Hallo,
Sinds enkele dagen doet onze CV (huisbrandolie) gek.
Het volgende is een feit.
De ketel wordt (bv manueel)(*) opgestart.
Brand tot de ingestelde keteltemp bereikt wordt (70 a 71 graadjes).
Nadat hij op temperatuur is gekomen slaat hij uit.
Maar dan komt het.
Reeds bij een een daling van 1 graad gaat hij opnieuw aan de slag.
Dus dat is veel te vlug.
Dit was voordien zo op een 60 graden.
Dus na een keteltemperatuurdaling van 10 graden.
In de loop van de week was er een verwarmingsreperateur ( waar we tot nu zeer tevreden over zijn, en die heeft de ketelthermostaat vernieuwd.
Dus blijkbaar zonder het beoogde resultaat.
Ikzelf ben door de week niet thuis wegens beroepsbezigheden, en kon dus niet echt zien wat hij juist verder nog heeft gedaan.
Ik geloof niet dat het één en ander met de sproeier te maken heeft, en de vraag is dus een beetje of het met de electra van het geheel kan te maken hebben, en zo ja, wat kan er dan in de fout gaan?
(*) Manueel omdat het genoemde probleem zich voordoet.
Normaal gaat dat automatisch door sturing met klok.
Bedankt voor de mogelijke hulp, en mocht er een beter forum zijn voor mijn vraag, dan lees ik dat ook graag.
Mvg,
Denis
hallo denis02.
Merk en type van ketel en brander zouw handig zijn.
Zoals ge zelf al zegt aan de sproeier zal het niet liggen.
Mvg danny
Denis,
Ik heb vroeger veel aan oliegestookte ketels gewerkt, al is dat jaren geleden en is mijn kennis op dat gebied niet up to date meer.
Het enige dat ik uit mijn blote hoofd kan bedenken is toch echt de hysteresis in de ketelthermostaat. Deze heb je al laten vervangen, maar bij sommige thermostaten is de hysteresis (dat is de ruimte tussen uit- en inschakelmoment) instelbaar. Je zou denken dat de c.v.monteur dat ook wel weet, dus misschien is er wat anders aan de hand. Doet het probleem zich ook voor als je de keteltherm. lager instelt, bv. op 50 graden? Kan je ook ergens een elektrisch schema vinden? (zit vaak aan de binnenkant van het klepje van het schakelkastje) Zou je eens een foto van de ketelthermostaat kunnen plaatsen?
Mvg: Geert S.
LUCB
De zon is de mooiste krachtbron die er is lb
Wat ik eens heb meegemaakt was dat de brander uitviel op de veiligheidsthermostaat en terug opstarte op e ketelthermostaat, vlug te controleren
mvg luc
Ik ga de antwoorden op jullie vragen een beetje te proberen rangschikken.
Daarbij kunnen antwoorden op de ene vraag misschien wel een hint zijn voor een andere mededenker, het kan maar helpen tot een oplossing te komen.
Bij deze reeds bedankt aan jullie allemaal natuurlijk.
@ Danny1
Het is een Brander Chappée type: 0001.0002. of 0003.
Deze hebben volgens wat ik hier zie allemaal dezelfde eigenschappen buiten het feit dat ze verschillen afhankelijk van de grootte van de te verwarmen omgeving.
Dus zeg maar de opbrengst.
@ Steen
Het euvel doet zich ook voor bij lagere temp.
Dus de eerste maal starten en ze loopt tot een keteltemp van 70°C.
Dan gaat ze (alhoewel ingesteld op 60°C afslagtemp) slechts 1°C lager reeds opnieuw aan de gang.
Om dan, wat je zou verwachten na een paar seconden reeds opnieuw op te starten ( en dat is normaal denk ik dan omdat de HIT (hoogste ingestelde temp) bereikt is.
Nu komt het raarste in dit verhaal.
De volgende stop loopt de ketel temp stelselmatig af en dan tot bv 50°C voor de brander weer aanslaat.
Doch niet tot 70 a 71 °C aan blijft, maar ook daar reeds bij een verhoging van slechts 1°C ermee op te houden.
Volgende keer nog een stap van 10°C lager.
Dus pas aanslaan op 40°C en stoppen op 1 graadje hoger.
En dat blijft dan verder gaan.
Start op 40°C en stop op 41 (a 42) Graden C.
De genoemde waarde zijn gemeten en gezien op de op de ketel aanwezige meters.
Ik heb met een andere meter her en der een soort van controle gemaakt, en die meter geeft dezelfde resultaten op zeg maar 1 graadje verschil.
Daarmee wil ik maar zeggen dat de meters op de ketel waarschijnlijk hun juistheid wel bewijzen.
@ LucB
De veiligheidsthermostaat blijkt ook niet de boosdoener te zijn, daar ik deze heb proberen in te duwen maar daar geen verandering te bespeuren was na deze actie.
@ snameroc
Schakelt zeker op de keteltemp.
Deze conclusie komt voort uit het feit dat er niets is veranderd aan de installatie waardoor dat zou kunnen veranderd zijn.
@ Iedereen.
Aansluitingen als volgt.
Stroom naar ketel.
Stroom naar schakelunit die de circulatiepomp dan weer moet schakelen.
Afstandsgestuurde Thermostaat in woonkamer (zo ver mogelijk van radiator geplaatst om geen directe warmte van deze op de voeler van de thermostaat te laten inwerken).
Ik heb zelfs even geprobeerd om de schakelunit niet enkel de circulatiepomp te laten sturen maar ook de brander.
En dat even de pomp continue te laten lopen.
Hetzelfde was het resultaat.
Een mens probeert wel eens iets om tijdens koude dagen toch voldoende verwarming te hebben he.
Ttz, ikzelf heb niet zo vlug kou, maar mijn madam heeft een kouwe kont en om de lieve huisvrede te bewaren heb ik het dan wel eens te warm. 
Groetjes,
Denis02
Benadski
Kom eens langs bij RevSpace of één van de andere spaces!
Als de veiligheids-thermostaat een verbreek contact is die in serie staat met de normale afslag kan het zijn dat de veiligheid kapot is. Aanslaan gaat dan nog wel, maar stopt direct als de temperatuurstijging de aanslag voorbij gaat. Nog aannemelijker is het een overname contact van een relais. Deze houdt het relais normaal vast tot de max. van de thermostaat de spanning verbreekt. Of het zo zit in zo'n ketel weet ik niet, maar zoiets moet het toch zijn...
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
er zit ook geen vorstbeveiliging in die niet doet wat hij moet doen ? die de ketel aanstuurt omdat deze denkt dat het vriest ?
je hebt ook geen warmwater voorziening op deze ketel ( tapwater ) die de ketel steeds triggert ?
@ Benadski
De overheat uitschakelthermostaat lijkt ook niet het euvel te zijn.
Ik heb een paar zaken geforceerd uitgeprobeerd, en daardoor zag ik dat zelfs bij een keteltemp van 80°C deze niet uitviel.
Dus bij 70°C zal die imo ook geen problemen geven.
Ik probeerde ook maar dan in de andere richting zeg maar, dat hij weer freeway gaf als hij toch zou zijn uitgevallen, en dat ook blijkt ok te zijn.
@testman.
Een vriesbeveiliging zit er niet op.
Er is wel tapwater voorziening in deze ketel.
Het is dus eigenlijk een combiketel ( sorry daar even vergeten melding van te maken).
Maar ik twijfel sterk dat het daar zit omdat het tapwater nadat de ketel 's morgens de volledige opwarming heeft gehad, dat in voldoende mate, en voldoende warm aanwezig is.
Ook jullie bedankt voor het meedenken.
Denis02
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
het kan wel van de tapwater regeling afkomen , om dezelfde reden als de andere sensoren ; nl dat er een sensor afwijkt die het water meet en de ketel steeds aanstuurt. werkt de evt driewegklep van de boiler / cv wel goed ?
wil je zeker alle externe factoren kunnen elimineren , dan moet je eigenlijk ook de thermostaat kabel naar de cv loshalen , die kan onderweg sluiting hebben , door bv een recent opgehangen schilderijtje . ook de boiler regeling kan het veroorzaken .
en sommige huiskamerthermostaten hebben een veiligheidsfunctie voor als de batterijen leeg raken dan wordt de ketel continu open gestuurd als vorstbeveiliging bij afwezigheid . beter 100 liter olie verstoken als alle leidingen lekkend aan het plafond na een vakantie is de redenatie hier.
en let er ook op dat de boiler temperatuur 10 graden lager staat dan je keteltemperatuur.
Vb;boiler 60 graden ketel op 65 a 70 graden.
mvg danny
@ Danny 1
Dat is in ieder geval het geval.
Verschil van ongeveer 5 graden tov LIT (laagste ingestelde temp) van het CV water.
Maar het raarste is dat sinds ik hier ben komen hulp zoeken, de CV nog geen gekke kuren heeft uitgehaald, en alles blijkbaar opnieuw werkt als naar behoren.
Ik begin te denken dat het hier om het "nopainatthedentiststore" syndroom gaat.
De bekende kiespijn die weg is zodra je op de stoep bij de tandarts staat.
Ik ga het toch nog goed in de gaten houden verder.
Mocht er opnieuw gekte in de toestand komen ga ik hier verder op ingaan.
Dank nogmaals voor de aangereikte mogelijkheden.
Denis02
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Een combiketel:
Een klein lekje in de warmwaterleiding, of een niet goed afsluitende warmwaterkraan kunnen ook de oorzaak zijn van het vreemde gedrag.
Verder nog de cv pomp kontroleren op goede werking, en je driewegventiel, welke zorgt voor CV zijdige omschakeling van CV naar boiler kontroleren. Sluit deze wel goed af, schakelt deze wel goed om.
Kan je nagaan hoe groot de telepathische kracht van zo'n forum is 
Nee hoor, je bent nu, aan de hand van de gekregen aanwijzingen aan de installatie aan het rommelen en frunniken geweest. Misschien is daardoor een los draadje weer op zijn plaats geschoten of een slecht contactje nu (tijdelijk)weer goed. Soms kan je een storing "verhelpen" door ergens een flinke klap op te geven. Ik vrees dat het probleem wel weer terugkomt.
[Bericht gewijzigd door Steen op (73%)]
@ Ohm pi,
Die is net voor de middag nog langs geweest, en kan eigenlijk ook niets meer doen als het euvel zich niet meer voordoet natuurlijk.
Je kan geen fles vullen die vol is hé.
Daar het niet de ketelthermostaat te zijn die hij gisteren verving, heeft die er de oude terug in geplaatst.
Dat op zich is al een bewijs van niet je geld uit je zakken te willen halen door zaken te vervangen die nog goed waren.
Wat dat betreft en bij vorige interventies en of onderhoudsbeurten steeds tevreden over die vent.
Dus nu ook nog.
Hij heeft gevraagd om het zaakje een paar dagen in de gaten te houden, en als er wat schort, alles juist te noteren met temps en tijden en noem maar op.
We zien dan wel verder denk ik zo.
@ Steen,
ja jong, de kracht van het www is blijkbaar nog ondoorgrondelijker dan dat van het brein.