Geachte co-er's,

ik moet een verwarmer van 20kW tijdelijk gaan plaatsen bij een klant. Echter de afstand tot het dichtstbijzijnde aansluitpunt is 100 mtr. Nu wil ik deze gaan aansluiten met een rubber kabel. Deze zal gewoon over de grond (door een plantsoen) liggen. Nu is mijn vraag welke kabeldikte heb ik minimaal nodig?

Je geeft te weinig info.
Als die verwarmer op 100.000V werkt loopt er maar 0,2A en heb je aan een dun draadje voldoende.
Als die verwarmer op 10V werkt loopt er 2000A en heb je stevige koperen pijpen nodig.

ervanuitgaamde dat hij 3x 230v/400v is , loopt er 1/3 van die 20kw per fase dus 6,6kw per fasedraad , dat is een 20ampere per fase .normaal is 4mm2 goed voor korte afstanden bij 20amp , maar gezien de spanningsval zal een 10 of 16mm2 nodig zijn . heb je op de kabel meer belastingen aangesloten zitten , dus zit er een verdeelkast aan het einde ?

@ Joop je hebt gelijk. Voedingsspanning is 400V 3PH.

@ Testman. Dit gaat inderdaad de enigste verbruiker zijn.

@testman
Ik kom bij 20kw uit op een Ilijn van 28.8 Ampère.
Ilijn=P/(Ulijn*Wortel 3). Er uiteraard van uitgaande dat een verwarmingstoestel een ohmse belasting is. Is de belasting niet ohms dan wordt de stroom nog wat hoger.
Ook als je 6,6kw gedeeld door 230 volt doet krijg je 28.9 Ampère
Als hij in driehoek zou staan zou je een Ifase van 16,5 Ampère hebben, alleen geldt voor driehoek Ilijn is Wortel 3 * Ifase waarbij we dus weer op de 28.8 Ampère komen.

Je kan dat spanningsverlies ook gewoon accepteren.Een ader van 4mm2 heeft over 100m een weerstand van 0,43 ohm. Bij 20A is het spanningsverlies dan ongeveer 8,5V. Voor een verwarmingstoestel is dat geen probleem. Je gaat alleen een deel van het vermogen in de kabel opstoken, dus dat plantsoen zal van de winter misschien wel sneeuwvrij blijven.

Het probleem is wat er gebeurt als je sluiting maakt aan het eind van zo'n dun touwtje.

Volgens mijn berekening gaat er dan een dikke 500A lopen.
Genoeg dus om een zekering van 35A er uit te krijgen.

Het is misschien ook handig om te weten wat de waarde en karakteristiek van je zekering aan de voedende kant is. Dit is nl ook van invloed op je kabeldikte.
Hoe hoger de waarde hoe langer het duurt voordat de zekering tript.
En dus ook hogere stromen in je kabel.

Stroom is 28 Ampere, dan moet je met 35 Ampere afzekern.
heb je zo uit het hoofd een 6 qmm kabel nodig.
Denk je ook aan je aarding??
Je zult een aardlekschakelaar aan het begin van de leiding moeten zetten.

Is er nu niemand die even vermeld dat zo'n rubber kabeltje van 100 mtr niet onbeschermd over de grond door een plantsoen mag lopen.:9~

Gr.
Peter.

@ Jan Klaasen, het is een afgesloten privéterrein.

@ Toeternietoe, ik neem een 5x...qmm

@ Ted de la Koers, d-patroon 63A traag

Woei 63A

Dan mag het zeker een dikker touwtje worden ... geen aardlek ? nog wat dikker ...

volgens mij moet je rond de 5x10mm² gaan zitten.
Rekening houdend met het spanningsverlies en grootte van de zekering.

Volgens NEN1010 moet je bij een zekering van 63A inderdaad minstens 10mm2 toepassen.
Wat het spanningsverlies betreft, daar moet je even aan rekenen en dan voor jezelf bepalen wat je acceptabel vindt.

Ik denk dat ik maar eens naar een 5X16qmm ga voor de voorzichtigheid. Wordt wel een dure grap voor een weekje....
Iemand enig idee of ik zoiets kan huren voor een week? Want aanschaffen en daarna op de zolder leggen is ook zonde.

Verhuurbedrijven als boels en eventueel licht en geluid toko
s zullen je daarmee kunnen helpen.

Je kan ook kijken naar olie gestookte verwarming voor dat weekje.:-)
Dan heb je maar een klein vermogen nodig voor de ventilatoren die er in zitten, en stank heb je tegenwoordig ook niet meer.

Gr.
Peter.

35A patronen en passchroeven plaatsen.

Rubberkabel H07RN-F gebruiken, 5x6mmq.

Deze kabels kun je prima huren bij Bo-Rent, Boels of een Evenementencateraar in de buurt.