we hebben twee transformatoren (3 fase) die van 690V/1000V en dan weer terug van 1000V/690V. Met wat voor automaat kan de eerste trafo van 25kVA beveiligen en hoe reken ik dit uit.
huigie
Ik dacht dat een automaat diende om de toevoerleiding te beschermen.
Dus de keuze van de automaat is functie van de sectie van de toevoerleiding.
2.5 mm2 bij automaat van 20A
4 mm2 bij automaat van 32A
Stroom aan de ingang van transfo is gelijk aan P = I x U X sqrt(3)
Opgelet, magnetisatie stroom van transfo is veel groter, dus een trage automaat kiezen. (D curve om MA kurve ???)