Kuijltje
Ik ben met niks begonnen, het meeste heb ik nog over.
Goedemiddag,
ik heb een discussie met mijn werkgever over het betreden van onze hoogspanningsruimte. Er moet een kabel gelegd worden door de hoogspanningsruimte bij het bedrijf waar ik werkzaam ben als elektromonteur. Maar volgens mij mag ik die ruimte helemaal niet betreden als NIET- hoogspanningsdeskundige. Hoe zit het met de wet/regelgeving hierover?
1) kan die kabel er niet omheen? Waarom zou je een kabel die er niets te zoeken heeft er doorheen leggen?
2) als je je niet prettig voelt bij werkzaamheden in een hoogspanningsruimte lijkt het mij logisch dat men een andere vrijwilliger zoekt.
Voorzover ik weet bestaat er in Nederland niet zoiets officieels als een hoogspanningsdeskundige. Ik meen dat dat net als de "erkende installateur" overboord gegooid is. Het is volgens mij zelf zo dat als je werkgever je als deskundige aanwijst je dat bent.
Hiervan ben ik echter verre van zeker, wellicht kan iemand anders daarover meer vertellen.
Je mag wel in die ruimte komen, maar er moet iemand bij zijn die wel deskundig is. Die hoeft verder niks te doen, alleen maar zorgen dat jij geen domme dingen doet.
Als de ruimte van de netbeheerder is mag er helemaal geen kabel ,of ander leiding werk door deze ruimte worden gelegd cq gemonteerd.
Als je nog twijfelt laat de baas van je dan even contact opnemen met de netbeheerder.Deze zullen hem vertellen dat de ruimte alleen voor hun installatie is bedoeld en er geen vreemde leiding of kabels door mogen worden gelegd.
Meestal zijn de hoogspanningscabines eigendom van de netbeheerder. De voorwaarden om deze te mogen betreden moet je dan met hen doornemen.
Er zijn verschillende opleidingen die verschillende bevoegdheden verlenen mbt hoogspanning. Dit gaat van betreden van hoogspanningscabines over het schakelen tot het werken aan de hoogspanning zelf.
Ik denk ook dat het beter is om, indien mogelijk, kabels door de hoogspanningscabine te vermijden.
mvg
Brecht
Artikel 3.5 lid 1 van het Arbobesluit geeft aan dat werknemers die elektrotechnische werkzaamheden
of gevaarlijke bedieningswerkzaamheden uitvoeren, daarvoor bevoegd moeten zijn. Dat kan op
diverse manieren, mits schriftelijk geregeld. De norm NEN-EN 50110/NEN 3840 biedt hiervoor de
aanwijzing tot vakbekwaam persoon (zie ook de paragrafen 6.3.4 en 6.3.5 in dit hoofdstuk). Voor het
verstrekken van een aanwijzing heeft de werkgever beoordeeld in welke situaties de werknemer mag
werken. Het resultaat van die beoordeling wordt met de aanwijzing voor zowel de werkgever als de
aangewezen werknemer vastgelegd.
Dus, je werkgever wijst jou aan als bevoegd en dat leggen jullie schriftelijk vast. "Deskundig" is helaas kennelijk geen beschermde titel of zo.
Op 9 november 2010 15:47:06 schreef bajo57:..dat de ruimte alleen voor hun installatie is bedoeld en er geen vreemde leiding of kabels door mogen worden gelegd.
Dat was mijn eerste gedachte dus ook. Een kabel er doorheen leggen domweg omdat het de korste weg is lijkt me een gevalletje onnozel. Een beetje gezond verstand lijkt me in veel gevallen al een boel problemen te voorkomen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (22%)]
mvdk
Golden Member
De arbeidsomstandighedenwet verwijst naar de norm NEN50110. Daarin staat dat een bedrijf wat installaties voor hoge spanning bedrijft, (begint al bij laagspanning) een installatieverantwoordelijke ( IV ) moet hebben. Bij werkzaamheden aan of nabij een installatie moet dat gebeuren door of onder toezicht van vakbekwaam personeel. Ik meen dat in de norm ook ergens een tekst staat waarin opleidingsnivo's worden genoemd. Het vakbekwaam personeel moet ook een aanwijzing krijgen van de IV. Daarnaast moet er ook een werkverantwoordelijke zijn, bij kleinere bedrijven mag de functie van WV en IV gecombineerd worden. De vraag aan je baas moet dus zijn of hij zelf dat hok in mag. Indien ja, moet hij je formeel aanwijzen. Gewoon iets op een A4 tje. Als hij zijn IV functie's heeft uitbesteed aan een ander bedrijf moet die dat doen. De WV/IV moet zich ervan overtuigen dat je je werk veilig kan doen, hij moet zelf dus gekwalificeerd zijn om dat te kunnen beoordelen. Daarnaast mag je zelf altijd zeggen, ook al heb je een aanwijzing, dat je het opgedragen werk te gevaarlijk vind.
Wat voor installatie staat er in die hoogspanningsruimte ?
Ik tik niet snel genoeg..
Veel bedrijven hebben tegenwoordig hun eigen hoogspanningshokken. De installaties daarin verschillen nogal, soms uitgebreide schakelinstallaties, soms alleen maar een trafo. Het kan dus best zijn dat er iets in door zo'n ruimte gelegd moet worden, bijvoorbeeld een afstanduitlezing kabeltje.
Minstens degene die je opdracht geeft moet een aanwijzing hebben.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (13%)]
De NEN 3840 zegt net als de NEN 3140 dat zolang je niet door de installatie verantwoordelijke van de betreffende hoogspanningsruimte bent aangewezen, je beschouwt wordt als een leek. Een leek mag alleen onder begeleiding in hoog (en laag) spanningsruimten.
In dit geval lijkt me het het verstandigst dat jullie installatie verantwoordelijke je tijdelijk aanwijst als voldoende onderricht persoon. Dit kan hij doen nadat hij jullie instructie heeft gegeven over de gevaren van de werkzaamheden die jullie gaan houden. Uiteraard is deze aanwijzing schriftelijk.
Als voldoende onderricht persoon hoef je niet continue begeleid te worden bij je aanwezigheid in een hoogspanningsruimte.
edit: Ik tikte dus helemaal niet snel genoeg 
Op 9 november 2010 15:55:12 schreef Gringo: In dit geval lijkt me het het verstandigst dat...
ho nou, eerst even overwegen of die kabel daar wel thuishoort. Het maakt toch geen drol uit hoe bevoegd je bent, als die kabel er enkel doorheen loopt is het waarschijnlijk wijzer om de plannen te wijzigen.
Als die ene kabel er ligt komen er wellicht later nog meer: de kabelweg is er intussen. En dat betekend weer mensen die zonder enig nut in die ruimte moeten. Voor je het weet is het nog een komplete bezemkast ook.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (23%)]
Heb je helemaal gelijk in. Ik ging in op zijn vraag met betrekking tot de wet en regelgeving voor toegang tot hoogsspanningsruimtes.
mvdk
Golden Member
Nou, dan toch nog maar een keertje zo, wat staat er in die ruimte ?
Als dat een Holec SVS, een ABB RMU of een Schneider RM6 is, dan is dat een veilige ruimte.
Op 9 november 2010 15:45:50 schreef GJ_:
1) kan die kabel er niet omheen? Waarom zou je een kabel die er niets te zoeken heeft er doorheen leggen?
Nog afgezien van eventuele storingen die zo'n 'gast'kabel zou kunnen oppikken en uit de ruimte mee naar buiten nemen.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
dat is idd een rare kwestie om kabels ( laagspanning ?) door een hoogspanningsruimte te leggen . dat is beter vermeden als het kan , net wat gj zegt is het zo een opslag geworden en is de deur gewoon van het slot .
heb dat ook gezien bij het capitool van m'n exwerk , die ruimte was in een woongebouw en er stonden kerstspullen en andere zooi op het capitool ( 720kva ) , toen er ineens een tillift instond met de arm tegen de hoofdschakelaar aan , heb toen iom het hoofd afgesproken dat er een ander deurslot inkwam en de zooi eruit gemikt . de 10kv voedingstrafo aldaar stond 60cm van iemands bed af zelfs , er zat wel een muur tussen maar dat brommen hoorde je toch . ( moest ooit boren in die muur wetende dat 20cm verder de 10kv voeding op datzelfde punt liep ,dat werkt minder prettig
)
big bang
Niets is zo eerlijk verdeeld als verstand: iedereen denkt er genoeg van te bezitten
Op het werk kom ik toch ook laagspanningskabels tegen in de hoogspanningssectie van 15kV. Verlichting op 230V tegen het betonnen plafond, stopkontacten aan de deur, bekabeling voor het modem meetsysteem etc. Maar dat wil nog niet zeggen dat je er altijd zo maar kabels kan bijleggen omdat het beter uitkomt, zie GJ.
Op het bedrijf bij ons (België) heb ik een attest BA5 moeten behalen door een opleiding, anders kom je er niet in, en dan moet je nog steeds met twee personen zijn.
Kan een lokale regel zijn, dat weet ik niet.
De opleiding werd wel verzorgd door iemand van een keurorganisme voor laag en hoogspanning en eentje van het netbeheer hoogspanning Electrabel.
- - big bang - -
@Big bang
Je ziet in Nederland steeds meer de stipel certificatie. Volgens de NEN 3840/3140 is het echter nog niet verplicht.
edit: Misschien is dit ook wel een handige voor de topic starter. Ik heb het idee dat Kuijltje zich niet zo op zijn gemak voelt in de hoogspanningsruimtes. Je kunt altijd tegen je baas zeggen dat je de ruimtes niet in wilt zonder een gedegen opleiding, stipel gecertificeerd. Mijn vakbekwaam persoon opleiding destijds duurde vijf dagen en ik schat de kosten op zo'n 2000 euro. Is toch een goede motivatie voor je werkgever om te kijken of dat kabeltje niet om de hoogspanningsunit heen kan.
dawmast
Zorg dat je er bij komt, bij de Marine. Sympathisant van de Koninklijke Marine. Luistert graag naar militaire muziek.
Volgens mij moet je een cursus hoogspanning hebben gehad voordat je een hoogspanningsruimte mag betreden. Dit is in ieder geval zo bij de Koninklijke Marine.
maartenbakker
Golden Member
www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Dat laatste zal een bedrijfsinterne norm zijn. Het leger, overheidsinstellingen, grote bedrijven zoals Philips, hebben een afdeling die niets anders doet dan voor zulke situaties normen opstellen. Die normen hebben vaak een bedrijfseigen naam- en nummersysteem en kunnen behoorlijk afwijken van wat wij gewend zijn.
Op 9 november 2010 16:48:46 schreef big bang:
en dan moet je nog steeds met twee personen zijn.
Kan een lokale regel zijn, dat weet ik niet.
Hangt er vanaf wat je daar gaat doen. Als je alleen maar gaat kijken of b.v. een schakelaar in of uit staat, of meters gaat aflezen, dan mag een hoogspanningsbevoegde dat alleen doen.
Maar zodra je schakelaars gaat bedienen moet je met twee zijn.
Bij ons mocht die tweede overigens ook op afstand zijn. Ik heb zelf wel eens een schakelaar bediend terwijl ik alleen in het schakelstation was, maar telefonisch in contact stond met iemand van de dispatching. Is een kwestie van elk moment glashelder laten weten waar je bent en wat je gaat doen, zodat de persoon aan de andere kant van de telefoonlijn kan corrigeren.
mvdk
Golden Member
De meeste E bedrijven werken tegenwoordig met een norm die een samenvoeging is van 50110 en de 3840. Vroeger werkten die bedrijven met de regels uit het EVB 1938. Persoonlijk ben ik van mening dat het toen veiliger was. Je kreeg een aanwijzing van je afdelingchef die je even diep in de ogen keek. Want meestal kreeg je ook de sleutelbos die nodig was om je dingen te kunnen doen.
Het lijstje E bedrijven wat met dat EVB werkte omvatte ook de NAM, staatsmijnen, diverse raffinaderijen, de spoor en trambedrijven.
M'n lijstje is niet volledig. Het EVB 1938 is in 1994 bij het publiceren van de ARBO wet met zoveel woorden terzijde geschoven, in die wet ( eigenlijk in de memorie van toelichting ) werd expliciet verwezen naar de 50110 voor werkzaamheden in E installatie's. Toen is het hele circus met cursussen en certificeringen op gang gekomen. Wie dan denkt met een STIPEL certificaat overal aan de gang te kunnen, komt bedrogen uit. De E bedrijven eisen daarnaast ook nog extra eigen certificaten (B)ranche(S)upplement en (B)edrijfs(S)pecifiek(S)upplement.
En het was allemaal te doen om het makkelijker te maken dat iedereen met de juiste opleidingen en certificeringen overal aan de gang kon.
Mooie droom..
Kuijltje
Ik ben met niks begonnen, het meeste heb ik nog over.
Goedeavond,
even voor alle duidelijkheid. Er staat alleen een trafo in deze hoogspanningsruimte (ik zal morgen het type even opzoeken). De kabel die er doorheen moet, kan op geen enkele andere plaats als daar worden binnengebracht en doorgevoerd. Na even googlen heb ik dit gevonden:
http://www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=1710
Het is volgens mij een vraag van een bedrijf aan dhr Winter, maar het dekt volgens mij wel een beetje de lading.
mvdk
Golden Member
Nou, goed. De deur is open geweest, vastgesteld dat er een trafo staat. Hoe ziet dat er uit? Open aansluitingen, blanke rails ? ( Alleen een laagje verf is geen isolatie ) Als het een compacte trafo is, met ingepakte aansluitingen ( z.g. Euromold stekkers ) is het redelijk veilig. Maar nogmaals, als je opdrachtgever zelf geen IV er is met eigen bevoegdheden, heeft hij ook geen bevoegdheden om aanwijzingen uit te delen. Het zou kunnen dat je bedrijf een contract heeft bij een gespecialiseerde firma die IV diensten doet. Strikt genomen moet die dan iemand sturen om toezicht te houden.
Als er open leidingen in die cel zitten, blijf buiten.
Ik blijf erbij dat je schriftelijk aangewezen moet worden als voldoende onderricht persoon om deze werkzaamheden uit te voeren.
Het is vanaf het forum niet in te schatten of de werkzaamheden wel of niet veilig zijn. Daar heb je je werkverantwoordelijke voor. Ik zou in eerste instantie uitzoeken wie de installatie verantwoordelijke en wie de werkverantwoordelijke is voor de trafo (kan een en dezelfde persoon zijn). Die kunnen je aangeven of het veilig is om daar te werken en waar je op moet letten. Misschien is het dan gelijk een idee om hem te vragen of het mogelijk is om de trafo uit te zetten tijdens de werkzaamheden.
Om in deze ruimte te mogen werken heb je minimaal volgende nodig :
1 V(oldoende) O(ndericht) P(ersoon) (Eigen bedrijf)
2 VP+ / PL (VP die kan aangewezen worden als Ploeg Leider) (Eigen bedrijf)
3 een WVér (Werkverantwoordelijke)(Eigen Bedrijf of beheerder)
4 Een IVér (Instalatie Verantwoordelijke.)(Beheerder)
Jij in dit geval mag zonder continu toezicht van minimaal een VP+ die aangewezen is als PL GEEN werkzaamheden uitvoering in een Hoogspannings ruimte.
en je moet minimaal met 2 personen zijn om deze werkzaamheden uit te voeren.
Niet doen dus....
Ben zelf hoogspannings monteur tot en met de 150 Kv en Ploegleider.
Let wel op, Ook al is de ruimte spanningsloos en kortsluit vast geaard, is het alsnog een hoogspanningsruimte.
Ook wijs ik je er op dat er GEEN "Veilige" hoogspannings installatie's bestaan zoals eerder aangegeven in deze topic.
Informatiebron BEI
Kuijltje
Ik ben met niks begonnen, het meeste heb ik nog over.
@mvdk, het is een trafo met open aansluitingen.
Aanvullende info, wij huren de trafo van Enexis. Echter de ruimte waar deze staat is in het beheer van ons bedrijf en dus ook toegangkelijk door ons.
mvdk
Golden Member
Dan mag er alleen door iemand met de juiste aanwijzingen, en uitgeschakeld en geaard gewerkt worden, zoals hierboven door Xtremer al aangegeven. Deur dicht laten.
aanvulling: als het een huurtrafo is, moet er een slot op de deur zitten van Enexis, als dat anders is dan is dat vreemd.
Als verhuurder is Enexis IV er, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Laten zij dat kabeltje maar door die cel voeren.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (44%)]