een hele goede dag allemaal,
onverwachts vandaag een kookplaat gekregen.
een smeg se2641tc2.
hier staat de manual.
in de oude kookplaat is het als volgt aangesloten:
1 = zwart
2 brug 3 = zwart
4 = blauw
brug
5 = bruin
6 = aarde (geel/groen)
in de perilex
blauw aarde bruin
zwart zwart
in de meterkast zit een dubbele groep van twee enkele 16 ampere zekeringen.
aan de hand van alle andere topics denk ik dat het een 2N~ schakeling is.
bij de nieuwe zit een gebruiksaanwijzing en daar staat een schema in bij de 2N~ voor vier polen.
en die is als volgt:
1 brug 2 = L1 (zwart?)
3 = L2 (zwart?)
4 brug 5 = N (blauw?)
6 = aarde
wat ik graag wil weten is:
sluit ik de kookplaat goed aan als ik het als volgt doe:
1 = zwart
2 brug 3 = zwart
4 = blauw
brug
5 = bruin
of moet ik de bruine draad weglaten?
dat zou ik onlogisch vinden want dan kan je, zoals ik het begrijp, geen 400 volt maken.
er zit nog een sticker bij met de volgende opschrift:
spanning 220-240/380-415 3N~ 50/60Hz
een blokgofpatroon met 6.6 kW
ik weet dat er al duizend keer over is geschreven.
dit is iets wat ik graag wil controleren.
vast bedankt voor jullie tijd en tops en adviezen.
Je zal de plaat aan moeten sluiten volgens het plaatje van 2n
Daar je zelf zegt dat je een dubbele kookgroep in je meterkast hebt.
2 keer 16 amp = PLAAT DELEN =3300 watt .
En 2 keer je nul draad gebruiken en niet een keer zoals sommige doen !!!
Maar controleer aan de hand van de oude stekker de fases en nullen .
Want perilex is niet standaard .
Zitten die 2 16 amp zekeringen op een fase of op 2 fasen?
Want met het aantal bruggen wat jij opnoemt is het waarschijnlijk dat alles op een fase zit dus 230 volt.
Een eindje verder kom ik 400 volt tegen in je topic en toen was ik het kwijt.
Heb je een of drie hoofdzekeringen?
@daandc: 2 x 3680 watt (16 x 230 x 2)
Nee dat lijkt me niet goed.
Alleerst moet je gaan meten , je kan nergens van uit gaan bij perilex.
Het is daarom ook niet te zeggen welke aansluiting je hebt 2x 230 van 1 fase of 2 fases van een 400 volt aansluiting.
In feite maakt het niet zoveel uit voor zover ik het begrijp.
Of je nu 2 x fase- nul hebt van dezelfde fase of 2 x fase-nul van twee verschillende fasen, in alle gevallen zul je met 2 x fase-nul in je perilex terecht komen.
Het enige wat je verd..... goed in de smiezen moet houden is dat je bij verkeerd aansluiten in het eerste geval niets kapot kunt maken, in het tweede geval wel want dan heb je 400 volt in je perilex.
Op 23 november 2010 22:15:45 schreef balieman:
Zitten die 2 16 amp zekeringen op een fase of op 2 fasen?
Want met het aantal bruggen wat jij opnoemt is het waarschijnlijk dat alles op een fase zit dus 230 volt.
Een eindje verder kom ik 400 volt tegen in je topic en toen was ik het kwijt.
Heb je een of drie hoofdzekeringen?@daandc: 2 x 3680 watt (16 x 230 x 2)
Dat weet ik balieman maar in het geval van de plaat van t,s er is 3300 watt .
Wat jij uitrekent zijn de zekeringen qua vermogen maar ts,er gaat dit niet gebruiken .
die houdt in dit geval vermogen over 380 watt per fase om precies te zijn .
Sorry, je hebt gelijk, alhoewel het ook 4000 en 2600 kan zijn (kleine en grote pitten)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (68%)]
Dat kan balieman maar meestal hebben de fabriekanten hier al over nagedacht .
En dit is verdeelt middels hun aansluit schemaatjes.
Op 23 november 2010 22:32:25 schreef balieman:
In feite maakt het niet zoveel uit voor zover ik het begrijp.
Of je nu 2 x fase- nul hebt van dezelfde fase of 2 x fase-nul van twee verschillende fasen, in alle gevallen zul je met 2 x fase-nul in je perilex terecht komen.
Het enige wat je verd..... goed in de smiezen moet houden is dat je bij verkeerd aansluiten in het eerste geval niets kapot kunt maken, in het tweede geval wel want dan heb je 400 volt in je perilex.
Fout dus.
Mocht hij van 1 fase afkomstig zijn mag er dus geen draadbrug tussen de 2 nullen zitten.
Als er een nul zou onderbreken dan gaat alles door een enkele nul.
Is hij van een 400 volt aansluiting dan is 1 nul voldoende en zou er dus 1 draad niet nodig zijn of zelfs niet aangesloten in de perilex vandaar wellicht die draadbrug tussen 4 en 5.
Daarom kan je door alleen meten hem echt goed aansluiten.
Even de spanning meten tussen de fases en je weet het.
Er mag NOOIT een draadbrug op de nullen zitten.
En een nul voldoende bij twee fasen vertrouw ik ook nooit.
Bij nul-omderbreking kunnen er allerlei zwerfspanningen optreden bij ongelijke belasting.
[Bericht gewijzigd door balieman op (62%)]
als eerste bedankt voor jullie reacties.
ik heb gemeten in de perilex wandcontactdoos.
krijg de volgende waardes:
linksboven - rechtsboven = 0
linksboven - linksonder = 230
linksboven - rechtsonder = 230
rechtsboven - linksonder = 230
rechtsboven - rechtsonder = 230
volgens mij moet ik het tweede schema van boven aanhouden(?).
houdt dit dan in dat ik de blauwe en de bruine draad op 4 aansluit?
ik heb de aansluitingen zoals ik begrijp hoe het aangesloten dient te worden in de plaatjes aangegven.
graag jullie reactie.
vast bedankt voor jullie support.
De 2n aansluiting moet je gebruiken in het klembord klem 1/2 en klem 3 is fase en klem 4+5 nul .
Wel voor klem 4+5 een aparte draad gebruiken dus de brug ertussen uit halen .
Dit omdat bij een enkele draad er twee keer de stroom van klem 1/2 en 3 er doorheen loopt .
Je mag de brug ook laten zitten als je maar wel 2 keer een nuldraad gebruikt het zal weinig uitmaken als je de brug laat zitten .
Maar het netter als je de brug er tussen uithaalt omdat je anders van de twee kookgroepen de nullen bij elkaar legt .
Deze brug is eigenlijk toegevoegd als je 3 n gaat gebruiken dan mag je wel met een nul volstaan .
[Bericht gewijzigd door daandc op (21%)]
mvdk
Golden Member
Er is niet compleet gemeten. Of we mogen het niet weten.
linksboven - rechtsboven = 0
linksboven - linksonder = 230
linksboven - rechtsonder = 230
rechtsboven - linksonder = 230
rechtsboven - rechtsonder = 230
Wat meet je tussen linksonder en rechtsonder ?
Zit er een driefase aansluiting/meter ?
Bij een enkelfase aansluiting 2 x fase en 2 x nuldraad, geen bruggetje. Als je het anders doet kan het warm morden.