The Engineer
Waar rook is, is Roel. 5e jaars EE student @TU delft met een uit de hand gelopen buizenhobby!
hallo.
ik ben een klein extra apparaatje voor om mijn tafel aan het maken.
daar komt +/- 12V en +/-5V uit, beiden 1A.
voorde 5V gebruik in een trafo van 2x6V 2A en voor de 12V twee trafos 2x 10.5V 1.6A.
nu wil ik beide kampen apart afzekeren en ik had dat zo gedacht:
voor de 12-0-12 1A : twee trafo's van 16.8W per trafo, parallel is dat 33,6W. bij 230V is dat 0,14A dus dacht ik een zekering 0.16AT.
voor de 5-0-5V wordt er dus 12V en 1.6A gebruikt. dat is 18.2W.
dan krijg je 0,079A dus dacht ik 0,08AT zekering.
klopt dit, of heb ik weer eens iets gemist? 
bvb bedankt
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
de inschakelstroom is al te hoog , je moet hoger zitten daarom . het gaat erom dat de zekering eruit klapt met een overbelaste trafo ( brugcel stuk oid ) maar de precieze stroom is primair niet haalbaar.
The Engineer
Waar rook is, is Roel. 5e jaars EE student @TU delft met een uit de hand gelopen buizenhobby!
The Engineer
Waar rook is, is Roel. 5e jaars EE student @TU delft met een uit de hand gelopen buizenhobby!
zou iemand mij miss toch even een waarde kunnen geven, want ik wil graag mijn apparaat veilig kunnen gebruiken.
160mAT slaat er inderdaag door, getest voor de gein.
( voor de 2x6V ) bij T1AL doe hij het wel goed, iig.
de + en - 12V wil nog niet...
Arco
Special Member
Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Een waarde van 315mAT lijkt me redelijk. Je moet bij 33.6 Watt op de trafo er rekening mee houden, dat het totale vermogen incl. blindvermogen tot wel het dubbele kan zijn. (Te controleren met een energiemeter met Cos Phi aanduiding)
maartenbakker
Golden Member
www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Als je van de trafo een datasheet kan bemachtigen, staat daar ook wel vaak een aanbevolen zekeringwaarde in.
Een beetje lompe reeks testen: secundaire wikkeling overbelasten en kortsluiten, en kijken of de zekering er snel genoeg uitgaat.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (38%)]