Hallo,

Mijn groepenkast wil ik uitbreiden met een 3-fasen groep. De huidige situatie in de meterkast is als volgt:

Na de hoofdzekering (3x25A) en de kwh-meter komt mijn groepenkast:
-1 x hoofdschakelaar (Hager SB 440, 40A)
-3 x ALS (Hager, CAD 440G, 40A)

Op 2 ALS'en zijn elk 4 groepen aanwezig (1 fase groep, type Hager MKS 516, 16A)
Op de 3e ALS zijn 3 groepen aanwezig van hetzelfde type (1 fase groep, type Hager MKS 516, 16A).

Nu wil ik op deze 3e ALS een krachtgroep bij plaatsen (type Hager MBN 616E, 16A).

Mijn vragen zijn:
-Mag dit? Ik weet dat er max. 4 groepen op 1 ALS mogen, geldt een krachtgroep als 1 groep?
-Mag ik vanuit de ALS met dubbele adereindhulzen mijn groepen bedraden, dus vanuit de ALS elke fase naar 1 1-fasegroep en naar 1 fase op de 3-fasegroep?
-Mag ik vanuit de krachtgroep met soepele draad naar buiten (richting WCD's) of moet dit massief zijn?

Alvast bedankt voor de informatie!

Mvg, Waaris

De vraag is wat wil je op die wcd aansluiten ? Als je een goede aarde hebt hoeft deze wcd niet altijd achter een als.

Ik zou zelf liever de wcd achter een eigen als zetten.

Op de wcd komt een saunakachel van 6kW.

Deze wil ik dus bedraden met (soepele) 5 x 2,5 mm2.

Belangrijkste is even, wat voor vermogen denk je eraan te gaan hangen ?

-Mag dit? Ik weet dat er max. 4 groepen op 1 ALS mogen, geldt een krachtgroep als 1 groep?

Ja deze krachtgroep telt als 1 groep als het een 3 fasen automaat is. Neem er wel een met nul-scheider.

-Mag ik vanuit de ALS met dubbele adereindhulzen mijn groepen bedraden, dus vanuit de ALS elke fase naar 1 1-fasegroep en naar 1 fase op de 3-fasegroep?

Ja dat mag, wel voldoende dikke draad gebruiken en zorgen dat je dubbele aderhuls in de ALS zit en niet in een van de eindgroepen

-Mag ik vanuit de krachtgroep met soepele draad naar buiten (richting WCD's) of moet dit massief zijn?

Zou ik niet doen, gewoon massief nemen.

Dominic

Bedankt voor de reacties.

Het enige wat er aan deze krachtgroep komt te hangen is de saunakachel van 6kW. Dit zou ook kunnen met en 10A krachtgroep maar ik wil graag een zwaardere.

Verder zal er niets op deze groep worden aangesloten.

Mijn vragen zijn:
-Mag dit? Ja
Ik weet dat er max. 4 groepen op 1 ALS mogen, geldt een krachtgroep als 1 groep? Ja
-Mag ik vanuit de ALS met dubbele adereindhulzen mijn groepen bedraden, dus vanuit de ALS elke fase naar 1 1-fasegroep en naar 1 fase op de 3-fasegroep? Ja, dat mag ( mits de draad maar dik geboeg is, bij jou min. 2,5 qmm)
-Mag ik vanuit de krachtgroep met soepele draad naar buiten (richting WCD's) of moet dit massief zijn?
Ja, Ook dat mag

Bedankt voor de snelle reacties, hiermee kan ik aan de slag.

Mvg, Waaris

Op 30 december 2010 14:50:18 schreef Toeternietoe:
Mijn vragen zijn:
-Mag ik vanuit de ALS met dubbele adereindhulzen mijn groepen bedraden, dus vanuit de ALS elke fase naar 1 1-fasegroep en naar 1 fase op de 3-fasegroep? Ja, dat mag ( mits de draad maar dik geboeg is, bij jou min. 2,5 qmm)

Ik zou hier toch maar netjes 4 of 6 mm2 voor gebruiken

Het doorsnede van het stukje draad (klein stukje in de groepenkast) voor de beveiliging mag aangepast worden op de nominaalstroom van de beveiliging.
Aangezien de TS een groepje van maar 16 Ampere heeft mag dit met 2,5 qmm.
Maar::: dan maar 1 beveiliging aansluiten, dus niet doorlussen met het draadje, maar dat geeft de TS zelf al aan dat hij het zo wil doen.

Inderdaad, vanuit de ALS gaat er dan per fase 2 x 2,5 mm2 naar buiten, 1 x naar de 1 fase groep en 1 x naar de 3 fase groep.

Ik zou in je kast toch voor 4qmm gaan ipv 2.5.

voor 6 kW is dat beetje over de top.
ik heb hier ook overal 2.5 mm2 liggen.

1 naar de kookgroep voor 3F
en 1 naar buiten.
mijn 3F automaat is toch maar 16A.

en daar heb ik voldoende aan.

wil je toch 4 mm2 nemen, zit je al met veel duurdere kabel en dit krijg je niet door 19 mm pijpje, dus moet je ook dikkere PVC gaan leggen.

lijkt mij beetje over de top. door 2.5 mm2 mag volgens mij ook nog 25A
(bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektriciteitsleiding)

Op 31 december 2010 16:11:36 schreef High met Henk:
wil je toch 4 mm2 nemen, zit je al met veel duurdere kabel en dit krijg je niet door 19 mm pijpje, dus moet je ook dikkere PVC gaan leggen.

lijkt mij beetje over de top. door 2.5 mm2 mag volgens mij ook nog 25A
(bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektriciteitsleiding)

Door 2,5mm2 mag 25 ampere maar dat is afhankelijk van de lengte en de eisen van hetgeen waar het voor bestemd is.
Een personen lift kun je gerust 4 mm aanhouden want daar keuren ze 2,5mm altijd af.

Tussen de aardlek en de automaat zou ik dus ook minimaal 4 mm gebruiken.
Ik ben zelf installateur en ik gebruik daar zelfs altijd minimaal 6 mm2.

in de kast heb ik ook 6 mm2 idd.

maar naar buiten toe wordt het gewoon lastig.

Tja mijn meters zijn beperkt, maximaal een meter of 30 (moet toch bij de garage komen)

Eerder heb ik mijn vraag voorgelegd aan een online elektromaterialen leverancier.
Daar heb ik nu reactie van gekregen en zij geven aan dat een 3 fase groep niet samen met 1 fase groep(en) achter de ALS mogen hangen.
Weet iemand wat hier de reden van zou zijn, dit heb ik niet eerder gehoord.
Bovendien geven ze aan dat een wcd die niet makkelijk bereikbaar is (bijvoorbeeld een perilex van een fornuis) niet achter een ALS hoeft.
In mijn geval wordt de wcd (5P CEE, 16A) achter een sauna op de muur bevestigd, echter wel enigzins bereikbaar zodat ik nog bij de wcd kan komen als het moet.

Dan mag jou leverancier zijn nen1010 wel eens op gaan frissen.
In woningen hoort alles achter een aardlekschakelaar.
Voorheen is het wel geweest met wasmachine's maar ook dat moet nu gewoon achter een aardlekschakelaar.

Op een 3 fasen aardlekschakelaar mag in totaal 4 groepen, het maakt dan niet uit of je er 1 fasen of 3 fasen groepen achter hangt dit mag ook gemixt.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]

Zo, inmiddels groepenkast uitgebreid en wcd geplaatst.

Kan ik op een manier de faseverschuiving meten van mijn 3 fasen? Graag wil ik L1, L2 en L3 bepalen.
Of kan ik dit ergens uit opmaken (de manier dat deze zijn bedraad vanuit de straat in de groepenkast).

Klopt het dat het niet uitmaakt in welke volgorde ik L1, L2 en L3 aansluit op mijn saunakachel (Harvia V60E)?

Een handleiding van de kachel (zie pag. 15 voor aansluitschema):
http://harvia.fi/files/prod_pdf_tech/623/VE_ENDE.pdf

Alvast bedankt voor de reacties

L 1 L2 of L3 bepalen dat zal je niet lukken.
Je kan met een draaiveld meter kijken of je rechtsom of linksom draait maar voor jou zal dat niet interessant zijn zoals ik het boekje bekijk worden eventuele ventilatoren 1 fase en nul 220 volt uitgevoerd dus de draairichting is altijd goed.

Hallo Paloma,

Die laatste opmerking van je begrijp ik niet, wat bedoel je met ventilatoren?
In het boekje staat het aansluitschema (figuur 11, meest linker plaatje). Dit heeft toch niks met ventilatoren te maken?

Een handleiding van de kachel (zie pag. 15 voor aansluitschema):
http://harvia.fi/files/prod_pdf_tech/623/VE_ENDE.pdf

Op pagina 12 staan toch alle antwoorden 1,5 qmm 10 amp

In het verwarmingselement zit nog wel eens een ventilator om de warme lucht de goede richting in te sturen.
Dit zou op 3 fasen kunnen draaien maar omdat je dit toestel op 1 fase aan kan sluiten zal de ventilator als die er 1 in zit op gewoon 220 lopen en dus geen 3 fasen nodig hebben.

OK, volgens mij zit er ook geen ventilator in.
Voor de verwarmingselementen maakt het niet uit hoe L1, L2 en L3 worden bedraad?

Verwarmingselementen zijn niet gevoelig voor de draairichting. Het zijn eenfasige elementen, en de enige reden dat ze over 3 fasen zijn verdeeld is om het vermogen over 3 fasen te spreiden.

Hallo KlaasZ,

Is dat in het algemeen zo bij verwarmingselementen of is de uitspraak gedaan op basis van info uit de handleiding van deze kachel?

Het type kachel wat ik heb is volgens mij namelijk alleen geschikt voor 3 fase, type V60E, meest linker plaatje op pag 15 van de handleiding.
Bij de andere typen (V60E-1) wordt de keus gegeven voor 1- of 3 fase aansluiting.

Wat zou hier de reden van zijn?

Voor kachels, en alle andere verwarmingselementen maakt de draairichting niet uit.

Over schakelen op 1 of 3 fase?
Dat is net wat je ter beschikking hebt. Bij grote vermogens ga je naar 3 fase om de stroom te beperken.
Een 25 kW verwarming neemt bij 3 fase ongeveer 36 Ampere op.
Sluit je deze op 1 fase 230 Volt aan dan wordt het bijna 110 Ampere.
Mag jij kijken wat het goedkoopste is om aan te sluiten, dus je elektrische installatie er voor te maken.
Voor je energieverbruik maakt het niets uit.