We hebben een schakelkast staan met 15 frequentiedrives in.
10x 0.37kW 3x 1.1kW en 2x 5.5kW (alles 3f aangesloten).
De drives staan op een aparte voeding van 3x400V die is afgezekerd met een automaat van 125A C-curve en een diff van 0.3A Vigi Si.

Momenteel zijn er nog maar 4 drives in werking 3x0.37kW en 1 van 1.1kW.

Op bepaalde momenten slaagt de diff uit. We zitten al de hele tijd te zoeken naar de fout maar vinden ze niet. alle motoren zijn al eens vervangen, de drives zijn al vervangen, de bekabeling is al een vervangen maar de diff blijft uitgaan.

heeft er iemand van jullie enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?

Alvast bedankt

Koen.

Ja, om te beginnen een verkeerde ALS (klasse A).
En anders testen zonder netfilters. Ingebouwde netfilters kunnen vaak eenvoudig (tijdelijk) verwijderd worden.

Achter een normale klasse A ALS mag je nooit een FO plaatsen. De kans is dan namelijk aanwezig dat deze er ook bij grote verschilstromen helemaal niet uitschakeld.

bij sommige drives is het mogelijk aan de voedingszijde de onstoor-condensatoren uit te schakelen om dit soort problemen op te lossen...

welk merk van drives zijn dit?
Type?

Maak een goede aarde en sloop die ALS troep eruit.

Moeller heeft speciale aardlekschakelaars vor toepassing bij FO's
Wat er speciaal aa is, weet ik niet, ik denk dat het KV aardleks zijn.KV slaat op Kort Vertraagd.
LET OP niet verwarren met de S Selektieve aardlek.
Je zou ook elek motor en FO apart van een aardlekschakelaar kunnen voorzien.
Moet je wel aardlekschakelaars hebben? Waar is het voor.
Ik kan me voorstelllen dat je bij een 125 Ampere aansluiting een voldoende lage veiligheidsaarding hebt, meestal een TN stelsel.
TN-S etc kan niet met aardlekschakelaars.

let op maar zo even ideetjes van me, het is sterk afhankleijk van de plaatselijke omstandigheden en voorschriften of een of meerdere van mijn ideeen uitgevoerd mogen worden.

Op 14 februari 2011 19:00:48 schreef Peter112:
Maak een goede aarde en sloop die ALS troep eruit.

Verplicht in Belgie. En word nog gekeurd ook, dus eruit halen is geen optie. Dan kun je inderdaad beter de netfilters weghalen.

@toet: een meetspoel van een ALS kan door een DC deel in verzadiging raken en helemaal niet meer uitschakelen (ik typ even de beschrijving over). Een klasse B heeft twee meetspoelen waarvan er een geheel bedoeld is voor gladde DC stromen. Dat is hier kennelijk niet aan de hand, de ALS zal nu uitschakelen door de netfilters.

Bij bijvoorbeeld heel veel CNC gereedschap maar ook bij veel machines zit de netvoeding op een trafo om hem geschikt te maken voor de lokale spanning. Hier zijn dus nooit problemen met aardlekschakelaars.

een andere mogelijkheid is in de voeding een scheidingstransformator te plaatsen,

een vraag aan GJ, waar staat dat een verliesstroom verplicht is in belgie?

de drives zijn van Lenze en van het type 8400 stateline.

de istallatie staat in nederland en daar is verplicht om een diff van 0.3A te plaatsen

hmmm, ik zie in deze manual :http://www.lenze.org.ua/pdf/8400/GHB_E84AVxCxxxx_StateLine_HighLine_0,… niet dat er de mogelijkheid bestaat de condensatoren uit te schakelen,

ik lees in de manual van de omvormers die ik verkoop, pagina 20
http://www.esco-antriebstechnik.de/pdf/VF-S11-Manual-EN.pdf kan je de condensatoren uitschakelen,
maar hier staat ook een andere tip... de schakelfrequentie naar een legere freq brengen kan ook een oplossing zijn !!!!

AREI? Ik zou niet weten waar anders.

Op 14 februari 2011 20:09:21 schreef koene: de istallatie staat in nederland en daar is verplicht om een diff van 0.3A te plaatsen

nooit van gehoord. Nou ben ik geen installateur, maar ik heb in Belgie geregeld problemen met FO's meegemaakt, in Nederland nog nooit.

Overigens: schakelfrequentie veranderen gaat hier niet werken.
Volgens mij hebben deze Lenze drives geen ingebouwd filter. Zitten er losse filters bij (bv onderbouwfilters)? Voor industrieel gebruik zijn die in principe niet nodig (tot je er last van krijgt :-))

ja, maar in welk artikel ....

er hangt veel af in wat soort net je werkt.... TS TI enz...

een oplossing die ik no al eens durf gebruiken is de standaard verliesstroom eruit te smijten, en met een torus werken...
mijn ervaringen zijn dat bv de compac reeks NShupeldepup van schneider heel gevoelig zijn aan freqiuentiesturingen

vigi in de verste hoek keilen, uitschakelspoel in de NSX en een torus met detectiemodule geven een redelijk resultaat...

[Bericht gewijzigd door GJ_ op (88%)]

De installatie staat in nederland en daar is verplicht om een diff van 0.3A te plaatsen

Dat is een opmerking die kant nog wal raakt.
Je hebt een 125 A groep. Ik neem aan een industriele installatie. Dan heb je ook een goede veiligheidsaarding, meestal vanwege een TN stelsel.
Een aardlek is dan meestal niet verplicht.

Maar ik ken de plaaselijke omstandigheden niet, dus kun je geen rechten aan mijn uitspraak ontlenen
Dus de vraag, Waarom is een aardlek daar verplicht?