Ik zit met de volgende situatie.

Ik zou 3lampen willen bedienen
vanop 4 plaatsen en deze zouden na bv 1 min moeten uitgaan
Het voor 3 verdiepen te verlichten.
Nu is er me gezegd dit met een trappenhuis automaat te doen.
Kan iemand me zeggen of men schema klopt ?

Sorry het is wat slecht getekend :)

Wat doe ik met de aardingsdraad gewoon doorlussen ?
http://piczasso.com/i/fth6g.JPG

Waarom niet gewoon alle drukknoppen parallel schakelen? lijkt mij veel eenvoudiger dan die 3 extra kastjes.

ziet er goed uit en de aardingsdraad mag je gewoon doorlussen, inderdaad. Eventueel kan je overwegen om een 5G1,5 te trekken zodat je ook de draden voor de verlichting bij de schakelaars hebt; dat is natuurlijk enkel interessant als je verlichting niet ver van de schakelaars hangt.

Op 25 februari 2011 10:54:06 schreef HarmTido:
Waarom niet gewoon alle drukknoppen parallel schakelen? lijkt mij veel eenvoudiger dan die 3 extra kastjes.

Ik denk dat dat is wat er bedoeld wordt met dit schema, gewoon de drukknoppen parallel ;-)

Je plaatje zie ik niet.
Er zijn verschillende trappenhuiautomaten.
Kijk bij aankoop of de spanning voor de drukknoppen overeen komt met jou situatie.
Meestal heeft het trappenhuisautomaat een potentiaal vrij kontakt, daar kun je dus alle spanningen mee schakelen, maar voor de drukknoppen heb je over het algemee de keuze tussen 24 & 230 Volt.
Ook andere spanningen zijn leverbaat.
En er zijn verschillende mogelikheden, vaak instelbaar op de automaay.
BV de brandtijd van de lampen ( vertragingstijd) wel of niet resetbaar.
een korte puls licht uit vlak voor het verstijken va de tijd
etc etc etc.