Hallo!
Ik ben via google op deze site terecht gekomen omdat ik een vraag heb waar ik werkelijk nergens het antwoord op kan vinden.
Ik heb een voedingskabel van 70mm2 naar de hoofdverdeler lopen. Over deze kabel wil ik 160 KVA sturen (+/- 695 amps en dan verspreid over 3 fases). Volgens wikipedia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektriciteitsleiding
kan er maximaal 195 Ampere per fase over de kabel van 70mm2 heen. Maar ik heb 231 nodig.
Nu komt de vraag, zijn deze getallen gebasseerd op lange afstanden? is het mogelijk om te berekenen wat de capaciteit is? Ik heb namelijk vernomen van iemand dat hoe korter de kabel is hoe meer eroverheen kan..
De kabel die ik wil gebruiken van 70mm2 is maar maximaal 8 meter.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Laat dit over aan iemand die hier meer van weet. Waar je het nu over hebt is geen speelgoed en kan ook erg goed goed misgaan!
Fuzzbass
Mijn echte naam: Joris | Mijn elektronica website: Fuzzcraft.com
Ik ben het toch wel met ken536 eens. Als je met zulke grote vermogens werkt, en dit soort vragen op een internetforum moet stellen, dan ben je verkeerd bezig. Het gaat maar over een stel draden, maar de gevolgen van een misrekening kunnen enorm zijn, en bij brand zal na onderzoek blijken dat er geknutseld is... ik wil er niet aan denken.
Laat het over aan een vakman die weet wat hij doet.
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
Ik snap best wat jullie bedoelen. Een gewone installateur die dezelfde kabels aansluit kan deze vraag ook niet beantwoorden.
Ik snap dat de kabel warm word, maar volgens mij alleen bij een lange afstand? Ik heb vaker installaties gezien waar ze maar 50 kwadraat kabels intern gebruikte terwijl er volgens de tabel van wikipedia eigenlijk 70 mm2 in zou moeten zitten.
Mijn vraag is dus of het zo is dat naarmate de kabel korter is er minder weerstand opstaat en er dus meer overheen kan.
Nee, Hoe langer de kabel hoe meer spanningsverlies.
het vermogens verlies per m blijft gelijk, dus ook de opwarming per m blijft gelijk.
stel:
1m kabel heeft 1 ohm weerstand.En ik heb een stroom van 20A.
Bij 1m heb ik dan P=I²R 400x1=400watt bij 2m heb ik 800watt
echter nog steeds 400w/m en dat blijft zo.
Dus 1m kabel word net zo warm als 2m.
Het totale verlies loopt wel op
Bij 1m heb ik U=IxR 1x20=20V verlies bij 2m 40v verlies
Kabel berekenen is maar dan alleen even een tabbeletje nazien
Het is niet eens zo heel interresant hoe groot de continu stroom is, belangrijker is wat de beveiliging ervoor is, hoe snel is die bij een fout?
Kan de foutstroom wel door de kabel heen?
Gaat bij een volle sluiting op het einde van die kabel de patroon er wel op tijd uit zodat er geen schade aan de kabel isolatie ontstaat.
Dus:
hoeveel spanningsverlies mag er optreden bij vollast?
Daaruit kan je een kabel berekenen als je de lengte weet.
Vervolgens ga je controleren of deze dikte ook voldoende is bij foutstromen welke ontstaan bij een fout(zekering)
Als een installateur deze vraag niet kan beantwoorden zou ik een andere installateur zoeken.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op (11%)]
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
over 90 meter weet ik dat 200amp wel max is voor 70mm2 en bij langdurige 200amp belasting is de kabel te dun . je kunt ook 2 x 4x 35mm2 leggen , als deze in de lucht lopen of apart door de grond mag je deze rekenen als een 90mm2 , wel moeten ze dan parallel hangen en even lang zijn .
in de bouw wordt altijd bespaard op kabels als er ergens geld terugverdiend moet worden ( of kabelgootbreedte ) . en uiteindelijk wordt het toch duurder omdat de kabel als een kachel gaat werken en hitte is vermogen , wat ook kwh's zijn die in de grond worden gestoken , dus nutteloos. maar vaak is de bouw een ander budget als het onderhoud/verbruik en dan wordt er niet naar gekeken .
Bedankt voor alle reacties tot zover. Waarom ik deze vraag stel en niet zeker ben hoe het nou zit met de bekabeling is vanwege het volgende.
In het apparaat dat we gaan aansluiten (een no-break) worden intern 50 en 70 mm2 kabels gebruikt, dit zijn natuurlijk maar heel korte afstanden (30cm) max . Terwijl de spanning rail weer 100 en 120 mm2 is, maar dit is geen koper.. alleminium.
Maar de leverancier heeft ook de bekabeling geleverd voor tussen de batterijen en de no-break en voor de verbinding tussen de no-break en de bypass switch.
Nu komt het:
Deze kabels zijn gewoon 50mm2, zijn verhaal hierbij was dat de kabel max 20 meter mag zijn en bij 50mm2 zelfs geen problemen zou geven.
Mijn installateur heeft al een 120 mm2 kabel klaarliggen, echter zou het makkelijker zijn geweest om een 70mm2 te gebruiken omdat deze al op zijn plek ligt van de oude no-break.
Zoef de Haas.
Hoe het werkt is niet belangrijk, als het maar werkt!
Hoe de regels tegenwoordig zijn weet ik zo even niet, maar in de tijd dat ik nog sterkstroom en energietechniek deed was de regel dat wanneer een kabel in de grond zat er 1 stap zwaarder mocht worden afgezekerd. Ik heb eens een aansluiting gemaakt direct in het 10KV station aan de 380 kant naar een verdeelstation zo'n 80 meter verder met 70mm2 voor een 700A aansluiting. Dat waren 2 kabels van 70mm2 parallel, dus voor een dergelijk vermogen is één kabel niet genoeg.
Groetjes Hans.
Op 28 februari 2011 01:10:47 schreef testman:
over 90 meter weet ik dat 200amp wel max is voor 70mm2...
160A zekeringen voor kabel.
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
Distributiekabels van 70mm2 worden hier (A'pen) standaard afgezekerd met trage zekeringen van 200A, en soms met 250A. Dat laatste enkel als er verbruikers op zitten, die flinke piekstromen durven opnemen.
Maar hier gaat het uiteraard niet om kabels waar constant 200A doorheen gaat. Het gemiddeld gebruik ligt doorgaans veel lager.
Je hebt met kabel eigenlijk 3 dingen 1. Hoeveel verlies heb je na x meter is dat acceptabel. 2. Bij hoeveel ampere brand hij door c.q. wordt hij te warm. 3. Waar ligt de kabel, m.a.w. hoe vlot kan hij zijn warmte kwijt bij de maximale amperes, (Als hij totaal geïsoleerd ligt kan hij misschien maar een fractie hebben t.o.v. als hij in de grond ligt of goed geventileerd en geen andere kabels er naast.) Verder als je niet weet waar je mee bezig bent kan het zijn dat je voor indiaantje speelt met rooksignalen 
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
De dikte va de kabel wordt bepaald door de maximale temperatur die de kabel aan kan.
Voor YmvK kabels is een max van 90 graden geleider eindtemperatuur bepaald.
Hoe zwaar je een kabel mag ok kunt belasten is afhankelijk van een hele boel faktoren.
Soort isolatie is natuurlijk belangrijg, pvc maf max 70 graden worden.
De omgevingstemperatuur is belangrijk, een kabel boven een ove mag je nu eenmaal minder zwaar belasten dan een kabel in een vriescel.
Ook moet je rekening houden met e manier van aanleg, ook dit weer ivm koeling, een grondkabel mag je zwaarder belasten dan een gewone kabel.
OOk meerder kabels tegen elkaar die elkaar dus kunnen verwamen zijn van invloed.
In se NEN 1010 staan tabellen (tabel 52?) waar in je al de benodigde info kun terug vinden en uitrekenen.
Verder is de zpanningsverlies en daar mee samenhangende zaken belangrijk, maar die kun je voor een kabeltje van 8meter wel vergeten, die is zo kort dat da altijd wel goed zit als temninste de bovenstaande berekening goe uitgevoerd is.
Kortom ee groot aantal zaken waar je erkening mee moet houden. Aangezien je op de meeste benodigde gegevens nie gemeld heb kan ik geen berekening vor je doen of je kabel klopt.
Ook is het merk bepaled voor je berekening, de tabellen er reductiefacton die de leverancier/ fabrikant op geeft zijn bepalend, niet de NEN1010!
jdjere
If I had asked people what they wanted, they would have said "faster horses".
Er bestaan tal van berekenings programma's waarbij je zelf de omstandigheden en beveiliging ingeeft, via Google moet je wel iets vinden...
Ikzelf maak op het werk gebruik van Caneco, afkmstig van ALPI.
Zij hebben voor een aantal fabrikanten alle karakteristieken van zekeringen, automaten, vermogenschakelaars opgenomen waarmee gerekend wordt, je geeft nog in hoe lang de kabel is, kortsluitstroom, nominale stroom, omgevingstemperatuur, plaatsingswijze en Caneco verteld je meteen hoe lang de kabel mag zijn, wat de kortsluitstroom is op het eindpunt, ......
Heeeeel handig en compleet volgens de normgevingen 
Edit: www.kabelberekening.com is nogal basis, maar daarmee moet het ook lukken
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
wat ik weet is dat een vultkabel een hogere temperatuur kan hebben als een vmvk kabel .
maar 8 meter is geen afstand om enorm spanningsval te hebben met 40amp meer . het voorbeeld wat ik ook al gaf was een grootkeuken waar op het piekmoment dagelijks die 200a wel werd aangetikt . er lag ook nog een 120mm2 die slechts 10 meter langer was en die was 250amp afgezekerd , dat is voor een 120mm2 vrij weinig gezien er voor die 50amp meer ook 50mm2 meer ligt aan diameter.
let wel dat aluminium kabels een hogere eigen weerstand hebben dus moet deze al 2x zo dik zijn en voor de lengte is de temperatuur belangrijk , deze kabel smelt veel sneller , ook bij beschadigingen .
Fredjuhh
"Ben nog een N00B, maar dat is al aan het veranderen ;)
Op 28 februari 2011 23:22:31 schreef jdjere:
... wat de kortsluitstroom is op het eindpunt, .......
Zou dat veel anders wezen als aan het begin? 
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Vraagje. Het is een grote no-break installatie. Gaat de continue stroom door die installatie, of wordt dit alleen ingeschakeld als het netwerk uitgaat? Ehh. dan trekt ie vast geen stroom. Trekt ie stroom om z'n batterijen te voeden, of staat het datacentrum de hele tijd door de UPS stroom te trekken?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Op 1 maart 2011 00:00:58 schreef Fredjuhh:
[...]
Zou dat veel anders wezen als aan het begin?
Ja dat kan enorm verschillen.
Aan het einde van de kabel komt er de kabelweerstand bij.
Fredjuhh
"Ben nog een N00B, maar dat is al aan het veranderen ;)
JA, en dan gaat er minder stroom lopen op het eind van de kabel?
Volgens mij is de stroom in het begin van de kabel hetzelfde als op het eind, maar ik kan me vergissen hoor 
[Edit] ahhh wacht, Ja, als je kortsluiting maakt halverwege de kabel, ja, dan heb je te maken met een andere weerstand, dus ook met een andere stroom, ja zo kun je het ook opvatten 
[Bericht gewijzigd door Fredjuhh op (35%)]
jdjere
If I had asked people what they wanted, they would have said "faster horses".
Op 1 maart 2011 09:23:59 schreef rew:
Trekt ie stroom om z'n batterijen te voeden, of staat het datacentrum de hele tijd door de UPS stroom te trekken?
In dit type installaties is de stroom naar de no-break meestal gelijk aan belastingsstroom + laadstroom accu's, dit is omwille van zijn opbouw de meest redundante ups..
Neem voor de zekerheid eens een kijkje op: http://www.dynamicno-break.nl/site/index.php?option=com_content&vi…
Hier staan de courante types eenvoudig uitgelegd. Normaal zit in de handleiding wel een blokschema voor hoe en wat...