Hey allemaal,

Ik heb een 3-fasig asynchrone motor van 0,12kW op 400V die 0,660A stroom trekt en heb wat last bij het selecteren van een gepaste beveiligingsschakelaar. Welke waarde moet ik juist nemen? 0,63 - 1A of 1A - 1,6A? Het groot bereik van die waarden verrast me wat ...

Als ik bv. bij siemens ga kijken dan vind ik een van 0,7 - 1A maar deze is voor motoren van 0,25kW. Moet ik mij hier iets van aantrekken?

Bedankt,

Pieter-Jan

Waarom zou je op een motor die 0,66A nominaal is een beveiliging zetten die pas bij 1A begint???

Gewoon een passende erop, 0,63..1A dus, en instellen op de juiste waarde.

Ah, ik begrijp dus dat je die kan instellen tussen die range?

Sweet. That makes sense. Bedankt!