Ik was afgelopen week in belgie, en zag daar een 3X230 Volt zonder nul aansluiting.Nu zit ik mij af te vragen hoe een 3 fasen differentiaal-schakelaar word aangesloten terwijl er dus geen nul is? Ik ben geen hobbyist met die stromen, maar ik vraag me dat af. Dan een laatste vraag is de volgende: Hoe word het uitgesplitst naar 3 X 230 Volt met nul. Nogmaals ik ga niet in die kast, maar ik zag alleen maar heel veel dubbel uitgevoerde zekeringen, maar geen dif-schakelaar, dat laatste bevreemde mij een beetje. Kortom, ik ben echt een nieuwsgierig aagje, hihi.
Volgt uit de eerste wet van Kirchoff.
Als de uitkomst bij 3 geleiders niet gelijk is dan moet de stroom ergens anders zijn gebleven.
Weet je zeker dat hier 3 keer 230 V uit is gehaald en niet 3 keer 380 / 400 V.
Als je de nul weg laat in de aardlekschakelaar zou de aardlekschakelaar bij de minste belasting er uit moeten vliegen...
Wat brainbox schrijft kan niet als het om 230 v gaat want dan zou je alle uitgangen even zwaar moeten belasten.
Dit kan alleen als er dus een 3 fasen motor of iets dergelijks op is aangesloten.
En die heeft de nul eigenlijk niet nodig.
[Bericht gewijzigd door Paloma op (17%)]
Turbokeu
Golden Member
I love watching conspiracy theorists use the airtight logic of the argument from incredulity: "Well I don't understand how it works so it can't be real!!!"
Eigen quote uit het ander topic:
Bij een 3x230V net is er geen nul, alleen drie 230V fasen (driehoek).
In België krijg je enkel een nul bij een 3x400V net (ster).
Bij éénfasige 230V aansluitingen krijg je dus 2 fasen (van de 3x230V), of één fase + nul (van de 3x400V), afhankelijk van de infrastructuur van het plaatselijk net.
Als je een éénfasige aansluiting hebt weet je niet zo maar of het twee 230V fasen zijn of één 400V fase + nul.
Je kan het meestal wel zien aan de ingangskabel van de netbeheerder:
Als het 3-aderige kabel is betreft het 3x230V.
Als het 4-aderige kabel is betreft het 3x400V + nul.
Edit: Het 3x230V krachtstroomnet is in België nog steeds zéér verbreid (i.t.t. wat ik hier soms lees) en bestaat gewoon naast het 3x400V + nul krachtstroomnet.
Edit2: Bij éénfasige aansluitingen maakt het voor een tweepolige aardlekschakelaar geen moer uit of het twee fasen of een fase + nul betreft (i.g.v. fase + nul wel de nul op de juiste klem aansluiten).
Bij 3x230V krachtstroom is de aardlekschakelaar 3-polig, bij 3x400V + nul 4-polig.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Bij een 3 fasennet 3 x (130/)230 Volt is xe gewone installatie aangesloten tussen 2 Fasen.
Dan heb je gewoon 230 Volt. Een nul is helemaal niet. nodig.
Natuurlijk hebben deze netten ook een Aarde, het is immers een 130/230 Volt net. Tussen Een fase en aarde heb je 127 Volt. De aarde gelijk de Nul, net zo als bij de ons wat bekendere spanning 230/400 Volt.
De Nul wordt verder niet gebruikt.
Een aardlekschakelaar werkt ook zonder nul.
In de genoemde netten Moeten beide fase van een groep beveiligd zijn, je vind dus altijd 2 Zekeringen per groep, of een 2 Polige automaat, en dus GEEN 1 polig + Nul Automaat.
De bij ons gebruikelijke aardelkautomaat is normaal 1 Polig + Nul, en mag daar dus niet gebruikt worden.
Als ik het goed begrijp licht er dus door heel België dubbele bekabeling 3 aderig 230 v en 4 aderig 400 v apart?
Wel erg omslachtig.
Bij een een 3 aderige kabel staat er op een fase dan ook maar 115 v en dat is dus ook eigenlijk een stuk veiliger als wat we hier in Nederland hebben.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Op 10 mei 2011 19:38:39 schreef Paloma:
Als ik het goed begrijp licht er dus door heel België dubbele bekabeling 3 aderig 230 v en 4 aderig 400 v apart?
Wel erg omslachtig.
Bij een een 3 aderige kabel staat er op een fase dan ook maar 115 v en dat is dus ook eigenlijk een stuk veiliger als wat we hier in Nederland hebben.
Nee hier en daar is er 130/230 Volt, maar op andere plaatsen is er 230/400volt
Het wordt echt niet door elkaar gebruikt.
Waarom is 115. volt veilger?
Omdat de meeste aanraking met spanning vanuit aarde is.
Spanning is lager, weerstand van de persoon hetzelfde dus een lagere stroom.
Hoe gat het in België dan als je krachtstroom 3 fasen 400 V nodig hebt en er licht alleen driehoek 220 V?
Ben je dan genoodzaakt om bijvoorbeeld andere motoren te kopen?
Ik zal mijn vraag nogmaals stellen: Er is daar een aansluiting met drie draden, dus 3 X 230 volt zonder een nul, want er zijn maar drie draden. Het is dus een driehoek-schakeling. Ik neem aan dat er nu maar 2 fase`s worden gebruikt. Is dat niet anders uit te splitsen, bijvoorbeeld 1 aarde en de drie fase`s, zodat de stroom beter word verdeeld, en dat zodoende meer stroom kan worden afgenomen. Daarom mijn vraag over een dif-schakelaar! Die mensen hebben het over een andere keuken met 2 fasen kookplaat, dus vandaar mijn belangstelling.
Waar komt dan de tweede fase vandaan?
mvdk
Golden Member
Moet je dan andere motoren kopen, word hierboven gevraagd
Misschien, mogelijk plaatst het energiebedrijf een trafootje van 75kVA, dat was wel de manier van werken in Delft. Als je daar in het oude 220V gebied zat, en je wilde een aansluiting groter dan 80Amp, werd deze oplossing toegepast, met een brief erbij dat de kosten van verwijderen t.z.t ook voor het e.bedrijf waren. Triest genoeg heeft niemand die brief meer, en de nieuwe netbeheerder weet van niets.
Anoniem
Op 10 mei 2011 18:52:13 schreef Paloma:
Weet je zeker dat hier 3 keer 230 V uit is gehaald en niet 3 keer 380 / 400 V.Als je de nul weg laat in de aardlekschakelaar zou de aardlekschakelaar bij de minste belasting er uit moeten vliegen...
Wat brainbox schrijft kan niet als het om 230 v gaat want dan zou je alle uitgangen even zwaar moeten belasten.
Dit kan alleen als er dus een 3 fasen motor of iets dergelijks op is aangesloten.
En die heeft de nul eigenlijk niet nodig.
Foei! Neem nog even je boek over 3fasen wisselstroom erbij.
Met die 120° verschoven fasen is het voor een beginner soms moeilijk voor te stellen.
Gelukkig is er De wet van kirchoff. Die zegt dat de som van alle in en uitgaande stromen in een geloten systeem op elk moment nul is.
Logisch, wat aan de ene draad erin gaat moet ergens anders er weer uitkomen, hoeveel geleiders je ook zou mogen hebben.
Dus ongeacht of je nu drie fasen met of zonder nul door je aardlek voert, is de totale stroom steeds nul.
Heb je ergens een verliesstroom naar aarde, dan is die som niet nul, en creeert deze een magnetisch veld die de schakelaar laat uitslaan. Meer is er niet.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Ik zal mijn vraag nogmaals stellen: Er is daar een aansluiting met drie draden
En dan kun jemijn verhalen terug lezen.
Er is daarookeen Aarde en een Nul,alleen de Nul wordt niet gebruikt.
Een 3polig+Nulaardelkschakelaar werkt prima als jede NUL niet aansluit.
Alleen kan dan het testknopje soms niet werken,en moet je een doorverbindinkje maken,maar dit terzijde.
En pas op,er is in NL een zg kookgroep die wordt weleens aangegeven dat dit een 2 fase installatie is,maar dat is het niet.
Het is een dubbele 1 fase (met nul) installatie.
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
Op 10 mei 2011 19:38:39 schreef Paloma:
Als ik het goed begrijp licht er dus door heel België dubbele bekabeling 3 aderig 230 v en 4 aderig 400 v apart?
Het is wel 4-aderig 130/230V.
Maar omslachtig is het wel, zeker in een stad als Antwerpen, en heel zeker in de buurt van een distributiepost in de binnenstad.
Veel kabels zijn nog van het papier/lood-type. Ze lijken qua uiterlijk sprekend op oudere telefoonkabels. En ze lijken bovendien op oudere feeders van het tramnet. Opletten is altijd de boodschap, als je daarop een aftakking moet maken.
Anoniem
Och, als je draden na ontmanteling niet in een RJ stekkertje passen heb je een stroomkabel te pakken, niet zo moeilijk toch? 
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (66%)]
Jazeker, Kirchhoff blijft altijd intact. Das het probleem niet.
Misschien denk ik te simpel, maar stel dat ik de aardpen als nul gebruik, en dan de drie fase`s erbij neem, dan heb je toch de nederlandse situatie. Dus 3 X 230 Volt met nul. Dan is naar mijn mening alles veel beter uit te splitsen, en daarmee worden dan alle drie de fase`s gebruikt, om zodoende alle 3 de fase`s te kunnen belasten.Er zal nu 25-35 Amp per fase inzitten als hoofdzekering, terwijl in de bestaande situatie maar 25-35 Amp maximaal is te gebruiken. Ik vind het idee zo vreemd dat er maar zoweinig belasting kan zijn, terwijl er drie fase`s zijn. Is het dan altijd zo dat er maar 2 van de 3 fase`s worden gebruikt uit een driehoek-schakeling in een 230 Volt huisaansluiting?
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
@GD: Als je wat ontmanteling en isolatie (lood, oliepapier) weghaalt, en daar blijkt maar één ader onder te zitten, heeft dat toch een raar effect op je zweetproductie, hoor. 
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Er is wel degelijk een Nul en een Aarde,alleen de Nulwordt niet gebruikt.
Je maakt een denkvautje.
In Nederland hebben we een 230/400Volt net.
230 tussen een fase en Nul of aarde en 400 Volt tussen twee fasen onderling.
De oude netten die je in Belgie nog wel vind zijn van een spanning 130/230Volt.
Dus 230 Volt tussen twee fasen onderling, maar 130 Volt tussen een fase en de (denkbeeldige) Nul of Aarde.
De openbare netten zijn altijd in ster uitgevoerd (in het trafohuisje),ook de oude netten, en het sterpunt is aan Aarde gelegd,en is soms ook de Nul
nu is er 1 maal 230 volt
f1 0--------------0
f2 0
f3 0--------------0
----------------------------------------------------
f1 0--------------0 f1 230V met aarde als nul
f2 0--------------0 f2 230V met aarde als nul
f3 0--------------0 f3 230V met aarde als nul
Stel dat de zekeringen 25 Amp. zijn dan heb je toch
75 Amp tot je beschikking?
Of mag dit gewoon niet ( gevaarlijk? )
[Bericht gewijzigd door Videoboer op (10%)]
mvdk
Golden Member
Je moet toch nog eens de stukjes van de andere mensen hierboven aandachtig doorlezen. Het gaat om heel andere transformatoren ( het deel bij het energiebedrijf ) Bij 400 volt netten staat er een spanning van 230 V tussen het sterpunt en elke fase.
Bij 220 volt netten staat er 127 volt tussen sterpunt en elke fase.
Om dan 220 volt te krijgen pak je dan 2 fasen
Den Haag had vroeger 127 volt op huisaansluitingen, die hadden 4 aderige LS kabel liggen, dus met een nul.
Om vermogen af te gaan nemen van een fase en de retourstroom via een aardelectrode te laten lopen is geen goed plan.
Bovendien bereik je er niet veel mee, je moet dan dus 127 volt apparaten gaan gebruiken. Het totaal vermogen wat je beschikbaar hebt word er niet groter door, dat word bepaalt door de hoofdsmeltpatronen. Als die 25A zijn,zou je eens kunnen vragen aan de netbeheerder of dat wat groter mag. Er bestaan 35A patronen met de afmetingen van de 25A exemplaren. Is de aansluitkabel dik genoeg ?
[Bericht gewijzigd door mvdk op (25%)]
Ik probeer zo aandachtig als mogelijk te lezen.
Het is een driehoek-schakeling! Tussen de fasen 230 volt.
Laat ik de vraag nog anders stellen: Nu is de maximale stroom
gelijk aan de hoofdzekering, ondanks dat er drie van deze zekeringen inzitten. Het is toch jammer dat er bijvoorbeeld 3 x 25 Amp word aangeboden, en dat er maar 1 x 25 Amp belasting kan lopen? Er is dan altijd een fase die niet gebruikt kan worden, vergweef me als ik het nog steeds verkeerd zie, of dat ik een denkfout maak. ! 1 ding is wel zeker: ik kan maar beter mijn schroevendraaiers in de kast laten liggen, hahahahaahahah. Zelfspot is gezond.
Het kwartje is gevallen bij mij, mvdk, dank je wel!
Ik heb een denkfout gemaakt, en wel ging ik ervan uit dat er
tussen 1 fase en de aarde 230 volt zou staan, maar dat is dus niet
zo. Daardoor gaat mijn redenatie ook mank. Maar het blijft wel wennen dat er 3 fase`s worden aangeboden, weliswaar zonder nul, en dat je maar 1 maal de stroom kunt afnemen bij een aansluiting tussen 2 fase`s. M.a.w. er word bijvoorbeeld 3 maal 25 ampere aangeboden, maar je kunt het maximaal belasten met 25 amp tussen 2 willekeurige fasen. Is er dan met die derde fase helemaal niets te doen? Wel jammer......maar ik moet accepteren dat het is zoals het is!!!!
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
In de praktijk worden alle kringen netjes verdeeld over de drie fasen. Je kan dan bij 3 x 25A weliswaar geen totaalverbruik van 75A hebben, maar toch meer dan 25A.
dat neem ik dan aan van jou, maar dan rest mij de vraag: Hoe word dan in de praktijk alles netjes verdeeld over de drie fase`s? Want als men over 2 fase`s de 230 volt maakt, dan blijft er toch nog maar 1 fase over. Dus dat is mijn vraag, want er worden maar twee fase`s belast, en de derde laat men ongebruikt. Misschien een Belg hier aanwezig, die de praktijk kan uitleggen? Wie?
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
'k Zal het nog eens proberen:
Je hebt 3 fasen, L1, L2 en L3.
Je hebt 6 stroomgroepen.
Stroomgroepen 1 en 2 sluit je aan tussen L1 en L2.
Stroomgroepen 3 en 4 sluit je aan tussen L2 en L3.
Stroomgroepen 5 en 6 sluit je aan tussen L1 en L3.
Turbokeu
Golden Member
I love watching conspiracy theorists use the airtight logic of the argument from incredulity: "Well I don't understand how it works so it can't be real!!!"
Let er op dat de aarding in België nooit door de netbeheerder geleverd wordt, deze is altijd de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker (aardingspennen).
Het hoofdverdeelbord van de netbeheerder werdt bij mij een tweetal weken geleden vervangen.
Het oude bord was nog een geverfde eterniet plaat met de KWh-teller, de hoofdzekeringen waren een verzegelde metalen box rechtstreeks op de muur met gecalibreerde smeltdraden van 25A (!).
Tevens werdt de oude ingangskabel vanaf de voorgevel vervangen.
Bij oudere huizen komt de ingangskabel dikwijls binnen op de voorgevel, net onder de dakgoot. Dit heeft te maken met het feit dat de elektriciteitsvoorziening vroeger via elektriciteitspalen en bovengrondse bekabeling gebeurde.
De verbinding met de actuele ondergrondse straatkabel gebeurt met een dikke gevelkabel om de 3 à 4 huizen (bij nieuwbouw wordt rechtstreeks een verbinding gemaakt met de straatkabel).
Ik zie nu pas dat de nieuwe ingangskabel (16mm²) 4-aderig is en volledig aangesloten is op een klemmenbord. Ik veronderstel dat bij vernieuwen de oude 3-aderige kabel automatisch vervangen wordt door 4-aderige kabel met het oogpunt naar een latere overstap naar 3x400V + N.
Anyway, tijdens de interventie van de twee techniekers van de netbeheerder (die ik al kende wegens elektriciteitsproblemen in de straat een paar weken voordien) heb ik met die gasten een gezellig babbeltje gehad.
Resultaat: Gratis, en in éénmalige aanbieding
, hebben ze mijn hoofdzekeringen verzwaard van 25A naar 40A (normaal is dat een 2-stappen hogere maandelijkse abonnementsvergoeding (25->32->40A)).
Ikke content dus!
Mijn enige zorg is dat de verbindingskabel tussen de nieuwe schakelkast van de netbeheerder en mijn verdeelkast slechts 6mm² is (zou 10mm² moeten zijn).
Volgens de techniekers geen probleem omdat de afstand tussen hoofdverdeelkast en mijn verdeelkast slechts een 50cm bedraagt.
Het is tevens via deze techniekers dat ik vernomen heb dat het 3x230V-net in België algemeen nog heel gebruikelijk is.
Het begon allemaal met de 'beruchte'
blackout in de elektriciteitsvoorziening in de Mollekensstraat rond half april.
Ik was op dat ogenblik thuis (feitelijk ben ik al 18 maand thuis en werkloos/inkomenloos
) toen rond 13:00 de elektriciteitsvoorziening raar begon te doen.
Verlichting brandde op ca 30%, vele toestellen begonnen klikkerend te werken (aan/uit/aan/uit).
Bizar genoeg bleven mijn TV, TV-decoder en VDSL-modem nog een paar minuten doorwerken.
Ik dacht eerst aan een lokaal probleem (mijn hoofdaardlekschakelaar en een gedeelte van mijn verdeelkastbekabeling is ooit doorgebrand wegens losse schroefklemmen).
Al snel had ik door dat het probleem extern was (ca. 50 à 90V tussen de twee binnenkomende fasen) en heb ik gewoonweg de volledige stroomtoevoer uitgeschakeld en de netbeheerder gecontacteerd.
De technieker van Eandis (de Lowie
) bemerkte in de straatverdelers (2 kasten van ca. 100x100x40cm) dat één fase van de drie eruit lag.
Na vervangen van een zekering (125A, steekmodel met platte aansluitklemmen) scheen het probleem opgelost.
Een paar uurtjes later weer hetzelfde probleem maar dan nog erger (verlichting gloeide enkel nog licht roodgloeiend en flikkerend op).
Na weer een telefoontje naar Eandis kwam technieker Dirk rond 20:00 opdagen.
Vermits hij toen nog alleen was heeft hij me (ik was toen reeds in pijama!) vriendelijk gevraagd of ik hem in de (ondergrondse) hoogspanningswijkkabine op het einde van de straat wou vergezellen (Eandis techniekers mogen nooit alleen een hoogspanningskabine betreden) om de volledige elektriciteitsvoorziening van de straat te onderbreken.
Rond 21:00 's avonds is eandis dan met de grote middelen opgedaagd (5 vrachtwagens en bulldozers/kranen) waarbij de hele straat afgezet werdt voor het verkeer.
Het was duidelijk dat er ergens een zware lekstroom tussen 2 fasen in de straatkabel was.
Nadat op 3 plaatsen het voetpad opengebroken werdt (en met behulp van een 'meetwagen' getracht werdt de locatie van het lek in de straat op te sporen) zijn rond 1:00 's nachts zonder resultaat de werkzaamheden gestopt (en de straatzekeringen in de wijkkabine vervangen door voorlopige 325A exemplaren, hetgeen slechts een halfuurtje geholpen heeft).
's Anderendaags rond 10:00 is het lek in de straatkabel eindelijk gevonden geworden en hersteld.
@videoboer: De Prosper en ik zijn Belgen (hij is dan wel een Antwerpeneir en ik een Brusseleir
)