Hallo,
Ik moet voor mijn eindwerk een sturing dat nu gebeurt via een microcontroller vervangen door een plc sturing (S7) van een airconditioning systeem.
Voor het inlezen van mijn buitentemperatuur maak ik gebruik van een meetomvormer die een signaal stuurt naar de plc die ligt tussen de 4-20mA.
De sensor die aangesloten is op deze meetomvormer is een NTC weerstand van 5Kohm bij 25grdn C.
De naam van deze sensor is HH79NZ023 maar ik vind hierover geen meerdere informatie terug op het internet.
Ik heb dan op bepaalde punten waarden opgemeten bij welke temperatuur welke weerstandswaarde hoort. en bij die metingen heb ik bij sommige hun overeenkomstige stroom genoteerd.
Mijn probleem is nu het volgende: afhankelijk van de stroom die ik binnenkrijg moet ik dus mijn temperatuurswaarde weergeven, maar ik vind hier zo goed als niets over.
Ik heb wat gesukkeld met wat wiskunde wat mij ook geen oplossing gaf.
De meetwaarden zijn de volgende:
weerstand temp stroom
1.057 kohm 65 C
7.04 kohm 17.5 C
6.3 kohm 20 C
6.5 kohm 19 C 15.75 mA
6.8 kohm 18 C
7.6 kohm 15 C
8 kohm 14 C
8.9 kohm 12 C 13.7 mA
9.3 kohm 11 C
9.75 kohm 10 C
10.2 kohm 9 C
11.15 kohm 7 C 12.7 mA
11.7 kohm 6 C
12.3 kohm 5 C 12 mA
13 kohm 4 C 11.7 mA
13.6 kohm 3 C 11.3 mA
14.3 kohm 2 C
15 kohm 1 C 9.4 mA
15.7 kohm 0 C
16.7 kohm -1 C
17.9 kohm -2 C
19.65 kohm -3.8 C 4.8 mA
25 kohm -8 C
61 C 19.27
59 C 19.23
Mvg Evunneke
EricP
mét CE
Je zou eens een grafiek kunnen maken, stroom tegen temperatuur. Dan heb je al snel een idee van de curve. Daar kun je dan wel een wiskundige benadering op verzinnen.
Een eerste stap zou kunnen zijn, om de meetwaardes in een grafiek te plotten. Tussen die meetwaardes trek je dan een lijn en dat maakt inzichtelijk of de weerstand lineair verandert met de temperatuur.
In geval van lineairiteit is het heel makkelijk de temperatuur te bepalen bij iedere stroom (indirect de weerstandswaarde). Bij niet-lineairiteit is het iets lastiger om goed de temperatuur te kunnen bepalen.
Edit: EricP was me voor, met een korter en bondiger antwoord 
Voor tabellen gebruyikje best de code tag :
weerstand temp stroom
1.057 Kohm 65 C
61 C 19.27 mA
59 C 19.23 mA
6.3 Kohm 20 C
6.5 Kohm 19 C 15.75 mA
6.8 Kohm 18 C
7.04 Kohm 17.5 C
7.6 Kohm 15 C
8 Kohm 14 C
8.9 Kohm 12 C 13.7 mA
9.3 Kohm 11 C
9.75 Kohm 10 C
10.2 Kohm 9 C
11.15 Kohm 7 C 12.7 mA
11.7 Kohm 6 C
12.3 Kohm 5 C 12 mA
13 Koh 4 C 11.7 mA
13.6 Kohm 3 C 11.3 mA
14.3 Kohm 2 C
15 Kohm 1 C 9.4 mA
15.7 Kohm 0 C
16.7 Kohm -1 C
17.9 Kohm -2 C
19.65 Kohm -3.8 C 4.8 mA
25 Kohm -8 C
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
Als ik daar deze waarden uithaal:
1.057 Kohm 65
6.3 Kohm 20
9.75 Kohm 10
wijkt de curve niet veel af van de doorsnee NTC:
Je moet de weerstand dan wel delen door twee.
Om daar een formule voor te bedenken, lijkt me niet eenvoudig. Een opzoektabel misschien?
De grafiek had ik al uitgetekend in excel maar ik kon deze niet uploaden vanop mijn stageplaats.
Hier zie je de grafiek:
http://users.telenet.be/thunderke/grafiekNTC.png
dus het verloop is niet lineair en ik heb al geprobeerd om aan een formule te komen om de temp-stroom lijn te bepalen wat mij niet gelukt is.
Ook heb ik dan een andere manier geprobeerd namelijk een rechte getrokken van het punt (0,-4) tot mijn (19.27;61) om dan zo proberen een functie op te stellen die de afstand tot aan de temp-stroom lijn berekent en ze dan aftrekt van de waarde. Hier liep ik ook op een dood einde.
Mvg Evunneke
2e orde polynoom benadering van de meetpunten zou misschien wel voldoende kunnen zijn. Daarvoor kun je, mits het juiste domein gekozen, een inverse functie uithalen en dat is dan de formule om de temperatuur uit de weerstandswaarde te halen.
Ik zie in jouw grafiek dat excel ook een benaderingspolynoom heeft getekend. Is er niet een mogelijkheid om in excel de coëficienten te achterhalen van die curve?
EricP
mét CE
Die weerstandslijn is bij benadering recht, zeker over een beperkt gebied. Wat is je gewenste bereik en wat is de benodigde nauwkeurigheid?
Verder ga ik met Pasquale mee.
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Die curve is bij benadering gewoon recht... als je maar naar klein genoege stukjes kijkt.
Neem eens het stuk tussen 15 en 20 graden. Wat is de waarde bij 15 graden, wat bij 20, en wat als ie 17.5 is?
En als je nu die waarde meet, hoe reken je dan die 17.5 uit?
En wat is de waarde bij 25 graden? En wat wordt /daar/ de formule? (tussen 20 en 25?)
Mischien ben je hier iets mee? : http://www.pcsilencioso.com/cpemma/rs_thermistors.pdf
Bedankt allemaal voor jullie hulp, als ik wist dat ik die formule via excel kon te weten komen had het mijn een hele hoop tijd bespaard. =)
Het is een 4de graadfunctie. Ik heb in S7 al de formule uitgetest en ze komt met een afwijking van max 1 graad met de werkelijke waarden. Dus het werkt =)
Mvg Evunneke
Je kunt van de trendlijn inderdaad de formule mee laten afbeelden.
Maar zo'n hoge graads polynoom is bijna flauw - als je genoeg machten van x gebruikt kun je zowat alles benaderen.
Deze formule lijkt me wel geschikt:
t = 203,5/(R^0,144) − 136,6 waarin t in °C en R in kΩ.
Probeer maar; hij wijkt nergens meer dan een halve graad af.
--
e: Kloppen die stromen eigenlijk wel?
Nu ik eens kijk.. niet alleen zou je er dan ruim 100 volt op moeten hebben staan, maar de NTC zou dan tussen de halve en de anderhalve watt dissiperen.
Hij zou dan flink heter worden dan zijn omgeving. 
Wel het lukt ook goed met die polynoom functie die ik gekregen heb via excel. Maar als ik jou formule zou gebruiken frederick kan ik nergens mijn stroom laten invoeren in die formule, aangezien dit hetgeen is dat ik binnenlees via de plc.
De NTC is aangesloten op 24VDC
Nuja jullie hoeven jullie hoofd er niet meer over te breken
Het werkt voldoende.
Mvg Evunneke
De NTC is aangesloten op 24VDC
In dat geval klopt de wet van Ohm niet. Zie de tabel:
kOhm deg C mA V mW
6.50 19 15.8 102.4 1612
8.90 12 13.7 121.9 1670
11.15 7 12.7 141.6 1798
12.30 5 12.0 147.6 1771
13.00 4 11.7 152.1 1780
13.60 3 11.3 153.7 1737
15.00 1 9.4 141.0 1325
19.65 -4 4.8 94.3 453
De kolommen V en mW zijn de berekende spanning en vermogen in het meetcircuit.
De spanning over de PLC-ingang reken ik nog niet eens mee.
Er is veel meer spanning nodig dan jouw 24V, en het vermogen in de NTC zou veel te groot zijn.
Wel ver&^@(*&)(#@)#
In je startpost zeg je: ik meet de weerstand.
Maken we een formule die uitgaat van de weerstand, zeg je opeens: niks hoor, ik meet lekker de stroom.
En nu zeg je dat je geen van tweeën meet.
Zit er opeens een 'meetomvormer' tussen. Alle waarden zijn dus waardeloos, en je weet achteraf helemaal niets van je NTC.
Eerst heb ik de weerstand losgekopppeld en deze waarden opgemeten via een beker met water dat ik opwarmde en afgekoelde. Daarna heb ik hem aangesloten op die meetomvormer die dan een signaal uitstuurt van 4-20 mA met voor 0Kohm 4mA en 25kOhm 20mA. Dit komt zo binnen op mijn AI kaart en ik lees dan zo de stroom uit.
De sensor heb ik dan opnieuw in water gestopt met verschillende temperatuurwaarden en dan zo de stroom waarden naast de temperatuur waarden geschreven.
Lang leve de PLC
Maar dan is de formule van Frederick nog steeds bruikbaar voor stromen. Je moet alleen even voor R het verband tussen de gemeten weerstand en de afgegeven stroom van de meetomvormer invullen.
Ik kom op een R = (25/16)*I - 6.2 ; met R in KΩ en I in mA
EDIT: Ik zie zojuist dat in de startpost dat de verhouding precies ondersom is
[Bericht gewijzigd door Pasquale-Amps op (13%)]
@Evunneke: Aha.. vandaar.
Ik vond het al vreemd, want met de weerstandswaarden was een goede, nauwkeurige formule te maken (die ik al gaf).
En met de stromen lukt dat niet zo goed. Maar daar zit natuurlijk nog de onnauwkeurigheid van de omvormer tussen.
Ik heb je meetwaarden, voor zover een weerstand en bijbehorende stroom gegeven zijn, in een grafiek geplot.
voor 0Kohm 4mA en 25kOhm 20mA
Zo te zien moet dat andersom zijn; je waarden lopen af, niet op.
De roze lijn is wat de omvormer zou moeten doen: 4mA voor 25kΩ, en 20mA voor 0kΩ.
De stippen zijn wat hij in werkelijkheid doet.
De zwarte lijn is de beste benadering van de stippen.. niet zo best dus.
Lagen de stippen nu nog maar op die zwarte lijn, dan was het nog wel te doen (ook al klopt de schaling dan niet).
Maar nu is de omzetter dus erg niet-lineair. Vandaar dat je tot aan een vierde macht moest gaan om op 1 graad te komen, terwijl ik - door van de weerstand uit te gaan - aan één term genoeg heb om op overal beter dan een halve graad nauwkeurig te komen.