Dag allen,

Ik zit met het volgend probleem:

Ik heb een magazijn laten verbouwen, spiltsen, in 7 kleinere opslagplaatsen. Nu komt er in elke opslagplaats 1 stopcontact 400V + N (rode stekkers, ken je wel), 1 stopcontact 220V en verlichting. Geen probleem.

Nu moet ik voor elke huurder het verbruik kunnen meten.

Dus verschillende oplossingen (?), nl. 1 kabel die van de hoofdmeter door elk magazijn loopt en waarvan ik in elke plaats aftak, hier een kast voorzie met de zekeringen + verbruiksmetertje (max. 32A per magazijn), maar hier zou m,n dan wel kunnen zeuren ivm. het verbruik.
Ofwel een kabel per magazijn, 1 zekering 32A aan de hoofdkast + verbruuiksmeter, en dan in het magazijn splitsen?

Ook iemand een idee voor een verbruiksmeter, ev. inbouw in de hoofdkast?

De tellers in een apparte kast steken en deze verzegelen.

Ik zou een onderverdeling maken met zeven afgaande groepen, en zeven maal een Kwh meter.

Hier heb je een adres voor de meters:
http://www.elektramat.nl/nl/uitgebreid-menu/merken-k/kwh-meters/kwh-me…

Helemaal onderaan.

Je kan ze ook bestellen via de TU.

Ja denk dat ook.

Maar deze meter per magazijn, moet deze na of voor de hoofdzekering van het magazijn?

Mijn bedoeling is nl.: Van de hoofdmeter naar de hoofdzekeringskast. Daar per magazijn 1 zekering 32A (of 40A) en dan naar de meter (dit staat alles in een aparte ruimte), en vandaar met een kabel 4mm2 naar het desbetreffende magazijn. Daar dan ev. een klein zekeringskastje te plaatsen.
Of mag m'n van de hoofdmeter onmiddellijk naar de verbruiksmeter en vandaar naar het magazijn met daar de hoofdzekering en ev. andere in?
Mij is verteld dat je altijd een zekering per vertrekkende kabel in de hoofdkast moet hebben.
Ook, als hoofdzekering/magazijn, mag je een vertraagd uitvallend nemen, zodat bij kortsluiting bv. deze in het magazijn afvalt en niet de hoofdzekering, daar de huurder hiervan geen sleutel krijgt?

Ik zoek naar de beste oplossing, ook kostprijs niet onbelangrijk, maar deze installatie moet natuurlijk ook gekeurd raken (Belgie).

[Bericht gewijzigd door Pär op (11%)]

Hoe het in belgie zit weet ik niet.

Onderverdeling maken met zeven groepen bv 32 of 40A per groep Kwh meter erachter en van af je meter naar de huurder.

En als je bij de huurder een zekering wil, een stapje lager nemen dan in je verdeler zit.

je zult toch een kastje per magazijn moeten hangen , anders moet de kracht worden gesplitst naar 230v en dat mag niet zomaar van een 32amp voeding ..

een meter per magazijn die je op 1 plek in een kast zet , met langs elke meter een krachtautomaat c32 , die je dan zo met een 4mm2 of 6mm2 ( de ruimten het verste weg ) aansluit . gezien de hele stroomvoorziening dus op de schop gaat zou er volgens de huidige normen ook een aardlek op de kracht en 230v moeten . nu heeft legrand alamats voor zowel 230v als 400v wat dus een besparing geeft op componenten en kastgrootte .

je zou 1 enkele 400v aardlek mogen gebruiken ( mits minder als 4 groepen ) , maar met uitval is dan alles in 1 ruime uit , incl verlichting.

Een paar opmerkingen:
Om te beginnen moeten meters waarover geld verrekend wordt zo geplaatst zijn dat de verbruiker hem altijd kan aflezen.
Ten tweede moet je wel overeenstemming hebben met je verbruikers over deze werkwijze, want officiëel mag je geen geld verrekenen over een meter die je zo maar ergens koopt. Dus je klant zou bezwaar kunnen maken tegen deze manier van werken.

ik denk dat je eerder problemen krijgt als de stroom door 7 wordt gedeeld , en 1 van de huurders last bijv veel ....

er zijn gewoon van die digitale dinrailmeters meters te koop , die kunnen zo in serie gezet worden .

het klinkt alsof de ts een hal heeft gesplitst omdat er anders geen huurders te vinden waren voor het geheel , dus zal het nu nog leeg staan tot alles klaar is , dan is het een kwestie van de clausule in het huurcontract te zetten .

Op 18 juni 2011 23:26:59 schreef testman:
er zijn gewoon van die digitale dinrailmeters meters te koop , die kunnen zo in serie gezet worden .

Het feit dat ze zo te koop zijn wil nog niet zeggen dat je ze zonder meer voor verrekening mag gebruiken. Net zoals de weegschaal van de groenteboer onder periodiek toezicht staat van het NMi, zo moet een kWh meter waarover geld verrekend wordt onder toezicht staan van een controlerende instantie.

Ja officieel mag het helemaal niet natuurlijk. Je mag geen stroom aan derde leveren en berekenen.

Ja officieel mag het naturlijk niet, maar als je per magazijn een meter van eandis moet hangen, zal dit toch al duur uitkomen aan meters alleen al. Het is gewoon als indicatie, ter controle bij eventuele discussies kan je de 7 meters aflezen en na een optelsom vergelijken met de hoofdmeter. Ook is het zoals Testman zegt, dit kun je voorafgaand afspreken.

Iemand een voorbeeld van een digitale verbruiksmeter voor bevestiging op rail (in kast) voor een belasting van ong. 40A (hoofdzekering = 40A).

Nu, de situatie, hoofdmeter naar hoofdkast, daar splitsen in 7 groepen van elk 40A-4polig (3x400V+N). Vandaar naar magazijnen en in elk magazijn een 4polige verliesstroom 300mA-4polig. Dan splitsen in 3 groepen, nl. 25A-4p, 20A-2p en 16A-2p. Ev. na verliesstroom opnieuw eerst een algemene zekering van 32A voor het totale stroomverbruik.

Dit mag toch op deze manier, dus de verliesstroomschakelaars in de magazijnen zelf, of moet deze ook in de hoofdkast?

Op 19 juni 2011 12:12:15 schreef Pär:
Ook is het zoals Testman zegt, dit kun je voorafgaand afspreken.

Als je hierover overeenstemmimg bereikt met je huurders, dan is er geen probleem. Maar als je een huurder treft die deze manier van verrekenen afwijst, dan heb je wel een probleem. Je mag hem om die reden nl. niet als huurder weigeren.

Op 19 juni 2011 11:36:48 schreef Lambiek:
Je mag geen stroom aan derde leveren en berekenen.

Dat mag wel, als die derde een onderhuurder is in je eigen gebouw.
Je mag niet doorleveren aan je buurman die in zijn eigen huis zit.

Op 19 juni 2011 14:32:31 schreef KlaasZ:
[...]Dat mag wel, als die derde een onderhuurder is in je eigen gebouw.

Dat houdt dan in dat je het eigen gebouw aan een ander moet verhuren, die weer als huurbaas voor de eindgebruikers optreed?

Op 19 juni 2011 14:32:31 schreef KlaasZ:
Je mag niet doorleveren aan je buurman die in zijn eigen huis zit.

Zefs dat mag volgens mij! Wordt alleen probleem als je over de openbare weg moet. Daar hebben de energiemaatschappijen het alleenrecht op.

Alhoewel al die oliejongens in de Botlek en Europoort daar toch wat op gevonden hebben.
Groet, Cp

Ja ok, daar komen we wel uit. Kunnen bij hevige discussie nog een externe meter hangen in het desbetreffende magazijn.

Mij gaat het vooral over de beste manier van het voorzien van de 2 stopcontacten en de verlichting. Hoofdzakelijk over de plaatsing dus van de verliesstroomschakelaar. Waarschijnlijk meerdere goede oplossingen, maar het gaat ook over het feit dat bij problemen ze in het magazijn zelf de zekeringen kunnen opleggen, maar niet in de aparte ruimte (met de hoofdmeter en hoofdkast) kunnen. Ik weet dat er bij het vertrek van de kabel in de hoofdkast altijd een zekering moet staan, maar wat met de verliesstroom?

Weet ook iemand welke doorsnede van kabel je moet nemen om aan te sluiten op een automaat van 32A. Volgens voorgaande antwoorden spreekt men van een 4mm2, maar in het arei dat ik lees op de site van vincotte spreekt men bij 4mm2 van 25A, bij 6mm2 van 40A...

Ik weet, toen onze installatie (bedrijf) werd gekeurd, mochten we bij 2,5mm2 automaten gebruiken van 25A.

[Bericht gewijzigd door Pär op (17%)]