Hallo,
Ik heb vandaag een Step 5 gekregen.
Deze moet ik omzetten naar een S7.
Maar ik kan nergens de functies van de ob's in S5 vinden.
Weet iemand de functies van de OB's in S5?
Voor mij gaat het om de OB 13, 21, 22.
Alvast bedankt
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Uit de manual (Duits) klik
Dankje,
ik had al 2 handleidingen bekeken.
Maar dit stukje heb ik er niet in zien staan.
Geld dit ook voor een CPU 115?
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
OB 21 en 22 zeker, dat staat in deze manual : http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1086944
Blz. 50 en verder
OB13 word iedere 100ms een keer aangeroepen, vergelijkbaar met OB35 in step7. Wel even goed kijken in DB1 of er niet aan die default van 100ms gesleuteld is!
Dankje wel voor de hulp.
Ben nu bezig om de s5 te converteren.
Maar krijg een hele reeks aan errors en warnings
.
Met het conversieprogramma? Dat werkt ook niet goed.
Je hebt eigenlijk maar twee zinnige opties:
1) handmatig vertalen. (redelijk simpel)
2) een beschrijving van de machine maken en een heel nieuw programma schrijven. (aan te bevelen)
Conversie programma wat in step7 zit werkt niet goed?
Heb niet zoveel uren om dit mogelijk te maken.
Heb pas volgende week maandag een gesprek daar over de in en outs van de machine.
Er zit best wel wat communicatie tussen.
Heb mij er nog niet in verdiept. iets met L2 en simplicity scada.
Beter eerst maar een goed plan maken hoe je met de nieuwe plc en scada gaat praten.
Soms kun je het beter,sneller en eenvoudiger maken dan conversie programma's van S7.
Op 27 juni 2011 20:11:35 schreef Peter112:
Beter eerst maar een goed plan maken hoe je met de nieuwe plc en scada gaat praten.Soms kun je het beter,sneller en eenvoudiger maken dan conversie programma's van S7.
JA dat klopt.
Dat weet ik maandag.
De tekeningen die ik heb zijn van 1996. en er is alles veranderd eraan zeggen ze zelf al.
Daarom dat ik begon met vragen over de software die kan ik meerendeels wel al omzetten naar S7