hallo iedereen,
ik heb een vraagje, ik heb hier bij mij thuis eens de zekeringskast opengedaan, en heb ontdekt dat er daar 2 verliesstroomsschakelaar (differentieel) zitten, namelijk één van 30mA en eentje van 300mA. mag dat? ik dacht altijd als je er 2 wil steken, dat je een selectieve verliesstroom moet plaatsen. kan iemand mij dat wat meer duidelijk maken?
grtn sam
Dat mag niet alleen, in België moet het zelfs. Vanuit de voeding gezien eerst een diff van 300mA, en daarachter een van 30mA.
aah, hoe komt dat dan ik heb weken vakantiejob gedaan bij een elektricien. en daar heb ik altijd in de zekeringkast maar differentieel zien zitten
idd in Belgie is het verplicht om 2 diff. schakelaars te plaatsen. 1 voor alles te beveiligen (300mA), en 1 verliestroomschakelaar voor de vochtige lokalen (badkamer, doucheruimte,...) die van 30mA.
tsss... je moet er altijd 2 plaatsen!
(Volg opleiding elektrische installaties op TISM bree)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
henri62
1-st law of Henri: De wet van behoud van ellende. 2-nd law of Henri: Ellende komt nooit alleen.
Twee diffs achter elkaar, eigenaardig!! Als iemand me daar het nut van kan vertellen?
In Nederland zijn de diffs gescheiden voor zgn natte en droge groepen en die zijn ook 300 en 30 mA, dus twee verdelingen. Onderzijde aan elkaar en aan de bovenkant twee kastjes met smeltpatronen (of automaten). Althans een tijd geleden....
Vroeger was het 500mA en 30mA. Wat nu de NEN1010 voorschrijft weet ik ook niet meer.
weardguy
http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.
Nee henri62, das niet waar: aardlekschakelaars met een aanspreekstroom van 300 mA zijn in Nederland niet toegestaan in woonhuizen.
henri62
1-st law of Henri: De wet van behoud van ellende. 2-nd law of Henri: Ellende komt nooit alleen.
Daarom zei ik al: Ik weet niet hoe het tegenwoordig is. 
Het was ooit 500/30 toen weer 300/30 nu geloof ik alles 30 ze blijven aanklooien bij de NEN1010.
Een andere trend is weer dat de aardleks in de automaat zitten per groep.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (19%)]
Op 17 juli 2011 16:39:50 schreef henri62:
....ze blijven aanklooien bij de NEN1010.
Dat klooien lag niet aan de NEN1010, maar aan de wasmachinefabrikanten. Die konden niet garanderen dat de lekstroom van hun machines onder de 30mA zou blijven. Dus is indertijd 500 of 300 gekozen als compromis.
mvdk
Golden Member
Als je de nen1010 doorworstelt kom je regeltjes tegen dat bij kortsluiting, alsook ook sluiting naar aarde, een beveiligingstoestel moet aanspreken, binnen een bepaalde tijd. Omdat door allerlei oorzaken aardelektrodes, ( lussen, pennen, matten ) niet laagohmig genoeg zijn om een automaat snel genoeg te laten trippen, zijn aardlekschakelaars in beeld gekomen.
De nen1010 en volgens mij de arei ook, stellen ook dat als er een fout in enig deel van de installatie optreedt deze beveiligingsmiddelen moeten werken. Daarom moet de "grote" diff in belgische installaties direct op de eindsluiting van de aansluitkabel zitten. En ben ik eigenlijk altijd een beetje bang van nederlandse installaties.