Hallo Allemaal,

Graag wil ik de volgende saunaheater kopen
http://www.harvia.com/files/prod_pdf_tech/16762/CS_ENDE.pdf

Nu is mijn vraag kan ik deze aansluiten op een perilex aansluiting?
deze aansluiting heeft 3 maal 230V 1 aarde en 1 nul.

De heater aansluiting geeft aan nodig te hebben :

L1 L2 L3 N en de P

Wat wordt er met de P bedoeld ?

Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.

In dit geval niet, hier staat de p voor pilot, dit is een optionele aansluiting in de meeste 400V stekkers. dit is een veel kleinere pen in het midden, hiermee kun je BV een relais inschakelen zodat de pennen niet vonken bij het insteken van de stekker. Bij deze zie ik het nut er toch niet van, er wordt een let wel, optioneel relais geschakeld als er spanning op het 2e warmte element komt, maar valt ook weer af als de sauna op temperatuur zou zijn

http://www.highlite.nl/var/StorageHighlite/ProduktBilder/medium/90430_detail1.jpg

Deze sauna kachel kun je prima op een perilex aansluiten.
De P is als extra toepassing, hiermee zou je bv een ventilator kunnen schakelen, deze heb je niet nodig.

Wel even chekken,
heb je 3x 230/400 Volt, gebruikelijk in Nederland, en grote delen van Belgie?
Daar is de kachel voor geschikt.

Of heb je 3x 130/230 Volt , hier en daar nog voorkomend in Belgie?
Daar is de kschel niet voor geschikt, maar kan er wel geschikt voor gemaakt worden door wat draadjes om te steken.

Kontroleer dus of je eigen netspanning overeenkomt me de spanning voor de kachel er gaat niets kapot als het verkeerd is, maar je kachel wordt niet warm genoeg.

Gebruik de kachel alleen op een aansluiting die mede beveiligd is door een aardlekschakelaar van ( max) 30 mA)

@zylar, je was me voor, ik had het doc. van de kachel nog niet gelezen, ik heb mn verhaal inmiddels aangepast.

Maar je verhaal over de CEE-form is natuurlijk wel onzin, de TS heeft een perilex, en die ziet er toch heel anders uit, en een Perilex bestaat niet met een pilot aansluiting.

[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (16%)]

Jo heb je wel toch even de moeite genomen om op het schema te kijken?
Als jij daar aarde op aansluit springt gelijk de zekering man. en wat is er onzin aan mijn post dan? ik leg alleen uit waar meestal de P aansluiting voor wordt gebruikt!
http://img96.imageshack.us/img96/2083/schemavm.jpg

Edit: de TS wil hem graag op een pirilex aansluiten ja, maar ik denk dat de fabrikant graag wil dat er een CEE stekker aankomt, als deze buiten geplaatst wordt. Maar IIG kunt u de P en de 2e N laten vervallen

[Bericht gewijzigd door Zylar op (26%)]

Hazo ja dat is ook weer waar :D

Het P signaal wordt meestal gebruikt voor feedback naar een digitale control unit (of een "heater aan" lampje). Kan ook voor een lamp maar dan gaat die aan en uit als de sauna op temperatuur is.

Als je een saunakachel ombouwt van manueel (elektromechanische timer en thermostaat) naar elektronische timer (+evt thermostaat), dan koppelt men de N van de timer af (zodat die niet meer draait, maar NC" blijft) en verwijdert men de timerknop (zodat men die niet per abuis op nul of voorbij de 4 uur kan draaien). Terug ombouwen naar manueel is dan een kwestie van de timer terug aan te sluiten. In principe moet je de fase van de timer ook afkoppelen uiteraard.

Bedankt allemaal voor de duidelijke uitleg, hier kan ik mee verder.

super bedankt

Nou vanavond de heater gekocht (ja de winkels zijn in deze uithoek van Zweden open).

Aangesloten op de perilex, werken maar twee van de drie warmte spiralen. (buitenste twee).

Ik meet over L1 en L3 400V
Op L1 194v
Op L2 12v
Op L3 194v

Rechtstreeks op spiraal
Op spiraal 1 220v
Op spiraal 2 8v
op spiraal 3 220v

In Nederland zou ik dit door een bedrijfje laten doen daar ik niet
echt verstand heb van dit soort dingen. Echter spreek ik de zweedse
taal niet en is het dichtsbijzijnde stadje op 1,5 uur rijden.

Ik hoop dat u misschien nog wat tips voor mij hebt.

alvast bedankt.

Hmm ... dat is vreemd, dat lijkt op een net waarbij de fasen 180o uit elkaar staan.

Dat kom je hier eigenlijk niet tegen.

Sterker nog, dat kan best tricky worden om aan te sluiten ( als het al kan )

Er is 1 van de 3 zekeringen defekt
Er zit ergens een draadje los
Je hebt geen 3 fase in huis, maar 2 fasen
De kachel is aangesloten volgens een in Nederland gangbare fornuisaansluiting voor een speciale fornuisgroep, hetgeen een dubbelle 1 fase aansluiting is.
Nameten, kontroleren etc etc

195 vs 400 is wat vreemd voor drie fasen nietwaar toet ?

Dit lijkt eerder op 200V in tegenfase, wat ook vreemd is .. maar ik ken de zweedse netten niet.

Ik denk dat er gewoon geen draaistroom (draaispanning? :)) op je Perilex staat.

Zo'n aansluiting wordt toch vaak gebruikt om 2x220 (2x230) op een kooktoestel aan te sluiten?
In zo'n geval is één van de 'L' aansluitingen de tweede nul.
Zo te zien is dat bij jou L2. Er staat nu wel wat spanning op, maar dat hangt er ook van af wat de draadweerstand en de stroom is, en ten opzichte waarvan je meet.

@Sine: daar verdenk ik eerder de meting. Op de spiralen is het wèl normaal 220V.

Het is een zweeds apparaatn(heater), in een zweeds huisje de elektra
is nog uit het stenen tijdperk.

Ik heb net nog even gemeten en op de groepenkast ingaand 3x 230V
(drie maal gezekerd door 10a zekering zijn allen heel). (op de kast
staat 380V)

uitgaand (gemeten na de zekering) buitenste 230v middelste 60v ???

Middelste zekering defect? Haal de zekering eruit en meet eens de Ohmse waarde, tot 0.5 Ohm zit je goed daarboven is ie versleten en OL of iets anders is defect

Ik sluit me aan bij Frederick, ik denk dat de perilex aansluiting niet volledig bedraad is. De aansluiting bestond al neem ik aan ?

kapje er even af, en meting herhalen rechtstreeks in de doos. kijk ook even of de gemeten pennen overeenkomen met de door jouw in de stekker aangesloten pennen.

als er in de contactdoos geen 3x fase zit, en op de groep in de meterkast wel (die naar de contactdoos gaat) is er iets mis met de bekabeling. (onwaarschijnlijk)

Op 31 juli 2011 00:14:52 schreef Sine:
195 vs 400 is wat vreemd voor drie fasen nietwaar toet ?

Dit lijkt eerder op 200V in tegenfase, wat ook vreemd is .. maar ik ken de zweedse netten niet.

Helemaal ongewoon is het niet.
De TS heeft wat moeite met 230 en 400 Volt uit elkaar te houden, dat komt vaker voor.
Waar hij in zijn ogen 230 Volt moet meten meet hij 195 Volt. Een beetje laag voor NL, maar geen idee hoe da in Zweden is. En ik weet nie hoe goed zijn meetinstrument is.

Vooralsnog blijf ik bij mijn vorige mogelijke oorzaken, a
hoewel de defekte zekering op plaats 1 blijft staan.

Het zou voor de TS ook goed zijn eens tussen de fasen onderling te meten maar daar heeft hij denk ik nog geen kaas va gegeten. Dan weet je nl gelijk wat er aan de hand is.

Op 31 juli 2011 00:20:54 schreef Valentino:
Het is een zweeds apparaatn(heater)

Bijna juist, Harvia is Fins.

De netten in Zweden zijn uitmuntend, ook op het platteland, maar het huisje kan natuurlijk om het even wat zijn. Vermits je op 10A afgezekerd bent, lijkt het me dat de bedrading best wel eens uit 1.5mm2 gemaakt kan zijn. Of zelfs 1mm2.

Met een toevoerleiding van 100m aan 1.5mm2 zit je al aan een weerstand van 2x 1.5ohm of zo, hetgeen onmiddellijk een spanningsval van 35V zou kunnen verklaren bij een belasting van pak-m-beet 2.5kW.

Veilig? Hm.. Niet zo.

Anders voor de duidelijkheid een meetopstelling van een 3PhasePerilex
http://www.uploadarchief.net/files/download/3phperilex.jpg
Hopelijk komt men er nu wel uit.
MVG Gerard.;)

Bedankt allemaal voor het meedenken, gerard aan jouw schema heb ik veel. Ik heb inderdaad van elektra weinig kaas gegeten.

Sauna maken is geen probleem maar een (fins heatertje gekocht in zweden) is voor mij echt een groot probleem om aan te sluiten.

Ik vind het erg fijn dat jullie mij verder helpen. morgen ga ik nog
eens meten.

alvast nogmaals allemaal bedankt.