Hoi beste mensen,
heb een pizzaoven die dat werkt op 400V maar kan ook mono werken maar dan verbruikt hij 44A max. waarbij je alle fasen samen moet leggen maar dat is geen oplossing voor mij omdat ik maar 40A heb.
Nu, heb 3X220V maar weet niet of het mogelijk is om deze nog te doen werken dan met een omvormer of dergelijke weet iemand of het mogelijk is.
Dat zou moeten kunnen gezien er 3 weerstanden zijn die nu in ster staan. Het sterpunt is hier N. Komt nu het ster-knooppunt aan bij de aansluiting N, dan zie ik geen probleem. Foto's doen wonderen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Weet je zeker dat je 3x130/230Volt in huis hebt?
Dat komt in NL niet meer voor, maar in B zijn er nog hele gebieden die zo gemaakt zijn.
Heb je 40 Ampere, dan kun je daar ook wel 44 Ampere uit halen.
Een zekering is behoorlijk overbelastbaar, en je oven zal nooit altijd voor de 100% aan staan. Er zit vast een thermostaat op.
Als de elementen in ster staan, dan zou je de elementen in driehoek aan kunnen sluiten. Kijk alleen nog naar je stuurstroom.
Maar bezint voor je begint, dus eerst je spanning kontroleren.
Op 14 augustus 2011 22:48:55 schreef Toeternietoe:
Weet je zeker dat je 3x130/230Volt in huis hebt?
Dat komt in NL niet meer voor, maar in B zijn er nog hele gebieden die zo gemaakt zijn...
Het zou kunnen. TS is van BE
Toeternietoe, waaruit leid je af dat de ts het over 130/230 heeft? (no flame)
3x220*sqrt(3) is toch 380v?
inderdaad het gaat over belgië.
de oven heeft vier weerstanden waarvan twee over één fase staan en de twee anderen over de twee andere fasen en de neuter is de gemeenschapelijke. er komt enkel een 5g4² uit de oven.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Op 15 augustus 2011 12:20:28 schreef necessaryevil:
Toeternietoe, waaruit leid je af dat de ts het over 130/230 heeft? (no flame)3x220*sqrt(3) is toch 380v?
Dat leid ik nergens vanaf.
Het is een vraag van me, die nog steeds onbeantwoord is.
Er is onder de iets minder deskundigen nogal verwarring over de juiste spanning
In Nederland kom je vrijwel alleen nog 3x 400Volt of 3x 230/400 Volt tegen.
In Belgie kom je dit ook tegen, maar daar zijn ook nog hele gebieden die
3x 130/230 Volt hebben.
Er zijn mensen (ook in NL) die bij hoog en laag beweren dat ze 3 x 220 Volt hebben, terwijl ze of 1x 230 Volt hebben (maar ik heb toch 3 groepen!) of echt 3x 230/400Volt hebben.
ik ben er vrij zeker van dat ik 3X220V heb aan gezien ik maar drie fasen heb en onderling meet ik 220V
Ah zo, de oven heeft 4 weerstanden. Dat komt goed uit.
Je hebt 3 fasen, nl R,S,T als voeding.
1e fase(R) gaat naar Neuter van de oven.
2e fase (S)naar het aansluitpunt waarvan er 2 weerstanden parrallel zijn geschakeld.
3e fase (T)gaat dan naar de 2 resterende aansluitpunten die maar 1 weerstand voeden. Op deze manier zal de stroom wel minder zijn dan in mono, en hoef je aan de originele bedrading niets te wijzigen.
Nog beter kan het als het knooppunt aan N kan herlegd worden, maar dan wel met kennis van zaken.
Op 15 augustus 2011 12:20:28 schreef necessaryevil: 3x220*sqrt(3) is toch 380v?
Wat we 3x230V noemen is 130/230 als er een nul bij zit.
En 3x400 is dus 230/400 als er nul bij zit.
Op 15 augustus 2011 12:37:09 schreef izzygo:
ik ben er vrij zeker van dat ik 3X220V heb aan gezien ik maar drie fasen heb en onderling meet ik 220V
Dat is dus idd 3x230V.
Maar zoals Toet al zei: er is nogal eens spraakverwarring en zijn vraag was dus geheel terecht: eerst zeker stellen dat we het over hetzelfde hebben.
dus 11A voor R, 22A voor S en 11A voor T.
Dus gewoon afzekeren met een automaat van 25A.
Zal het eens proberen alvast bedankt
--edit--
bedoel 22A tussen R en S
en 22A tussen R en T
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (19%)]
aub de
knop gebruiken. Ik heb de vrijheid genomen het nu even te doen.
Als je oven op 400V 44A trekt zal dat op 230V altijd meer zijn. Ik denk dat je slechts twee opties hebt: een generator of een andere oven, maar misschien is er een ander met een briljant idee.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (41%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Briljant idee, hier komt tie:
1 of meerdere elementen afkoppelen.
Het duurt dan wel langer voor je oven op temperatuur is, maar je netbelasting wordt ook kleiner.
Ook kun je proberen de oven NIET aan te passen voor je 230 Volt, maar gewoon aan te sluiten.
Er kan niets kapot gaan.
Kontroleer wel even je stuurstroom, een eventuele magneetschakelaar zal op een lagere spanning niet werken.
Gewoon proberen.
Benadski
Kom eens langs bij RevSpace of één van de andere spaces!
GJ_, er staat in de openingspost 44A bij 230V (mono-fase). Dus zal de oplossing van jerome denk ik prima moeten werken!
EDIT: izzygo, de oven zou er een van 10kW moeten zijn, klopt dat?
[Bericht gewijzigd door Benadski op (22%)]