Ben sinds gisteren trotse eigenaar van een 2dehands Brown compressor.
Heb in mijn woning 3X230V Fase 25A liggen en heb in mijn kelder drijfkracht zie stopcontact zoals op de foto op de muur bevestigd. De pries op de compressor (foto 2 en 4) is van een ander type als deze op foto 5. Kan ik deze gewoon vervangen of gaat het hier om een andere schakeling en moet er meer aangepast worden?
Mvg
Kris
Heb je echt 3x230V? Je komt uit Belgie dus het is mogelijk. 3x400V komt veel vaker voor en er is nogal eens spraakverwarring over.
Wat voor WCD heb je aan de muur hangen?
bv 3Ph+N 6h 16A
En welke zit er nu aan je compressor?
Het ziet er naar uit dat er een 32A aan de muur hangt en dat er een 16A aan je compressor zit. Ik zou aan de compressor een 32A steker maken. Eigenlijk zou je dan de kabel zelf moeten vervangen, maar de zekering voor die WCD is geen 32A, dus dat lijkt me een beetje overdreven.
Die 16A steker vind ik trouwens sowieso nogal krap bemeten zeg. Voor die motor heb je een 25A zekering hard nodig, dus een 16A steker is veel te klein.
Gebruik ook adereindhulsjes in je nieuwe steker!
Niet de WCD aan de muur vervangen voor een 16A. Dan past het wel maar dat is een slechte combi met je 25A zekering, dat snap je.
Na die MBS maakt het verder niet meer uit, die zorgt voor de bekabeling tot de motor zelf en voor de beveiliging van de motor. Dat heeft dus niks meer van doen met de zekering voor je WCD.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (11%)]
Ik vermoed dat het 3 X 230v is, gezien dit zo op de teller staat (zie foto)
Aan de muur: 3P+N 32A 6h
Aan de compressor eentje van het merk Vynckier met de vermelding 31186 380V 32A. Deze heeft geen inkeping zoals de gebruikelijke priesen zoals op foto 5.
Op de kast staat inderdaad een zekering van 25A
16A is te weinig als je 3x230V hebt.
Dus een 32A steker gebruiken.
Wat meet je voor spanning tussen twee fasen? Ik denk dat we dit eerst helder moeten hebben om een goed antwoord te kunnen geven.
Want als het onverhoopt toch 3x400V is staat je motor verkeerd aangesloten en kun je hem dus verbranden.
Bovendien zal dan de MBS van een verkeerd type zijn aangezien hij kennelijk wel uit een 3x230 net komt. Op een 3x400V net geeft deze geen bescherming tegen overbelasting van de motor!
Ik zou eerst de fase spanning op de WCD controleren... De motor staat driehoek geschakeld en mag dan maximaal 220V tussen de fases hebben. Voorts kan je niet zonder gevaren een 32A steker op een 16 A installatie zetten... Er zit voor zover ik kan zien geen enkele motor beveiliging op zoals een thermisch relais, dus ingeval van een geblokkeerde motor kan de installatie verbranden. De druk schakelaar moet in dit geval ook bekeken worden welke stroom deze maximaal kan schakelen in geval van kortsluiting. Een andere mogelijkheid is de zekeringen van de WCD te verlagen naar 16 A...
Op 14 oktober 2009 22:27:14 schreef vondee7: Voorts kan je niet zonder gevaren een 32A steker op een 16 A installatie zetten... Er zit voor zover ik kan zien geen enkele motor beveiliging op zoals een thermisch relais,
In dit geval zou er een 32A steker op moeten, wellicht ook een iets dikkere kabel tot aan dat grijze kastje met die zwarte en die rode knop.
Datzelfde kastje is ook een thermische en magnetisch beveiliging. Die beschermt de motor tegen overbelasting en de bekabeling tegen kortsluiting.
In het geval van een 3x230V installatie kunnen de zekeringen nooit lager dan 25A voor die compressor, en al helemaal geen 16A, aan die motor moet dan gewoon een 32A connector.
Voor er iemand een kant en klaar antwoord kan geven moeten we weten wat de spanning tussen de fasen is.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
op de motor staat 8,8 amp op 380 v dus dan kan 16 amp wel .en een motor beveiliging hoeft niet extra want dat witte kastje op de motor is al een pkz , en zal miss op 380 v wel lager afgeregeld moeten worden . dus even kijken in het kastje of hij op 9 amp staat of 16 amp .wat ook meer vertelt over waar hij voor bedraad is .
ik heb het idee dat het een 400v installatie is , gezien hij uit 2007 is , maar zelf meten is zeker weten . de hoofdvoeding van je huis / bedrijf is ook wel zwaar genoeg ? want er kan 3x 25 amp zitten of 3x 35 amp .en dan is er niet veel speling met extra belasting bij 3x 25 amp .
TS heeft het over 3x230V, en gezien zijn locatie is dat niet onmogelijk. Bovendien staat de motor ook aangsloten voor 3x230V, dus het gaat over bijna 16A. Aangezien het een 4kW motor is direct geschakeld moeten er dan minimaal 25A zekeringen voor.
De spanning heeft helemaal niks met het jaar te maken.
Zoals ik al eerder zei, zolang we niet weten wat de spanning tussen de fasen is kan er verder geen zinnig kant en klaar advies gegeven worden.
Een 32A steker aan die motor kan iig geen kwaad.
De aansluiting in de motor zal wellicht van driehoek in ster gezet moeten worden. In dat geval moet ook de MBS worden vervangen.
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Maar zijn er überhaupt nog particuliere 3x230V netaansluitingen in België? De laatste omschakelingen zouden begin jaren 90 uitgevoerd zijn. Er zijn wel plaatsen waar geen 3x400V beschikbaar is, daar kan een particulier enkel een 1x230V aansluiting krijgen.
Er zijn nog wel talrijke fabriekshallen, bedrijven en schoolgebouwen die toch een 3x230V installatie hebben, maar alleen omdat ze een eigen HS-cabine hebben. Ook hier in de buurt zijn er nog enkele bedrijfspanden waar men nooit de overstap naar 3x380V+N (3x400V+N) gemaakt heeft, omdat de ombouwkosten van de HS-cabine ten laste van de eigenaar vallen, dus louter uit economische redenen.
Het lijkt me bijna uitgesloten dat de nieuwe eigenaar beschikt over een 3x230V net, zeker als je let op de zeer recente meterkast. Spanning en jaartal zijn idd niet gerelateerd, maar het metertype verklapt toch eea. Jammer dat de TS niet een foto van de volledige meterkast gemaakt heeft. Best te begrijpen dat de vermelding "3x230/400V" op de meter voor verwarring zorgt. De motor op de foto is alleszins voor 3x230V aangesloten.
Hoedanook, bij twijfel altijd op veilig spelen: Eerst meten!
chuckie
Honourable Member
Ervaring is de naam voor de som der fouten die we gemaakt hebben--Oscar Wilde
In de Ardennen zijn nog heel veel plaatsen waar particulieren 3x230 hebben.
De motor staat nu in driehoek dus i.d. daar de spoelen geschikt zijn voor 230VAC (zie motorplaat) niet op 400VAC zetten.
Meet de spanning tussn fase1 en fase 2
en meet de spanning tussen een fase en de Nul
beide gemeten spanningnen even posten
chuckie
Honourable Member
Ervaring is de naam voor de som der fouten die we gemaakt hebben--Oscar Wilde
Zo te zien heb je gewoon een 230/400VAC aansluiting.
Bij een 3x230VAC heb je geen nul en hier komt toch een nul binnen.
Maar meten is weten...
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Het is idd een 3x400V+N netaansluiting. Je meet dus 400V tussen 2 fasen onderling, 230V meet je tussen eender welke fase en de nulgeleider (den blauwe!).
De motor moet dus nog omgeschakeld worden naar 3x380V (3x400V) ster! Kijk eventueel in het motordekseltje.
Dan nog moet er een 32A stekker aan die compressor. Er zit een 25A zekering voor en daar is de compressor bekabeling op aangepast.
Dan moet de motor in ster worden aangesloten en het grijze kastje met de aan en uitknop moet vervangen worden.
Nu zal die ingesteld staan op 15,2A. Er moet er een inkomen die 8,8A binnen zijn instelbereik heeft.
Die er nu in zit heeft een bereik van bv 10-16A, dat moet er een worden met een instelbereik van 6,3-10A
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Denk wel dat in het verdeelbord naast de meterkast nog een lagere automaat (waarschijnlijk 20A) zit die het stopcontact beveiligd. In dat geval moet het stopcontact niet vervangen worden.
Sorry, niet alles gelezen. TS heeft idd een 32A stopcontact (dacht een 16A WCD gezien te hebben).
TS (= leek volgens eigen bewoordingen) moet toch opletten dat de blauwe ader in de compressor kabel NIET op de N-aansluiting in de stekker mag aangesloten worden; de blauwe ader is hierin als fase gebruikt, net zoals de bruine en de zwarte ader.
[Bericht gewijzigd door Sparkz op (49%)]
Op 15 oktober 2009 09:43:05 schreef GJ_:
Dan nog moet er een 32A stekker aan die compressor. Er zit een 25A zekering voor en daar is de compressor bekabeling op aangepast.Dan moet de motor in ster worden aangesloten en het grijze kastje met de aan en uitknop moet vervangen worden.
Nu zal die ingesteld staan op 15,2A. Er moet er een inkomen die 8,8A binnen zijn instelbereik heeft.
Die er nu in zit heeft een bereik van bv 10-16A, dat moet er een worden met een instelbereik van 6,3-10A
Het huidige kastje heeft idd een instelbereik van 10-16 A en staat op 13A afgeregeld.
Het meten van t voltage via de fasen kan door een multimeter in de gaten van de WCD te stoppen? Niet dat ik straks een punker ben...
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
De motor mag op 3x400V maar 8,8A afnemen. Het instelbereik van de huidige motorbeveiliger is ontoereikend. Ga hiervoor op zoek naar een motorbeveiliger met een bereik van 6,3-10A, zoals GJ al vermeldde.
Niet vergeten de verbindingen op de motor aansluitklemmen aan te passen!
Roland van Leusden
It's the rule that you live by and die for It's the one thing you can't deny Even though you don't know what the price is. It is justified.
Het meten van t voltage via de fasen kan door een multimeter in de gaten van de WCD te stoppen? Niet dat ik straks een punker ben...
Misschien laten doen door iemand die er wat meer ervaring mee heeft, lijkt me toch wel handig als straks de stekker / bedrading aangepast moeten worden.
@transeurope: Neem me niet kwalijk, maar U schijnt heel te weinig in elektriciteit te kennen om Uzelf deze dienst te doen.
Voor U eigen veiligheid, roep maar een technieker in electriciteit...Beter 50 euros spenderen dan uw leven in gevaar te brengen.
chuckie
Honourable Member
Ervaring is de naam voor de som der fouten die we gemaakt hebben--Oscar Wilde
Het belangrijkste van het meten is dat je multimeter op de juiste waarde staat, zeker als het een multimeter uit de bouwmarkt klasse is.
Kies de hoogste VAC waarde, meestal 750 VAC.
Een pen in de com (zwart) en een meetpen in de rode V aansluiting.
NIET DIE WAAR A BIJ STAAT
Tussen 3 pennen onderling moet je 400VAC hebben en tussen de nul (linksonder als je er tegen aan kijkt naast de dikke aardebus) en 1 van deze 3 moet je 230 VAC meten.
-edit-
Oja, belangrijk is ook de richting van je draaiveld, anders gaat de compressor not amused zijn.
[Bericht gewijzigd door chuckie op (11%)]
Op 15 oktober 2009 13:25:04 schreef Emilien:..maar U schijnt heel te weinig in elektriciteit te kennen om Uzelf deze dienst te doen...
Ik ga er vanuit dat TS niet volledig hersendood is. Hij is in ieder geval capabel genoeg om zn eigen gebrek aan kennis te erkennen, foto's te maken om e.e.a. te verduidelijken en om hulp te vragen.
Als alle gegevens bekend zijn moet hij toch best in staat zijn om die drie touwtjes onder de juiste klem te steken en die MBS te vervangen. Dat zijn geen handelingen die het niveau van een raketgeleerde behoeven.
Zeker als hij dan ook voor het inpluggen nog wat extra foto's van het eindresultaat laat zien.
Ik ga niet akkoord met U.
Iemand die iets in electriciteit kent zou niet nodig hebben hulp te vragen om een zo eenvoudige probleem op te lossen.
We zijn hier aan te spreken van gevaarlijke spanning van 3 x 400V.
Ik ben ingenieur in elektriciteit met opleiding in veiligheid en ik vind uw mening onverantwoordelijk.
Ook mensen die geen elektrisch ingenieur zijn kunnen nadenken. En vier schroeven aandraaien kon je toch ook al voor je ingenieur was.
We kunnen toch niet serieus iedereen doodvervelen met een overvloed aan veiligheidvoorschriften.
Voorzichtig zijn, op tijd iemand waarschuwen als hij echt te ver gaat OK, maar in dit geval lijkt het me wat overdreven.