Hallo!

Volgende week begin ik bij mijn nieuwe werkgever en ben momenteel met m'n laatste resterende opdracht van mijn HBO-opleiding (elektrotechnische installatietechniek) bezig, na deze opdracht heb ik deze studie afgerond en mag ik mezelf ingenieur noemen :) Deze opdracht betreft de NEN 1010. Zelf ben ik in het bezit van de verouderde versie van de NEN 1010 uit 2000. Omdat deze opdracht van een resterend vak is wat nu een aantal jaren open staat, is het voor mij even geleden dat ik me hier mee bezig heb gehouden en kan wel wat opfrissing en hulp gebruiken.

Het zijn 7 opgaven, waarvan er een aantal overeenkomsten hebben. Ik post hier de 7 opgaven en zal hieronder met een of meerdere posts aangeven wat ik denk, wat ik weet en waar ik hulp kan gebruiken.

http://i31.tinypic.com/2d9s28h.jpg
http://i26.tinypic.com/2lm4dxj.jpg
http://i27.tinypic.com/e8nz35.jpg

afbeelding4
afbeelding5
afbeelding6
afbeelding7

[Bericht gewijzigd door GJ_ op (2%)]

Op 15 september 2009 13:06:52 schreef Daisybel:
Ik post hier de 7 opgaven en zal hieronder met een of meerdere posts aangeven wat ik denk, wat ik weet en waar ik hulp kan gebruiken.

Dat zet je meteen in je startpost.

Zelf ben ik niet zo bekend met kastenschema's. Ik weet dat iedere installatie met 1 handeling spanningloos gemaakt moet kunnen worden, wat de hoofdschakelaars voor mij verklaart.

De ontwerpstroom lukt me ook nog uit te rekenen via de cos phi en het vermogen. (volgens mijn weten, bereken je zo de ontwerpstroom; de te verwachten stroom bij normaal bedrijf/belasting)

Ook de doorsneden leveren mij geen onoplosbare problemen.

Met de spanningsverliezen ben ik nog niet bezig geweest, maar dit is met de benodigde formules ook op te lossen.

De overige vragen blijven voor mij momenteel nog onbeantwoord.

Wie kan mij hierbij helpen met tips e.d. en kan mij het juiste zetje in de goede richting geven? Ik wil niet de antwoorden weten, maar begrijpen hoe ik deze kan berekenen. Het belangrijkste voor mij is dat ik het idee en de logica erachter begrijp, anders steek ik er niks van op en dat is niet mijn insteek.

Alvast bedankt!

Op 15 september 2009 17:46:31 schreef Henry S.:
[...]
Dat zet je meteen in je startpost.

Was druk met de afbeeldingen bezig en heb daarna een aantal dagen geen kans meer gezien om me hier mee bezig te houden, excuses.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]

Jammer dat er hier niemand is die bereid is om mij hiermee te helpen...

Ik denk niet dat het een kwestie is van niet bereid zijn, op CO krijgt men over het algemeen snel en veel antwoorden. Gerichter vragen kan helpen.
Dus gewoon duidelijke vragen, niet een berg plaatjes met wat opgaven. Zo weet niemand wat je precies wil of waar je wil beginnen.

Ik heb nu toch even enkele minuten de tijd genomen en weet nu nog niet wat je precies wil. Nou is de NEN1010 ook niet zo mijn ding maar realiseer je wel dat er genoeg mensen zijn die vragen willen beantwoorden en willen helpen maar dat men niet de puf heeft om eerst 10 minuten naar de vraag te zoeken. Die zul je de mensen echt hapklaar moeten voorzetten. Per slot van rekening vraag je om een gunst, daar mag wel iets tegenover staan toch?

Hopelijk weet je je topic nog vlot te trekken.

Op 30 september 2009 09:39:15 schreef Daisybel:
Jammer dat er hier niemand is die bereid is om mij hiermee te helpen...

Ik sluit me aan bij GJ_ en kan het toch niet laten om op te merken dat je van een bijna afgestudeerd HBO'er wat meer mag verwachten dan te zeggen:

Op 23 september 2009 20:11:18 schreef Daisybel:
De overige vragen blijven voor mij momenteel nog onbeantwoord.

Ik zou zeggen: zet deze vragen op rij en vertel waar je precies vastloopt, pas dan kun je ook echt dat zetje in de goede richting krijgen.

Ik heb er zelf geen kaas van gegeten maar denk eigenlijk dat ik dit met een middagje eigen inzet en een internet-aansluiting prima zelf uit zou kunnen zoeken. Gooi je aanstaande ingenieurs-titel nou toch niet meteen te grabbel.

hmmmmm lijken mij niet al te moeilijke vragen die met wat standaard formules op te lossen zijn.
Staan deze niet in je installatietechniekboek?

Op de meeste dingen kan ik wel antwoord geven vanuit mn functie, maar kan niet alles onderbouwen. Hier moet ik dat wel doen en vind het ook uitermate belangrijk dat ik weet waarom dit zo is.

Het eerste probleem waar ik tegenaan loop, zijn de werkschakelaars waar ik eigenlijk niet mee bekend ben. Kan iemand mij wat uitleg verschaffen over werkschakelaars?? Wat doen ze exact en wat zijn hun toepassingsgebieden??

Ook de positie van de noodschakelaar is onduidelijk voor mij. In deze situatie (opdracht 1) doet mij de noodschakelaar eerder denken aan een noodstop..

Ook loop ik tegen het bereken van de Iz aan. Ik weet niet beter dan dat de Iz de maximale (toelaatbare) stroom is. In mijn NEN1010 uit 2000 krijg ik daar geen formule voor gevonden. Heb het ook al via google geprobeerd, maar dat is me nog niet gelukt, maar ik blijf proberen.

Weet iemand toevallig met welke formule ik de Iz kan berekenen?

Berekenen van Iz hangt van een paar factoren af.

Als er in de stroomketen een wcd is opgenomen en is deze beveiligd met een automaat dan is Iz=In
Bij een smeltpatroon is Iz>In

Kan er geen overbelasting optreden in de stroomketen dan is Iz=Ib

Is er een Thermische beveiliging in de stroom keten opgenomen, dan is Iz=Ith.

Dit staat ook op pagina 119 van lesboek NEN1010 [2008].

Bedankt!

Was zelf ook al tegen deze formules aangelopen, maar kan daar niet de exacte waarde van Iz mee berekenen. Is dit überhaupt wel mogelijk zonder kabelberekeningsprogramma of niet. Met andere woorden, is de Iz zelf te berekenen of kun je hier slechts een indicatie van geven?

Bij mijn weten is er geen formule om Iz te berekenen.
Het gaat erom welke stromen [Iz] er door de kabel of bedrading gaan.
Zodra dit bekend is weet je welke soort en type bedrading hiervoor moet worden geselecteerd, dit is dan in de tabellen terug te vinden of kan worden berekend met een kabelberekeningsprogramma.

Verder dien je rekening te houden met de soort kabel en met de manier van montage.
Ook dit is in de tabellen terug te vinden.

Mij staat ook nog bij dat de Iz ook afhankelijk is van de beveiliging die wordt toegepast. Deze is toch anders bij Gg-patronen, Gl-patronen, etc.?

Bij opgave 2 ben ik als volgt te werk gegaan:

Ib: eerst het totale vermogen berekend (20x2x58Wx3=6960W)
dit heb ik via de cos phi omgerekend naar VA (6960W/0,95=7326VA)
omdat we hier te maken hebben met 3-fase -> 400V
Ib=7326VA/400V=18,3A

Iz: in dit geval geldt Iz>In

In: Ib=18,3A -> In=25A

De leidingdoorsnede moet ik nog berekenen, maar daar kom ik wel aan uit.

Naar mijn weten, is deze opgave zo op de juiste manier opgelost.

Ik heb geen schema van jou opgave, dus ik weet niet of je berekening klopt.
Als ik in mijn "oude" lesboek kijk zie ik een soort gelijke opgave met TL verlichting.
Deze TL verlichting is op een drie fasen groep met nulleiding aangesloten via drie Gl/Gg patronen.

Deze oplossing is als volgt:

De totale belasting per fase is 20x2x58=2320W
Met de formule P=UxIxcos 2320=230xIbx0,95 Ib=10,6A per fase
Eerst volgende waarde voor Gl/Gg is 16A
Omdat er geen overbelasting kan plaatsvinden is Iz=Ib
Iz is dan 10,6A

Op 14 oktober 2009 12:49:45 schreef Daisybel:
Het eerste probleem waar ik tegenaan loop, zijn de werkschakelaars waar ik eigenlijk niet mee bekend ben. Kan iemand mij wat uitleg verschaffen over werkschakelaars?? Wat doen ze exact en wat zijn hun toepassingsgebieden??

Ook de positie van de noodschakelaar is onduidelijk voor mij. In deze situatie (opdracht 1) doet mij de noodschakelaar eerder denken aan een noodstop..

Een werkschakelaar dient om een machine of toestel, veilig en betrouwbaar spanningsloos te maken bij NIET-Elektrotechnische werkzaamheden. Een werkschakelaar moet aan een aantal eisen voldoen,
oa. Betrouwbaar,
niet makkelijk vanzelf inschakelbaar,
moet alle aktieve delen (dus fase en Nul) afschakelen.
Moet zich in de onmiddellijke nabijheid van de machine bevinden.
Moet geschikt zijn om de te verwachte stromen en spanningen af te schakelen.
etc.

Een noodstop, geeft het woord zelf al aan. NOOD, dus bij nood een machine stoppen, of gecontroleerd naar een bepaalde stand laten gaan. De noodstopschakelaar moet gemakkelijk te bedienen zijn, en moet/kan op verschillende plaatsen op een machine gemonteerd zijn.

Op 21 oktober 2009 22:48:44 schreef CVT:
Ik heb geen schema van jou opgave, dus ik weet niet of je berekening klopt.
Als ik in mijn "oude" lesboek kijk zie ik een soort gelijke opgave met TL verlichting.
Deze TL verlichting is op een drie fasen groep met nulleiding aangesloten via drie Gl/Gg patronen.

Deze oplossing is als volgt:

De totale belasting per fase is 20x2x58=2320W
Met de formule P=UxIxcos 2320=230xIbx0,95 Ib=10,6A per fase
Eerst volgende waarde voor Gl/Gg is 16A
Omdat er geen overbelasting kan plaatsvinden is Iz=Ib
Iz is dan 10,6A

Je gebruikt hier 230V voor de spanning. In de opgave (opgave 2, zie afbeelding) wordt in de kabel het symbool van een 5 aderige kabel getekend, 3-fasen, nul en aarde.

Is hier de spanning dan niet 400V (voorheen 380V)???

Dat reken je toch zo uit?

Zie dat je t per fase hebt uitgerekend, dus dan kan ik me helemaal vinden in de 230V per fase.

Bij opgave 3 hoor ik naar mijn mening wel te rekenen met 400V..

Logisch nadenken. De spanningsverhouding tussen 1-fase en 3-fase ligt vast, dus als je van 220V naar 230V gaat dan gaat 380V naar...?

Ja idd, 400V.

M'n volgende vraag..

Bij opgave 4 & 5 moet ik de spanningsverliezen uitrekenen. Nu weet ik dat het spanningsverlies afhankelijk is van de stroomsterkte, de weerstand van de kabel, de lengte van het kabelcircuit, de cos phi en volgens mij ook de reactantie van de kabel.

Maar hoe dit in verhouding tot elkaar staat, weet ik niet precies. Ik kan de juiste formule ook nergens terugvinden in de NEN1010 en ook niet in de boeken die ik heb liggen.

Kan iemand mij hier een zetje in de juiste richting geven??

Zelf ben ik als volgt te werk gegaan:

Pv = I2 * R * L = 22,5A * 17,8Ω * 0,040km = 360W -> U = 16V

Deze toepassing ken ik vanuit het vak Energie wat ik momenteel volg op de MIT-E. Is dit een correcte berekening van het spanningsverlies??

Voor een simpele spanningsverliesberekening ga ik uit van:
Draadweerstand 2,5 qmm is 0,7 Ohm/100 meter.

U=I X R,
Stroom I = 3000 / 230 = 13 A
Uverlies = 13 (stroom) x 0,4 (Lengte in 100 m)x 0,7(vuistregel, zie boven x 2(heen en terug) = 7,7 Volt
Bij 1,5 qmm is dat dan 7,3 x 2,5 / 1,5 = 12,1 Volt

Aangezien het een vuistregeltje is, zul je voor je berekening toch wel ongeveer in de buurt uit moeten komen.