dag,
Ik ben nieuw op dit forum en heb al eens rondgekeken in eerdere topics, maar kan geen anwoord op mijn vraag vinden.
Ik ben bezig in Frankrijk met het veranderen van een stoppenkast. Zoals wel meer in Frankrijk, is dit een rommeltje. Er zit ergens een vreemde storing in het electrische systeem; zo af en toe springt de hoofdzekering van EDF (Electricité de France) eruit. Er is geen echte oorzaak aan te wijzen, bv. aanspringen van een boiler, verwarming ed. In de stoppenkast springt er niks om of uit.
Nu ben ik eens het systeem aan het uitpluizen gegaan en zie dat er een aantal aardlekschakelaars achter elkaar staan. Voor zover ik weet, is dit geen goed idee.
Er komt 3 fase 400V + nul van EDF in huis binnen. Deze word in huis afgezekerd door een aardlekschalaar (disjoncteur differentiel) van 40A/500mA (3 fase). Daarna komt er nog een aardlekschalaar 40A/30mA (3 fase) en per fase een 63A enkelpolige automatische zekering. Vanaf deze laatste enkelpolige automatische zekering wordt alles naar de diverse diversen automatische zekeringen (dubbelpolig P+N)geleid.
Nu wil ik het een en ander gaan verbeteren.
De aardlekschakelaar GE NDF585037 blijft, de aardlek HAGER CDC440F vervalt, de enkelpolige automatische zekeringen 63A vervallen.
Dit ga ik vervangen door 3 stuks aardlekschalaar monofase 40A/30mA, bv HAGER ADC840F, zodat per fase alles kan beveiligen. Is de keuze van de monofase aardlekschakelaar juist?
Is mijn idee juist of moet ik een andere oplossing zoeken?
Het schema is te vinden op onderstaande link.
http://www.beisem.com/electro/leoni.pdf
Bedankt voor jullie hulp.
Bob
Twee aardlekschakelaars achter elkaar hoeft geen probleem te zijn, mits correct aangesloten.
Ik vermoed dat de eerste, die van 500mA, bedoeld is als hoofdschakelaar. Daarmee voldoe je aan de eis dat je in geval van calamiteiten alles met één schakelaar uit moet kunnen zetten.
Er zitten wel een paar eigenaardigheden in. De aardlekschakelaars zijn geschikt voor 40A, en daar zitten 63A groepsveiligheden achter. Dat kan niet, en het is ook terecht dat je die weghaalt.
Ook zit alles nu achter die ene aardlek van 30mA, dat betekent dat alles plat gaat in geval van aardsluiting. Ook dat mag niet. Dus het is ook een goed idee om er 3 éénfasige aardleks achter te zetten.
Dit alles wel beredeneerd vanuit de Nederlandse normering. Maar ik denk niet dat de Franse regels daar erg van afwijken.
NV_Lambik
Als men in België alle huizen waar de elektrische installatie niet volgens de regels is zonder stroom zou zetten dan kan men een kerncentrale sluiten.
Het probleem is het werken van de hoofdzekeringen van de stroomleverancier. Dat kan je niet oplossen door iets met de aardwachters te doen. Ik heb een vermoeden dat jij denkt dat een aardwachter van 40A/500mA ook een zekering is van 40A.
Vooraleer ook maar iets te veranderen moet er geweten zijn welke de waarde is van de hoofdzekeringen en wat voor type het zijn: smeltzekeringen, automaten, ...
de hoofdzekering van EDF is een automaat met dezelfde specs als de GE NDF585037. Het is ook telkens deze hoofdzekering die eruit vliegt. In de stoppenkast binnenshuis gebeurt niets.
NV_Lambik
Als men in België alle huizen waar de elektrische installatie niet volgens de regels is zonder stroom zou zetten dan kan men een kerncentrale sluiten.
Is de hoofdschakelaar het blok aan de linkerkant op het schema?
Dan is het een automaat van 40A met ingebouwde aardwachter van 500mA.
Dat blok kan dus uitschakelen bij een kortsluiting, een overbelasting of bij een aardfout. Dan zal er eerst moeten uitgezocht worden wat de automaat doet schakelen.
Isoloment meten met een megger, stroom meten met een stroomtang.
Zit er nog zo'n hetzelfde blok ervoor en is dat de hoofdschakelaar?
Ben je er zeker van dat daar ook 40A op staat?
Beetje raar 2 dezelfde blokken na elkaar.
[Bericht gewijzigd door NV_Lambik op (18%)]
Op 25 oktober 2010 14:05:08 schreef NV_Lambik:
Is de hoofdschakelaar het blok aan de linkerkant op het schema?
Dat is de hoofdschakelaar binnenshuis. Aan de straat staat de hoofdschakelaar van EDF met zelfde specs. Dus twee hoofdschakelaars achter elkaar. De hoofdschalaar aan straat vliegt er regelmatig uit zonder aanwijsbare reden. Soms is 2 weken alles ok en dan vliegt ie er 3 keer per week uit.
Dan lijkt het erop dat er iets mis is met de kabel tussen de EDF automaat en de binneninstallatie.
Lijkt mij typisch een geval dat je aan EDF moet voorleggen.
het lijkt idd op een probleem tussen EDF automaat en binneninstallatie. Het geheel is al eens nagemeten door een locale electriciën. Die is een dag bezig geweest en heeft niks kunnen vinden.
Ik zal eens een kortsluiting in het 230 circuit maken en kijken wat eruit vliegt.
NV_Lambik
Als men in België alle huizen waar de elektrische installatie niet volgens de regels is zonder stroom zou zetten dan kan men een kerncentrale sluiten.
Op 25 oktober 2010 14:13:33 schreef varkensmannetje:
[...]Dat is de hoofdschakelaar binnenshuis. Aan de straat staat de hoofdschakelaar van EDF met zelfde specs. Dus twee hoofdschakelaars achter elkaar. De hoofdschalaar aan straat vliegt er regelmatig uit zonder aanwijsbare reden. Soms is 2 weken alles ok en dan vliegt ie er 3 keer per week uit.
Was vorige antwoord aan 't wijzigen.
Er zijn dus 2 dezelfde schakelaars na elkaar.
Nu ze kunnen dan wel hetzelfde zijn, dat betekent nog niet dat ze hetzelfde werken. De automaat aan straat kan sneller zijn dan die in de kast.
Stel dat het probleem een aardfout is.
- de aardwachter van 30mA zou ook moeten uitschakelen, tenzij hij defect is.
- een aardfout van 500mA die de hoofdautomaat doet schakelen is een "grote fout", die komt niet zomaar af en toe voor
Stel dat het probleem een kortsluiting is.
- dan zou er ook een andere kleinere automaat moeten werken
Stel dat het probleem een overbelasting is.
- dan kan het zijn dat er geen kleinere automaat werkt
- dan kan het ook zijn dat de hoofdautomaat binnen niet werkt omdat die toch een beetje trager kan zijn dan de automaat aan straat.
Dus aan de hand van deze veronderstellingen zou ik beginnen met te onderzoeken of er een overbelasting is.
@NV_Lambik : bedankt voor je antwoord(en)
Ik ben het ook in de overbelasting gaan zoeken, ik heb alle fases met elkaar vergeleken. Het lijkt me logisch dat er een soort evenwicht tussen de fases zou moeten zijn. Theoretisch zou er over de 3 verschillende fases evenveel stroom getrokken moeten worden. Ik heb alle zekeringen per fase bij elkaar opgeteld (beter is natuurlijk om alle verbruikers te nemen) en daar bleek een flink verschil per fase in te zitten.
Fase 1: 271A
Fase 2: 202A
Fase 3: 237A
Ik heb wat grote verbuikers van fase 1 naar fase 2 gebracht : four & plaques.
Van de week ga ik de ombouw met de enkel-fasige aardlekschakelaars doorvoeren.
Hopelijk is het probleem dan opgelost.
@Klaasz : ook hartelijk bedankt voor het meedenken.
Als ik zo de installatie eens bekijk is die behoorlijk groot. Vooral veel elektrische verwarming. Als je op een fase al meer dan 200A aan opgetelde zekeringen hebt zou het kunnen dat een hoofdveiligheid van 40A aan de krappe kant is.
Kan het niet zijn dat je met de stromen aan de grens zit? Je zou eens een amperetang moeten aanschaffen, en dan kijken hoeveel stroom er werkelijk loopt op diverse plaatsen.
Je kan ook eens kijken naar de vermogens van alle apparaten, en je dan voorstellen dat daarvan de helft tegelijk aan staat. Hoe ver kom je dan per fase?
Wat voor abonnement heb je bij de EDF?
Zo te zien 40A, gezien de (linker) hoofd (aardlek) schakelaar.
je hebt nogal veel vermoegen nodig.
Vraag bij de EDF een 60A of 70A of meer abonnement aan.
Er komt dan een EDF manneke om zowel, als aan de straat kant, als in huis (de hoofdschakelaar) het een ander te wijzigen of zelfs te vernieuwen.
Hij kijkt gelijk of dit vermogen van af de straat je huis wel binnen kan komen.
Let er wel op dat je abonnements bedrag dan wel omhoog gaat.
Mijn ervaring met de EDF is dat ze best wel mee willen denken, vooral als je hun, in je beste frans , vertelt dat zij zo deskundig zijn .
Hans
Op 25 oktober 2010 16:57:08 schreef balth:
Mijn ervaring met de EDF is dat ze best wel mee willen denken, vooral als je hun, in je beste frans , vertelt dat zij zo deskundig zijn .Hans
mijn ervaring met EDF is dat het vooral lang duurt en duur is.
(die ervaring heb ik trouwens ook met France Telecom en Orange Internet)
Ik denk niet dat het probleem in het maximale vermogen van de hele installatie ligt. Dan zou de hoofdzekering er uit vliegen als er te veel vermogen getrokken wordt. Ook 's zomers als er geen verwarming aanstaat, de boiler minimaal is ingeschakeld vliegt de hoofdzekering eruit. De hoofdzekering vliegt er zo nu en dan op willekeurige momenten uit. Dat maakt het ook zo moeilijk. Ik kan nu niet op zoek naar een specifieke oorzaak.
[Bericht gewijzigd door varkensmannetje op (35%)]
Anoniem
Die hoofdzekering/verschilschakelaar in het kastje aan de straat, is die al eens vernieuwd ?
Bij ons was dat ding zelf het probleem, en daar kwam een monteur van de EDF zelfs op zaterdag middag voor langs en heeft die toen verwisseld, nooit meer problemen.
En dat is gratis!!! het verschilt wel veel per departement, wij wonen in 50 Manche.
Gr. Hans.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
is de hoofdzekering een zekering of een automaat ? een automaat kan door het uitschakelen en jaren koud zitten veranderen van waarde / karakteristiek en er te snel uitgaan, zeker als altijd dezelfde fase uitvalt . bij een zekering kan de houder een slecht contact hebben , waar de hitte daarvan de zekering sneller laat springen .
maar als ik naar de groepen kijk zit er veel 20ampere bij en een 32 ampere autmaat , dat alles lijkt veel voor een 40 ? ampere aansluiting .
mvdk
Golden Member
Een paar duidelijke foto's van de hoofdverdeler, het kastje binnen met de 500mA aardlek en de kast buiten zou ook verhelderend kunnen werken. Want hierboven word gesproken van de schakelaar buiten met de zelfde specs en een hoofdzekering. En dan word er ook nog ergens gezegd dat de hoofdzekering buiten er uitvliegt.
Nog een mogelijkheid, probeer eens na te gaan of er tussen de aardlekautomaat buiten en de aardlekautomaat binnen stiekum een verbinding zit tussen de nuldraad en de aarddraad. Die mogen pas daar waar de bekabeling van EDF binnenkomt aan elkaar zitten.
( Niet correct aangesloten TN stelsel. )
Gaat het hier om een woonhuis of misschien iets van een restaurantje of zo.. Tis wel een grote installatie
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Zelf denk ik dan toch aan een overbelasting.
Meet eens wat stromen.
De EDF kan, als ze snel genoeg zijn wel bepalen of het een overbelasting is, de zekering is dan heet.
Om je installatie aan te passen moet je uitgaan van de beveiliging van EDF, eventueel hou je rekening mee dat de aansluiting verzwaard worden.
Dus bij een 40 Ampere kan een hoofdschakelaar van 40 of meer Ampere,maar nooit kleiner dan de hoofdbeveiliging.
Hou ook rekening met de dikte van de bedrading in je meterkast.
Meerdere aardlekschakelaars is aleen maar goed. Dan heb je bij uitval niet alles gelijk in het donker.
Aardlekschakelaars en Aardlekautomaten zijn er in een 2 en 4 polige uitvoering, niet in een 1 polige uitvoering.
nu we toch lekker bezig zijn :
in de stoppenkast zijn een aantal relais geplaatst voor bv chauffe-eau (=boiler) en chauffage sol (=vloerverwarming).
Nu is het als volgt bedraadt : de spanning voor "chauffe-eau étage" komt van zekering 2 (63A) eerste naar het relais en dan naar de automatische zekering (20A).
Is het normaal om eerst naar een relais te gaan en dan naar een zekering?
Het lijkt mij zelf vrij onlogisch, maar misschien is er een hele logische verklaring om dit zo te doen.
Anoniem
Het verhaal is niet helemaal duidelijk, als we het hebben over de "hoofdzekering aan de straat" wordt daar dan de automaat van de EDF mee bedoelt, of smeltveiligheden?
Normaal, bij ons tenminste, heb je eerst smeltveiligheden in een kastje met zegel, dan de automaat waar ook de ingang van met zegel is afgesloten.
De smeltveiligheden hebben dan een waarde voor het max. vermogen wat je geleverd kunt krijgen, en de automaat met 500 mA aardlek wordt aangepast voor het abonnement dat je neemt, in ons geval 3 X 20 A.
En die automaat is bij ons vervangen omdat die steeds uit viel zonder reden, altans niet meetbaar en daarna al een paar jaar geen problemen meer.
Gr. Hans.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (13%)]
Met de hoofdzekering aan straat bedoel ik de automaat. Deze is door EDF verzegeld en afgeregeld op 3 x 40A. Misschien zitten er ook ergens smeltveiligheden, maar niet op een plaats waar ik toegang toe heb. Deze zijn er ook nog nooit uitgebrand. Het is de automaat aan straat die zo af en toe een probleem geeft.
Gr. Bob
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
Even voor een goed beeld van de situatie: die automaat aan de straat, kan je daar zelf bij om hem terug te zetten?
En kunnen buitenstaanders daar ook bij?
yep, iedereen die zin heeft om aan z'n ding te kloten, kan dat doen. Dat is vrij normaal hier in Frankrijk. Ook het gas en water is gewoon toegankelijk voor iedereen.
En ik denk dat ik weet waar je naar toe wil. Maar ik denk niet dat andere mensen aan die automaat kloten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Ik zou dat toch even willen dubbelchecken/uitsluiten.... Je ziet bruce willis in films wel eens een truukje uithalen om te zien of een deur open geweest is. Verzin ook zoiets.
We hebben op CO nog niet zo lang geleden iemand gehad die een automaat had die te makkelijk afsloeg. Dus automaat vervangen en geen problemen meer. In dit geval zou de EDF dat moeten doen.
Verder is het zo dat als je totaal aan zekeringen in het huis zeker 600A beslaat, en je maar 3x40 mag afnemen je niet kunt garanderen dat je niet boven de 40A komt. Meet eens hoeveel je verbruikt. Dus hoelang duurt het voordat je kwh teller verspringt? (of een rondje draait als het een ouderwetse nederlandse is... Ik kan me die franse even niet voor de geest halen.).
Verder mag je 3x40 verbruiken. Dus totaal 120A, oftewel 27.6kW. Maar je mag op geen van de drie fasen boven de 40A (9.2kW) komen volgens die automaat....