Vraag 1: Een boiler met een stekker aan hangt op dit moment op een vochtige kring achter een 20A automaat, en steekt gewoon met een stekker in een stopcontact. Mag dit zo of moet deze op een apparte kring?
Vraag 2: Als ik met 10mm² kabel naar ergens moet mag ik dan ook meerdere kleine kabels gebruiken in de plaats? (4X 2.5mm²)
Bijkomende vraag: Mag je een kabel die in de muur is weggewerkt verlengen met een krimpkous? (het AREU zegt verbindingen moeten beschikbaar blijven) maar geld dat ook voor verlengen op die manier?
[Bericht gewijzigd door Tygerr op (23%)]
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
ik neem aan dat dit over belgie gaat ? want kabels in muren zonder buis is in nederland niet .
de boiler mag op een aardlek ( is veiliger dus beter in de nen ) maar 20 ampere is wel hoog aan zekering voor een gewoon wcd .
een 10mm2 voor 230v of 12v ? een 10mm uit 1 ader is het beste ,anders is een 10cm langere 2,5mm2 ader ook weer meer weerstand en gaan de andere aders meer stroom geleiden .
Voor zover ik weet moet de boiler niet op een apparte kring, zolang deze achter de 30mA Differentiel zit is dit ok.
Meerdere aders samennemen om een dikkere ader te krijgen is volgens mij niet toegestaan, al zou het wel zo zijn zou ik het nooit zo doen. Als er 1 ader loskomt dan blijft alles werken, maar is de totale draadsectie te dun geworden en kan er een overbelasting onstaan.
Bij dikke voedingskabels (>95mm²) kan het wel gebeuren dat omwille van praktische redenen 2 kabels parrallel gelegd worden.
Verbindingen dienen ten allen tijde bereikbaar te blijven dus zal je deze kabel moeten doorverbinden achter een schakelaar/stopcontact/blindplaatje.
Ik moet toegeven, ik heb ook al eens een kabel opgelast met een krimpkous in de muur, architecten vragen nu eenmaal soms onmogelijke dingen.
Niemand die het ziet, maar achteraf niet komen klagen als je de muur moet openbreken. Zorg dus voor een goede solide verbinding.
Boiler mag op 20A op stopcontact; enkel boilers (of eender welke apparatuur) die op uitsluitend nachttarief opladen moeten met een vaste aansluiting aangesloten worden ("neus").
Verbindingen moeten in principe bereikbaar blijven maar ja, "niemand die het ziet", soms kan je niet anders (bvb als iemand in een kabel geboord heeft). Ik noteer altijd bij de elektrische schema's waar ik juist doorverbonden heb.