Dag,
Ik heb twee "verhuis"trafos's van primair 220 en 380 volt en secundair 110V.
Kan ik nu:
1.straffeloos de 110v wikkelingen in serie zetten en aansluiten op het net (220V) en
2. dan de 380 volt parallel gebruiken of gelijkrichten met twee diodes en een nul aansluiting?
Ben erg benieuwd naar de antwoorden.
Ik dacht zelf, dat het zou moeten kunnen, maar de schoolkennis is wel behoorlijk weggezakt, dus ik twijfel.
groeten,
Eljayjay
Van van trafo`s heb je?
Je hebt spaartrafo`s waarbij je maar 1 spoel hebt met middenaftakking of een trafo met gescheiden spoelen primair en secondair, Dit zul je eerst moeten onderzoeken.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Een verhuistransformator is eigenlijk geen transformator, maar een spoel met een aftakking, of bij jou zelfs 2 aftakkingen.
Als je daar rekening mee houd, dan is het wat makkelijker te bevatten.
1: in serie zetten, ja dat mag, geen enkel bezwaar tegen.
2: Daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
Dit kan alleen als beide trafo's exact gelijk zijn, dus exact even veel windingen. Ga er maar vanuit dat het niet zo is.
Afhankelijk van je toepassing, eerst gelijkrichten en dan pas aan elkaar knopen.
Let op de wikkelrichting van de trafo's, eerst meten voor dat je de zaak aan elkaar maakt.
Waarvoor wil je het zo ingewikkeld maken.
Je kunt ook een trafo nemen, aansluiten op de 220 (230V) en dan op de 380 er 400 Volt uithalen, en gelijkrichten.
Let op alle uitlopers van de trafo zijn met de netspanning verbonden!!
Als je het raar doet, dan kun je er een spanning uithalen van ruim 500 Volt AC
Geen kattepis!
Als het een spaartrafo is met 1 spoel, Niet beide trafo`s parallel aan het net hangen en secundair in serie zetten, dan krijg je BOEM of een rookwolken+stank
Dag,
Bedankt voor de antwoorden.
Ik weet niet zeker wat voor soort trafo het is, ik dacht, dat het een soort verhuistrafo was.
Een ieder geval, de trafo heeft twee wikkelingen: een primair 0- 220-380 volt en een secundair 0-110. 60VA.
Ik mag dus de twee trafo's in serie zetten (aan de secundaire kant) en die als primair gebruiken?
De trafo's zijn identiek.
Het mooiste zou zijn, om dan de, nu secundaire kant, min of meer parallel te gebruiken.
Ik zou dan zo'n 450 volt = krijgen (geen brug, maar twee diodes en een nulleider of middenaftakking).
Ik las ook iets over dat de boel dan "infase" moet zijn?
Is dat te meten? Of kan ik ervan uitgaan dat, als ze identiek zijn, ik de nul van de ene trafo met de nul van de andere kan verbinden en die als middenaftakking gebruiken en de 380 taps van beide trafo's via diodes aan de schakeling als plus aan kan bieden?
Ik heb deze trafo's liggen, dus het zou mooi zijn als ik die kon gebruiken.
Als je niet zeker bent of het twee gescheiden wikkelingen zijn, dan moet je dat met een ohmmeter eerst controleren.
In fase is niet zo heel moeilijk, Als er eentje verkeerd om staan da heb je een veldverschuiving van 180 graden.....
Gewoon de fase en nul primair OF secundair omwisselen.
Je moet het zien als een accu, heb je 3 accu`s van 12V, 3 accu`s staan in serie waarvan de 3e in positie staat, accu 1 levert een spanning van 12V, accu 2 levert een spanning van accu 1 en 2 => 24V, accu 3 levert een spanning van -12V omdat deze verkeerd om is aangesloten, hierdoor krijg je een spanning van accu 1 + accu 2 + accu3, 12V + 12V + -12V = 12V
Dank!
Ik ga het uitproberen van de week. Rapporteer de resultaten dan weer hier.
@KlaasZ
Het zijn twee gescheiden wikkelingen: een van 0-220-380 en een van 0-110.
Ik zou ff de weerstand tussen beide spoelen meten zodat 100% zeker kunt zijn dat de wikkelingen gescheiden zijn.
Je kan zonder problemen de primaire van 110V in serie zetten en de secundaire van 380V parallel zetten. Dit geldt uiteraard alleen als de primaire wikkeling galvanisch gescheiden is van de secundaire wikkeling. Of je kan de secundaire 220V wikkelingen parallel zetten.
Voordat je de secundaire parallel zet, controleer of de spanning tussen de twee secundaire draden die je het laatst aan elkaar knoopt niet te hoog is. Deze spanning moet minder zijn dan 30V. Zo niet, dan van een transformator primair (110V-wikkeling) twee draden omdraaien en weer de secundaire spanning meten.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
@ohmpi
Dat kan niet.
Je hebt dus geen verhuistrafo's
Als de trafos ongeveer gelijk zijn,dan kun je ze primair zondermeer in serie zetten.
Secundair parallel zetten kan alleen als de trafos exact gelijk zijn, zie mijn voorgaande post.
Dus exact hetzelfde aantal windingen, zowel primair als secundair, daar mag niet 1 windinkje verschil inzitten.
Ga e maar vanuit dat ze niet exact gelijk zijn.
Je mag wel eerst gelijkrichten, en dan parralel zeten
je kunt 2x een greatz gebruiken, of per trafo een diode en zo een dubbelfassige gelijkrichting maken.
Wel even goed uitmeten qua wikkelrichting
GerardMonique
soms zoekt men te diep in het EENVOUDIGE.
Als het scheidingstrafo's zijn, dan zou het zo kunnen:
Links 220V in, > > > > Rechts de uitgangen naar keuze.
MVG Gerard.
Op 8 januari 2012 21:50:51 schreef Toeternietoe:
@ohmpi
Dat kan niet.
Het kan echt wel. Lees dit topic, vooral blz 2 en verder.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/86102/1/trafo
Op 8 januari 2012 21:50:51 schreef Toeternietoe:
Secundair parallel zetten kan alleen als de trafos exact gelijk zijn, zie mijn voorgaande post.
TS heeft al aangegeven dat het identieke trafo's zijn. Je kan er vanuit gaan dat een fabrikant identieke trafo's ook identieke windingtallen geeft.
En zelfs al zouden ze niet exact gelijk zijn, dan wordt dat vanzelf vereffend, juist door het feit dat ze primair in serie en secundair parallel staan.
Primair in serie: beide primaire stromen zijn gelijk. De secundaire stroom is altijd een afbeelding van de primaire, dus de secundaire stromen zijn ook gelijk. Hoogstens verschillen ze naar evenredigheid met het verschil in windingen.
Secundair parallel: beide secundaire spanningen zijn gelijk.De secundaire spanning is een afbeelding van de primaire spanning, dus ook de primaire spanningen zijn gelijk. Anders gezegd: de inkomende spanning wordt gelijkelijk verdeeld over beide primaire wikkelingen.
Ook weer met de opmerking dat ze hoogstens verschillen in evenredigheid met het verschil in windingtal.
Conclusie: trafo's die aan de ene kant in serie staan, en aan de andere kant parallel, balanceren elkaars spanning en stroom.
Op 8 januari 2012 21:50:51 schreef Toeternietoe:
Dat kan niet.Je hebt dus geen verhuistrafo's
Als de trafos ongeveer gelijk zijn,dan kun je ze primair zondermeer in serie zetten.
Secundair parallel zetten kan alleen als de trafos exact gelijk zijn, zie mijn voorgaande post.
Dat kan prima, doordat de windingen primair in serie staan balanceert het zaakje zich zelf min of meer uit, het komt in inder geval niet op vijf wikkelingen meer of minder.
Als je ze beidzijdig parallel zou zetten krijg je ruzie.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Als je twee trafo's hebt die niet exact gelijk zijn qua wikkelingen dan zullen de uitgangsspanning niet exact gelijk zijn.
Als je ze dan (secundair) parallel gaat zetten, dan gaat de ene trafo de ander voeden.
Of je daar blij mee bent, in deze tijden dat we een beetje zuinig met energie moeten doen?
En natuurlijk aan de wikkelzin denken, maar als dat mis is, is het een korte knal, kost niet zoveel energie.....
Jep, maar dat boeit niet als ze primair in serie staan !
De ene trafo krijgt iets meer spanning primair dan de andere, het onevenwicht wordt als het ware verdeelt.
Op 9 januari 2012 14:42:55 schreef Toeternietoe:
Als je twee trafo's hebt die niet exact gelijk zijn qua wikkelingen dan zullen de uitgangsspanning niet exact gelijk zijn.
Als ze primair ook parallel staan, dan heb je gelijk, want dan wordt de secundaire spanning opgedrukt.
Maar hier zijn de secundaire spanningen noodzakelerwijs gelijk, juist doordat ze parallel staan. En dat werkt weer terug op de primaire, die spanningen zijn dan ook gelijk.
Ik heb dat hierboven ook al uitgelegd, maar blijkbaar is het kwartje bij jou nog niet gevallen.
@Toeternietoe
Heb je het topic gelezen waar ik je naar verwezen hebt?
Ik dacht dat alleen Westfriezen eigenwijs waren
.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
@Toeternietoe
Ik dacht dat alleen Westfriezen eigenwijs waren.
Nou ik kan er als Veluwnees er ook wat van......
Maar laat de TS het gewoon proberen,2 trafos primair in serie, en secundair parralel.
Gewoon een uurtje onbelast laten staan, kijken of ze even warm zijn.
Ik hoor het graag.
P.S. Ohmpi het linkje heb ik maar niet helemaal gelezen, er staat zoveel wat niet ter zake doet, net zo als hier, primair en secundair wisselen, en antwoorden die niets met de vraag te maken hebben.
Ik wacht af
Op 9 januari 2012 22:53:16 schreef Toeternietoe:
Maar laat de TS het gewoon proberen,2 trafos primair in serie, en secundair parralel.
Gewoon een uurtje onbelast laten staan, kijken of ze even warm zijn.
Ik heb zoiets al een keer gedaan. En dat werkte goed. Niet zomaar een uurtje, maar een hele dag.
En als ze al warm worden, dan worden ze beide even warm. Door beide trafo's loopt nl. dezelfde stroom, en een eventueel verschil in windingtallen kan geen significant verschil in opwarming veroorzaken.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
En als ze al warm worden, dan worden ze beide even warm. Door beide trafo's loopt nl. dezelfde stroom, en een eventueel verschil in windingtallen kan geen significant verschil in opwarming veroorzaken.
Daar had ik even neit aan gedacht.
Maar vergelijk met een enkele trafo, of nog beter, hang er een amperemeter tussen.
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Plaatje van Gerard gejat: 
De meeste verhuistrafos zijn zoals de rechterkant van dit plaatje, maar dan dus met een extra 110V aftakking.
Als dat zo is, dan kan je dat eenvoudig nameten: Je zult een weerstand meten tussen de 110V aansluiting en de 220V contacten.
Je wilde ze primair (110V) in serie en dan secondair parallel. Volgens mij heb je dan altijd kortsluiting en heb je NIET bereikt wat je wilde bereiken.
[edit]
Weet je wat....
Als je de 220/380 kant NERGENS op aansluit, mag je de 110V dingen in serie zetten en op het net aansluiten.
Daarna kan je meten wat de spanningsverschillen zijn tussen de diverse 220/380V aansluitingen. Als je ze parallel wil gaan zetten moet het spanningsverschil 0V zijn. Dus ALS het zo mooi is als gerard hoopt, dan meet je 0V tussen de nul van de twee "220V/380V" aansluitingen. Dan hang je die aan mekaar en kan je verder meten.
Wat ik verwacht is dat je zowiezo een spanning gaat meten. DAN moet je even een 40W lampje (25 of evt 60W kan ook) tussen die verbindingen zetten. Blijft de spanning vrijwel hetzelfde, dan had je kortsluiting gekregen als je de boel aangesloten had. Zakt de spanning naar nul V dan mag je ze alsnog aan mekaar aansluiten.
Steeds per stap maximaal 1 verbinding maken, nooit denken: OK. ik heb hier en daar alletwee nul V, dus die kunnen alletwee aan mekaar.
Op 10 januari 2012 08:34:21 schreef Toeternietoe:
of nog beter, hang er een amperemeter tussen.
Waar tussen?
@rew: blijkbaar geloof je het nog steeds niet. Maar feit blijft dat trafo's die aan de ene kant in serie staan, en aan de andere kant parallel, elkaar zowel qua stroom als qua spanning balanceren.
Simpele trafotheorie.
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Klaas,
Mogelijk heb ik tussendoor iets gemist, maar TS zegt dat ie een VERHUISTRAFO heeft. Dat is een "technische term" voor een trafo waarbij er geen scheiding tussen primair en secondair hoeft plaats te vinden.
Ik kon even geen geschikt symbool vinden, dus ik heb het getekend met spoelen en een blokje. Links de eerste trafo, rechts de tweede, en ik heb ze al in serie geschakeld. Iedere verdere draad die je tussen de trafos aanlegt doet "boem". (dat is niet helemaal correct, C-F kan goedgaan)
[edit] OK. Het lijkt er op alsof ik inderdaad wat gemist heb:
Op 8 januari 2012 20:10:06 schreef Ejjayjay:
Het zijn twee gescheiden wikkelingen: een van 0-220-380 en een van 0-110.
Maar ook als iemand dat zegt, blijf ik voorzichtig:
- Het feit dat ie deze vragen stelt is een hint dat het niet z'n vak is.
- Als het niet z'n vak is, weet ik niet waarop die "twee gescheiden wikkelingen" gebaseerd is. Heeft ie het nagemeten?
Stel dat ie bovenstaande trafo heeft staan. Jij en ik zien daar duidelijk "autotrafo" op staan. Stel dat daar bij TS "Verhuistrafo" staat. Dan is toch hartstikke duidelijk voor een niet-kenner dat deze "twee gescheiden wikkelingen" heeft?
Jij en ik weten dat er een draad direct van de linker nul naar de rechter nul loopt. Niet-elektro-techneuten weten dat niet.
[Bericht gewijzigd door rew op (45%)]