Wat is jullie advies om een kookgroep bij te plaatsen voor een inductie kookplaat.
Ik weet niet of er nog een moderne kookgroep automaat 2p/2n in de groepenkast past.
De groepenkast is enkel fase afgezekerd met 40 Amp hoofd zekering.

Beltrafo eruit gooien en een externe of batterij bel nemen zou het mogelijk zijn. Eigenlijk ook een (verplichte :) ) foto van binnezijde nodig.

[Bericht gewijzigd door Peter112 op (28%)]

Op 1 november 2018 18:08:57 schreef Peter112:
Beltrafo eruit...

Of verplaatsen naar de rij eronder, helemaal links?

Beltrafo rijtje naar beneden inderdaad en dan past er links bovenin precies een kookgroep en een aardlekschakelaar.

die kast heeft 2x 12 modulen, kookgroep is 2 modulen die dus zowel boven als onder erin past nog.

echter zou die kookgroep achter aardlek moeten zitten, en dan zit de kast vol.

Stom eigenlijk dat er geen aardlekautomaten in fornuisgroepuitvoering zijn. Of je moet een 3fase aardlekautomaat nemen, maar dat lijkt me niet helemaal de bedoeling.

Op 2 november 2018 05:34:30 schreef meander:
Stom eigenlijk dat er geen aardlekautomaten in fornuisgroepuitvoering zijn. Of je moet een 3fase aardlekautomaat nemen, maar dat lijkt me niet helemaal de bedoeling.

Zal wel komen omdat de kookgroep alleen in nederland voorkomt.
Erfenis uit het verleden.
Een kleine markt maakt de ontwikkelingskosten relatief hoog.

Aardlekautomaten zijn er wel in 3P+N uitvoering.
Die kun je ook gebruiken, moet je wel 1 Nul via een Fasekontakt van je automaat nemen.

Op 2 november 2018 05:34:30 schreef meander:
Stom eigenlijk dat er geen aardlekautomaten in fornuisgroepuitvoering zijn. Of je moet een 3fase aardlekautomaat nemen, maar dat lijkt me niet helemaal de bedoeling.

Ze zijn er wel, alleen maar van 1 merk en niet van de gerenommeerde merken:

https://www.groepenkastbestellen.nl/Files/3/1000/1666/ProductPhotos/Large/308517399.jpg

Je kan toch twee aardlekautomaten naast elkaar zetten en dan de hendeltjes met zo'n brugstuk koppelen?

Er zijn ook losse koppelstukjes/pinnetjes om twee groepen te koppelen bij de meeste merken. Daarmee kan je twee alamats koppelen tot een kookgroep. Wat @KlaasZ zegt...

Ga morgen de groepenkast eens openen en kijken wat er daadwerkelijk in de keuken nodig is.

Op 2 november 2018 10:45:25 schreef KlaasZ:
Je kan toch twee aardlekautomaten naast elkaar zetten en dan de hendeltjes met zo'n brugstuk koppelen?

nee dus, geen fornuisgroep op 2 aardlekken zetten..

vandaag nog een fornuisgroep gemaakt, was als krachtautomaat uitgevoerd, maar 2 fase aangesloten als kookgroep. dus in de nieuwe situatie ook 2 fasen gebruikt, bruin en blauw als nul. dat klinkt raar, maar het wcd is dan op L1 en N van nul voorzien en dan hoef je aan de keukenzijde dit niet aan te passen bij overstap naar een fornuis van 11kW wat dus kracht nodig heeft. in de meterkast kun je veel beter bij. bedrading was flex met draad, dus die draadkleuren waren er al. anders natuurlijk 2 bruin en 2 blauw gebruikt.

Op 2 november 2018 20:19:33 schreef testman:
nee dus, geen fornuisgroep op 2 aardlekken zetten..

Leg eens uit?

je weet niet of in het fornuis de nul van de ene en de fase van de andere pen in de perilex worden gebruikt, bij oa inductie komen er op beide stuurprinten 2 draden aan met 230V. steek de stekker in en beide aardleks patsen eruit. tevens is het 1 aansluiting, dus ook maar 1 groep en 1 aardlek. koppelen met hendel maakt ook 1 fysieke groep van 2 of meer automaten..

Op 2 november 2018 22:29:58 schreef testman:
je weet niet of in het fornuis de nul van de ene en de fase van de andere pen in de perilex worden gebruikt,

Je moet natuurlijk wel zorgen dat je fase en nul van dezelfde automaat bij elkaar houdt. "Je weet niet" moet veranderen in "je weet wel".

maar ja, jij maakt die aansluiting, keukenboer moet nog komen dagen later en dus kun je niet meten/testen. vandaar geen 2 aardlekken op 1 fysieke groep..

Zo kan je nog wel meer problemen verzinnen. Die keukenboer hoort ook te weten dat hij de fase en de nul van een automaat bij elkaar moet houden. En als hij dat niet weet dan mag hij er met zijn fikken helemaal niet aan zitten.
En als hij er toch een rommeltje van maakt roepen ze jou er weer bij om het op te knappen en jij weet dan allang waar het probleem zit. :-)

niks problemen verzinnen, 1 aansluiting, hoort op 1 groep en 1 aardlek te zitten. ik heb het overigens niet over de keukenboer in persoon, maar hij levert het fornuis met snoer en stekker er al aan vast.

als je 1 geheel wilt voor het fornuis, neem dan een alamat 4P als de legrand 411224, dan kun je 2 polen voor de nul gebruiken, die zijn dan ook beveiligd voor t geval de volle stroom over 1 nuldaad wordt getrokken.

@testman
Dat is een goeie. Die zal ik onthouden voor het geval ik hier in mijn 100+ jaar oude woning een kookgroep ga aanleggen.

De eigenaar heeft gekozen voor een 3KW inductie kookplaat.
Die kan dan op de niet gebruikte vaatwasser groep.
Bedankt voor de tips en meedenken.

Op 3 november 2018 09:54:07 schreef KlaasZ:
Zo kan je nog wel meer problemen verzinnen. Die keukenboer hoort ook te weten dat hij de fase en de nul van een automaat bij elkaar moet houden. En als hij dat niet weet dan mag hij er met zijn fikken helemaal niet aan zitten.
En als hij er toch een rommeltje van maakt roepen ze jou er weer bij om het op te knappen en jij weet dan allang waar het probleem zit. :-)

Buiten het feit om dan keukenboers vaak niks weten (hier boorden ze bijvoorbeeld vrolijk door een elektrabuis, terwijl ik deze nog zo had aangegeven op de muur...) zitten in sommige kookplaten de nullen intern weer aan elkaar.
Althans, dat was het geval bij de keramische kookplaat die ik laatst heb open geschroefd.
In dat geval zou een gekoppelde aardlek hoe dan ook uitgaan.

Inderdaad, als de nullen in het apparaat niet te scheiden zijn werkt de oplossing met twee gekoppelde aardlekautomaten niet. Maar in dat geval mag je eigenlijk ook geen kookgroep met twee gekoppelde automaten op dezelfde fase gebruiken. In zo'n geval hoor je de nullen te scheiden. Helaas lijken kookplaten met gescheiden nullen steeds schaarser te worden.

het is meer standaard dat een toestel onder de 7500W 2 fasen heeft en 1 of 2 nullen. boven de 7500W verbruik krijg je vaak pas de 3 fasen voeding met 1 nul. als de nul gekoppeld is op de plaat, dan is dat de beste plek om de nul parallel te zetten, immers is het snoer vaak maar 1,5mm2 aan een fornuis, daar wil je geen 30A bij vollast over hebben lopen. de VD in de buizen kan meer hebben, is immers 2,5mm2. de 16A perilex is ook een zwak punt..

Op 4 november 2018 09:18:50 schreef KlaasZ:
Helaas lijken kookplaten met gescheiden nullen steeds schaarser te worden.

Tja, die Nederlandse 2x16A kookgroep is een buitenbeentje en de NL markt is klein en kennelijk voor de fabrikanten niet interessant genoeg om met die uitzondering rekening te houden.

In België en Duitsland wordt er gewoon een zwaardere enkelfase groep gemaakt voor het kooktoestel. Ik zie geen reden waarom dat in Nederland ook niet zou kunnen met de inductietoestellen van tegenwoordig. Met een 35A smeltzekering of een 40A hoofdzekeringautomaat, zou je toch best een 25A enkelfase kookgroep kunnen hebben?