ik heb een vraag gekregen voor het aanpassen van een bestaande meterkast t.b.v. zonnenpanelen.

er word door een firma:
- zonnepanelen geplaatst met een omvormer
- een kabel naar de meterkast
- en in de meterkast aangesloten.

ze doen dus alles, niks aan de hand zou je denken.
maar nu zegt die firma dat de rest van de meterkast moet worden aangepast naar de "huidige" tijd. en dan zou het o.a. gaan over de stoppen updaten naar automaten.
voorop gesteld, ik ben geen elektricien, maar het klinkt mij als onzin in de oren, goed is goed zou ik denken.....of heb ik dat fout ?
foto voor de beeldvorming:

ik zie al weinig plaats waar ze kunnen aansluiten, dus er moet een extra kastje komen dan.
zou de boel dan ook direct up to date brengen

dat extra kastjes is die firma's hun zorg.
maar is dat update verplicht ? zoals die firma beweert.

Klinkt standaard voor een zonneboer,
Eigen installatie van dak tot op vrije groep in een meterkast/onderverdeelkast

Meterkast ombouwen zit zo te zien niet in de offerte, wat vrij standaard meerwerk is,
Wees blij dat de kabel van de meterkast tot omvormer inclusief is, die schuiven ze meestal ook af

ze proberen er vaker een nieuwe meterkast door te duwen, iig vaak zat gezien. echter dat is dan ook van die china rommel.

evengoed, deze kast is een 25+ jaar oud, aardlekken zijn nog AC typen wat al niet meer hergebruikt dient te worden, ook geen hoofdschakelaar aanwezig..

kastje links is al gebroken, dat doen de kappen van deze 90's haf kasten. er passen geen 3 4 polige automaten op een rij, dus als je een hoofdschakelaar wilt zetten dan word het zagen, met kans op dat je kap breekt.

ofwel met een kant en klaar kastje 8 groepen ben je er al, alamatje voor de PV erbij en klaar.

Op 8 februari 2023 18:33:11 schreef trix:
dat extra kastjes is die firma's hun zorg.
maar is dat update verplicht ? zoals die firma beweert.

Nee dat is het niet.
Smelt zekering zoals de bovenste rij die verouderen en dat houd in dat ze al op een lagere stroom kunnen reageren. En dat is dan vooral voor zwaar belaste zekeringen die altijd een beetje warm zijn ( is normaal, zolang ze maar niet heet zijn) die verouderen sneller. Een iets lagere stroom waarbij ze al reageren het is vrij subtiel maar belangrijker het vormt geen gevaar een zekering zal altijd blijven werken.
De smeltzekering is een dun draadje met een hele specifieke dikte en samenstelling. Door de stroom die er continu doorheen gaat warmt dat iets op en over hele hele lange tijd word de draad dan steeds iets dunner totdat hij een keer helemaal is verdwenen.
De smelt zekeringen zal nu bv nog maar 15,7A ipv 16A zijn, geen probleem dus. En als die zover veroudert dat hij het spontaan een keer begeeft over 100 jaar of zo vervang je gewoon de losse zekering ;). Zal in dit geval 1 van je klein kinderen zijn.

Automaten die verouderen dan zou het kunnen zijn dan ze helemaal mechanisch zwaar gaan werken en te laat uitgaan of heel extreem helemaal niet uitgaan.

Als je kast was uitgevoerd met verouderende automaten dan is eens in 30 a 40 jaar een update wel aan te raden. In jouw geval de aardlekschakelaars dus, die zou ik wel vervangen. Maar die zijn ook te testen. Druk op de testknop en die aardlekschakelaar moet vrijwel direct uitgaan, zit daar een vertraging in van bv 1 seconde dan kan je kijk of hij sneller word naar een aantal keer testen, duurt het langer dan 5 seconde gewoon vervangen zou ik zeggen.
De overige automaten zijn via speciale apparatuur ook te testen op goede werken maar dat zal eerder duurden zijn dan als je ze gewoon na 30 jaar of meer vervangt.

[Bericht gewijzigd door benleentje op (24%)]

Het is een HAF kast, dus heeft DIN-rail. Ik zou zeggen: knikker al die oude porcelein-zekeringhouders eruit en plaats er B16 automaten voor terug. Dan heb je ruimte zat voor de extra alamat die de zonnepanelen-boer erbij wil plaatsen.

Kun je ook meteen de groepen 6, 7 en 8 verhuizen naar de bovenste rij van de hoofdkast. De aardlekschakelaar voor de witte groep kan dan naar rechts en kun je er aan de linkerkant van de onderste rij meteen een hoofdschakelaar bij plaatsen.

Op 8 februari 2023 20:57:01 schreef MNM(tm):
Het is een HAF kast, dus heeft DIN-rail. Ikzou zeggen: knikker al die oude porcelein-zekeringhouders eruit en plaats er B16 automaten voor terug. Dan heb je ruimte zat voor de extra alamat die de zonnepanelen-boer erbij wil plaatsen.

Natuurlijk kan dat maar dan zeg je dus tegen TS geeft eens lekker 200,- zinloos** uit en dan heb ik het alleen nog maar over het materiaal en daar komt nog arbeidsloon bij.

**behalve als er nu al gebreken aan die oude zekeringhouders zijn want ik ga er vanuit dat ze nog goed zijn. Het verhaal hierboven ging enkel over de smeltzekering zelf die het over 100 jaar nog steeds doet. Maar de rest er omheen zoals de zekeringhouder, de schakelaar, kast kan al een stuk eerder veroudert zijn.

Gebreken zijn zoal een niet werkende schakelaar, scheuren in de behuizing, een te warm wordende zekering ivm slecht contact.

Op 8 februari 2023 21:02:22 schreef benleentje:
[...]
Natuurlijk kan dat maar dan zeg je dus tegen TS geeft eens lekker 200,- zinloos** uit en dan heb ik het alleen nog maar over het materiaal en daar komt nog arbeidsloon bij.

**behalve als er nu al gebreken aan die oude zekeringhouders zijn want ik ga er vanuit dat ze nog goed zijn. Het verhaal hierboven ging enkel over de smeltzekering zelf die het over 100 jaar nog steeds doet. Maar de rest er omheen zoals de zekeringhouder, de schakelaar, kast kan al een stuk eerder veroudert zijn.

Gebreken zijn zoal een niet werkende schakelaar, scheuren in de behuizing, een te warm wordende zekering ivm slecht contact.

nou, heb straks nog een gevalletje gehad van een oude zekering houder die al maanden aan het bakken was, ineens ging het bedrijf op zwart. men denkt nogal eens dat een meterkast makkelijk 50 jaar meekan, maar dat is een illusie, zeker met de veel hogere belastingen op groepen als toen die kast werd gehangen. verbindingen worden slecht, er komt overgangsweerstand en dat is het begin van warmteontwikkeling wat weer het begin van een brandje kan worden. naar PV gaan of een laadpaal is een goed moment om ook eens naar die ouwe kast te kijken, plannen voor dit dit en dat, kast zit al vol. dus nieuwe hangen met genoeg vrije ruimte voor de toekomst.

je legt ook geen PV op een 30 jaar oud platdak, waarom ga je snel zat achter komen..

by de way....het is niet voor bij mij thuis.
het gaat dacht ik ook om een 3 fase omvormer.
maar als ik het goed begrijp is het dus niet verplicht ?

Het is verplicht om deze aan te sluiten op een vrije groep, dus iets moet je

verplicht niet, aan te raden wel, t is allemaal oud spul.

je gaat ook een continue zware stroom door die kast jagen, en die loopt misschien al op haar tippen.
ik heb bij mij er ook alles uit gegooid, en een paar onderkant van zekeringhouders waren aardig gesmolten en verkoolde draden. zo elke 20-30jaar eens up to date brengen is geen verloren kost.

nu is er al te weinig plaats en moet er al aangepast worden, ik zou gewoon die 200-500€ erbij gooien en de kast vernieuwen. de zonnepaneel installatie kost al een veelvoud van deze investering, dus waarom niet ineens goed doen.

je kan wat gaan rommelen en schuiven in die kast dat het er allemaal in gaat, of dat er een extra kastje naast komt. en binnen 5jaar nog ergens een andere verplichte schakelaar invoeren omdat ze zonnepaneel installaties verplicht gaan keuren, en dan mag je weer herbeginnen

nou, heb straks nog een gevalletje gehad van een oude zekering houder die al maanden aan het bakken was, ineens ging het bedrijf op zwart. men denkt nogal eens dat een meterkast makkelijk 50 jaar meekan, maar dat is een illusie,

IK zeg dat min of meer ook in mijn post net voor jouw.

Een meterkast heeft af en toe wel inspectie en onderhoud nodig.
Een kast waarin iets warm of heet word is in ieder geval een eerste indicatie dat er onderhoud nodig is of dat er een groep continu over belast word en opgedeeld moet worden om maar iets te roepen.

Maar zomaar zeggen die kast is oud en ja vervang alles maar dat gaat er bij mij niet in.

Maar ik denk nu wel dat TS genoeg informatie heeft waar hij weer mee verder kan. En als hij toch twijfelt er beter een onafhankelijke monteur bij laat komen die zijn meterkast controleert en eventueel onderhoud pleegt of advies uitbrengt.

je kan wat gaan rommelen en schuiven in die kast dat het er allemaal in gaat, of dat er een extra kastje naast komt. en binnen 5jaar nog ergens een andere verplichte schakelaar invoeren omdat ze zonnepaneel installaties verplicht gaan keuren, en dan mag je weer herbeginnen

Wat ze over 5 of 10 jaar gaan invoeren is niet interessant je hoeft alleen maar aan het nu te voldoen.

verplicht niet, aan te raden wel, t is allemaal oud spul.

Ja en? Ik heb nog veel ouder spul gezien wat goed werkt. Waar het wel omgaat is of het nu op dit moment nog goed spul is. En als er over 3 jaar een zekeringhouder het begeeft dan kan je ook nog eens kijken of je enkel dat vervangt of de hele kast.

Er zal hoe dan ook iets moeten gebeuren. In de huidige situatie zie ik niet hoe je daar nog iets bij kan krijgen om die solaromvormer aan te sluiten.
Je zou ruimte kunnen maken door de schroefzekeringen te vervangen door automaten.
Ik denk ook dat een nieuwe groepenkast de beste oplossing is. Je bent daar niet alleen in. Ik ken een elektriciën die als zzp'er niet anders doet dan nieuwe kasten plaatsen bij mensen die zonnepanelen aanschaffen.
De kosten daarvoor komen bovenop dat wat de panelenboer doet.

@ ts: Je weet al dat het niet verplicht is. Maar nog een reden om het wel te doen, samen met de andere redenen die hierboven al besproken zijn, is dat het BTW-vrij kan. Bespaart zo 1/5 deel van een gebruikelijke kosten van een groepenkast vervanging. Het begrip "aanpassen van de groepenkast" voor de Belastingdienst op de factuur kan het vervangen van een hele groepenkast zijn. Deze vlieger gaat alleen op in combinatie met zonnepanelen.

Mijn ervaring met dit soort HAF-kasten zijn niet echt positief: de hardplastic kast breekt op plekken of scheurt verder door op plaatsen die je niet voor ogen had. Zwarte ducttape doet wonderen.

Op 8 februari 2023 21:28:32 schreef benleentje:
[...]IK zeg dat min of meer ook in mijn post net voor jouw.

Een meterkast heeft af en toe wel inspectie en onderhoud nodig.
Een kast waarin iets warm of heet word is in ieder geval een eerste indicatie dat er onderhoud nodig is of dat er een groep continu over belast word en opgedeeld moet worden om maar iets te roepen.

.

in genoemd geval was het juist tijdens de scope10 inspectie dat het werd geconstateerd, de voeding zou er later die dag toch afgaan om de grotere verdelers te controleren, maar dat werd al niet meer gehaald voor de boel weg gefikt was.

en dit was nog een degelijke industrieele verdeler. huishoudelijke haf kasten zijn de gok niet waard om nog 20 jaar door te laten draaien met een 6+kW aan PV vermogen er nog bij geknoopt. idd de kappen van deze haf kasten zijn uitgehard ( zie de linkse kast maar ) het breekt zo af.

die firma wat plaatst hij nu precies voor zijn zonnepanelen, een 3-fase automaat een aardlekschakelaar (of beide) ?
en als je die schroefzekeringen vervangt voor automaten krijg je dan voldoende ruimte om bovenstaande te plaatsen ?

groep 7 lijkt een kookgroep te zijn, moeten die hendels dan niet mechanisch gekoppeld zijn ?

Op 8 februari 2023 21:28:32 schreef benleentje:

Wat ze over 5 of 10 jaar gaan invoeren is niet interessant je hoeft alleen maar aan het nu te voldoen.

Ja en? Ik heb nog veel ouder spul gezien wat goed werkt. Waar het wel omgaat is of het nu op dit moment nog goed spul is. En als er over 3 jaar een zekeringhouder het begeeft dan kan je ook nog eens kijken of je enkel dat vervangt of de hele kast.

ik zeg maar, als je nu de kast vervangt en groot genoeg voorzien, mogen ze volgend jaar afkomen dat er een speciale schakelaar tussen moet, binnen 5jaar mogen ze afkomen dat er een extra ALS in moet.
en dan is het miniscule aanpassingen.

deze werkte ook goed, blij dat ik die eruit geknikkert heb
http://www.fordcapri.be/waregem/elec/640/100_7369.jpg

deze accumulator deed het ook goed... 2 fazes al uitgefikt.
deze deed ik open omdat ik ook al hetzelfde had gevonden in ene die het niet goed deed.
http://www.fordcapri.be/off/pics/kortemark/elec/640/keukenaccu1.jpg

deze electriciteitskast, werd gekeurd bij verkoop huis.
2 opmerkingen die niet in orde waren
-geen eendraadschema
-geen 30mA ALS
http://www.fordcapri.be/off/pics/kortemark/elec/640/photo_2022-01-19_09-29-34.jpg

toen ik de zekeringhouder kapjes verwijderde, kwam ik een hoop roeste vijzen tegen EN afgebrande isolatie van de draden.
stel nu dat ik hier zei: ik plaaats er een kastje naast met de ALS in, koppel de voeding van die fase rails af, zet die in de ALS, en van de ALS naar die rails. klein werkje...

http://www.fordcapri.be/off/pics/kortemark/elec/640/photo_2022-01-19_09-29-31.jpg
denk dat ook een 2tal van die bruine sockets aan de achterkant smeltplekken hadden (heb ze liggen, zal er foto van nemen)

dit kwam in de plaats, denk nog geen 300€ gekost
http://www.fordcapri.be/off/pics/kortemark/elec/640/photo_2022-01-19_09-29-07.jpg

en nu met uitbreiding zonnepanelen en warmtepomp, me nog niet beklaagd dat ik ze ruim had genomen, ze had eigenlijk nog groter gemogen
http://www.fordcapri.be/off/pics/kortemark/elec/640/photo_2023-01-16_13-34-01.jpg
(zekering rechts boven niet naar kijken, die hangt nog vast in test.
het HELE gebouw en loods hangen ALLEMAAL achter de 30mA, en die springt niet af hé.
die zekering rechts boven (loods) zou ik op de 300mA zetten als het deze winter niet stabiel door komt

Heeft elke wcd een eigen automaat?

19 groepen achter 1 30mA aardlek, dat is vragen erom. handig dat in BE die 18mm automaten niet mogen, ondanks dat fcapri wel een 400V krachtnet heeft. zou hier de helft aan ruimte schelen.

Even een beetje topic kaap.
Ik las ergens dat je geen (1 Fase) eindgroepen achter een 3-Fase ALS mag zetten , klopt dat ?
Een "kookgroep" mag wel ? (dan gebruik je maar 2 van de 3 fasen in mijn geval)

Mag wel.
Er is een korte tijd geweest dat dit verboden was maar dat is vrij snel teruggedraaid naar een advies om niet te doen ipv een verbod.

(In de NL NEN1010 tenminste)

Ik doe voor vrienden en bekenden vaker een "groepenkast update", vaak vanwege plaatsing van een warmtepomp of zonnepanelen, of beide.

De groepenkast ziet er op zich goed uit, en het is niet verplicht om deze te vervangen.
Echter:
Er is een regel die zegt dat bij elke "grote ingreep" in een groepenkast de groepenkast naar de nieuwe standaard en norm moet worden aangepast.
Wat is groot..

zoals al werd gezegd:
De hoofdschakelaar ontbreekt, en deze MOET in de nieuwe kast erin (komt door de plaatsing van zonnepanelen).
De aardlekschakelaars voor het huis zijn van het type AC, en moeten type A zijn tegenwoordig.

Uw omvormer voor de zonnepanelen is 3-fasen las ik zo snel?

--> Ik zou u adviseren om 2 stuks groepenkasten van het formaal dat u nu heeft naast elkaar te zetten, omdat naar mijn mening alle huidige groepen, met extra hoofdschakelaar, en groep voor de zonnepanelen NIET meer in 1 stuks kast past. Het hele gebakkelei over als dit niet wel of net niet past wil ik niet aangaan hier. Groepenkasten die 100% gevuld zijn houd ik sowieso niet van. Dat is propwerk, en als er ooit een groep bij moet vanwege een apparaat, warmtepomp of een extra zonne-omvormer is het weer ellende.
Ik zou die extra groepenkast link van de huidige groepenkast plaatsen.
De foto laat niet alles zien, maar als je die leiding verlegt, en dat stopcontact verplaatst zou dat moeten lukken.

Kent u iemand met MTS-E diploma, of een ervaren elektromonteur in uw familie, of bent u zelf kundig, dan zou ik de kast zelf aanpassen.
Zoniet, dan zou ik een ERKEND VAKMAN inschakelen om de groepenkast aan te passen.
Geef dit bedrijf door wat de waarde van de hoofdzekering is ( 3X25 Ampere ?), en geef hem duidelijk door hoeveel PV-vermogen, en welke omvormer er geplaatst wordt, en dat er sprake is van INVOEDING op de meterkast.

Advies:
Gebruik alleen goede merken meterkast-componenten zoals HAGER of ABB (er zijn er meer).
Vermijd ten alle kosten de slechte merken...
Solar-installateurs werken in 99% van de gevallen met goedkope onderdelen.
Ik zou dit niet doen..

Ik werk zelf graag met HAGER.

Op 9 februari 2023 06:47:53 schreef trix:
die firma wat plaatst hij nu precies voor zijn zonnepanelen, een 3-fase automaat een aardlekschakelaar (of beide) ?
en als je die schroefzekeringen vervangt voor automaten krijg je dan voldoende ruimte om bovenstaande te plaatsen ?

groep 7 lijkt een kookgroep te zijn, moeten die hendels dan niet mechanisch gekoppeld zijn ?

Waarschijnlijk een installatieautomaat + aardlekschakelaar ineen (=aardlekautomaat). Let wel, voor 3 fasen is dit een 100mA of 300mA exemplaar.
Die groep 7 is inderdaad een fornuisgroep, en de hendeldetjes zitten aan elkaar vast. (Hager MKN599)

Op 9 februari 2023 08:28:46 schreef mvdk:
Heeft elke wcd een eigen automaat?

nope, eigenlijk is de 'huisgroep M' er eentje waar 22 !!! aftakkingen zitten.
zie bijgevoegd schema
de bovenste zekering gaat naar de loods, en die heeft ook een eigen zekeringkast (2 eigenlijk :-) )

Op 9 februari 2023 08:59:07 schreef testman:
19 groepen achter 1 30mA aardlek, dat is vragen erom. handig dat in BE die 18mm automaten niet mogen, ondanks dat fcapri wel een 400V krachtnet heeft. zou hier de helft aan ruimte schelen.

is te zien wat die groepen doen hé.
mijn vrouw heeft een massagesalon, daar zijn 5 stopcontacten aanwezig.
omdat dit de vroegere keuken was, zit quasi elk stopcontact apart. daar zijn dus stopcontacten op een groep waar gewoon niks in zit nu. ik had geen zin om dan zo 5 stopcontacten achter 1 groep te steken, want 5 draden in 1 klem, brrrr.