Geen voeding meer voor LOGO! na kortsluiting in verlichtingskring

Dag allen!

Vandaag dacht ik een lamp aan te sluiten in een toiletruimte. Een werkje van 5 minuten dus. Dat is echter flink anders uitgedraaid...

Ik heb de gewoonte om na het afsluiten van de spanning (en dit na te meten) nog eens de draden tegen elkaar te tikken. Dit om 100% zeker te zijn dat er geen spanning meer opzit vooraleer ik er met m'n vingers aankom. Zolang we het over huishoudelijke installaties hebben lijkt mij dat in het ergste geval een zekering springt. (in industriële installaties is dat uiteraard een heel ander verhaal)
In 99% van de gevallen gebeurt er niets (want de spanning staat al af), maar dit keer was het anders. Meteen na het tikken een stevige vonk met bijhorend geluidseffect! Ook al het licht uit in huis. De zekeringen automaten hebben hun job dus goed gedaan!

In principe geen probleem. Beter dat dit gebeurt dan dat we zelf een schok krijgen. Ik sluit de lamp aan en ga kijken naar de zekeringkast. Het eerste dat me opvalt is dat niet alleen de zekering, maar ook de differentieel van die kring is afgesprongen? Ik zet beide op, maar nog steeds geen licht. Dit was al een eerste raadsel voor mij. Na 10 minuutjes zoeken heb ik de hoofdschakelaar (op de meter) eens af en weer opgezet. Toen ging het licht weer aan. Hoera! Alles opgelost! Of zo dacht ik toch...

Er zijn twee PLC's die de verlichtingskringen regelen. LOGO1 voor de gelijkvloers, LOGO2 voor de verdiepingen. LOGO2 startte op, LOGO1 niet. Het lampje "24V O.K." was ook gedoofd. Mijn eerste gedacht was dus ook "<luid vloekwoord>! Heb ik de PLC kapot gemaakt door mijn geknoei?!"

Echter, na het meten van de voedingspinnen zelf merkte ik dat er helemaal geen spanning toekomt op LOGO1? (Meting van LOGO2 gaf 240V zoals verwacht)

Hoe raar het ook mag klinken, dit was voor mijzelf een opluchting. Omdat dit aangaf dat het niet de PLC is die stuk is, maar iets wat er voor komt. Nu... dit maakt het mysterie wel groter. Want... wat kan er nu stukgegaan zijn van een kortsluiting in een verlichtingskring? Zekeringen en differentieels zijn toch net gemaakt om af te springen? Dat ze hiervan stuk gaan lijkt me sterk. Bovendien is op dezelfde kring als deze LOGO ook nog de verlichting van de garage aangesloten. Deze werkt nog steeds, dus dit kan het ook niet zijn. Het enige wat ik me dan kan bedenken is dat er een draad zou loshangen. Maar... aangezien het voordien altijd heeft gewerkt klinkt dit scenario ook weer heel onwaarschijnlijk.

Op het schema zie ik ook nog wel een (scheidings?)transformator staan. Deze kan ik echter nergens terugvinden in de kast. Bedoelt men hiermee de voeding in de LOGO? Of moet deze toch nog ergens verstopt zitten? Zie onderstaand schema en foto's:

Als dit symbool niet verwijst naar de voeding van de PLC, maar wel naar een externe component, dan zou dit wel eens een zeer sterke verdachte kunnen zijn. Alleen heb ik geen flauw idee waar deze dan ergens verstopt zit.

Voor de rest heb ik er het gissen naar... Wat kan er nu stukgegaan zijn na een kortsluiting? Mijn kennis van huishoudelijke installaties blijkt te beperkt om dit verder uit te pluizen. Bovendien gaat het hier om een installatie met drijfkracht (400V+N), dus aan teveel onzeker experimenteren waag ik me niet. Op de koop toe heb ik het gevoel dat het elektrisch schema voor deze installatie (ondanks onlangs gekeurd) op verschillende punten niet klopt. Dat maakt het zoeken naar het probleem er niet makkelijker op...

Iemand enig idee wat hier het probleem zou kunnen zijn? Wat zou ik nog kunnen controleren, vooraleer ik een vakman inschakel?

Alvast bedankt!

elektrisch schema voor deze installatie (ondanks onlangs gekeurd) op verschillende punten niet klopt.

Ik heb zelden de luxe van schema en het bijna altijd zonder ook kunnen oplossen.

Ik zou de draden naar de PLC waar nu geen 230V meer opstaatgewoon gaan terugvolgen. Dus gewoon draadje gaan bewegen trekken en duwwen zodat je hem ik de grote bundel kan volgen naar waar het vandaan komt. want het moet toch ergens vandaan komen.
En dan daar weer spanning meten.

Zekeringen en differentieels zijn toch net gemaakt om af te springen?

Alles kan kapot gaan ook een differntieel en automaat. En soms schakelen ze ook nog maar voor de helft in. Maar prima te meten met de multimeter. Beide kant meten staat er aan beide kanten 230V dan is die goed.

Op het schema zie ik ook nog wel een (scheidings?)transformator staan.

Daar bedoelen ze denk ik de 230V naar 24V DC voeding mee.
Dus ene kant 230V en andere kant 24V DC, denk ik.

Het schema lijkt wel te kloppen maar is heel erg basis. Het is in ieder geval niet bedoelt als aansluitschema maar meer als blokschema.
In de kast zie ik bv heel veel zwarte draden en dat is allemaal 230V.

Op de koop toe heb ik het gevoel dat het elektrisch schema voor deze installatie (ondanks onlangs gekeurd) op verschillende punten niet klopt.

Schakelkasten en PLC sturingen horen officieel niet meer tot de huis installatie en hoeft vanuit de NEN1010 ook niet gekeurd te worden als onderdeel van de huisinstallatie.

Als het goed is staat in je keur rapport precies wat de scope van de keuring was en wat wel gekeurd is.

Op 26 juli 2023 00:43:25 schreef benleentje:
[...]Ik heb zelden de luxe van schema en het bijna altijd zonder ook kunnen oplossen.

Kan ik gerust geloven. Maar jij bent dan ook een ervaren rot neem ik aan? :) Voor mij is huishoudelijke elektriciteit misschien wel 15 jaar geleden. Bovendien heb ik nooit meer gehad dan een basiskennis.

Ik zou de draden naar de PLC waar nu geen 230V meer opstaatgewoon gaan terugvolgen. Dus gewoon draadje gaan bewegen trekken en duwwen zodat je hem ik de grote bundel kan volgen naar waar het vandaan komt. want het moet toch ergens vandaan komen.
En dan daar weer spanning meten.

Dit heb ik geprobeerd. Echter is het pad volgen niet evident. Er zitten zoveel draden in die meerdere keren vertakken via andere apparaten dat het moeilijk is om te vinden wat nu juist naar waar gaat. (Vertakken is niet het juiste woord. Ik ken het vakjargon niet voor kleine jumper-draadjes gebruiken om meerdere punten op hetzelfde potentiaal in dezelfde kring te brengen?)

[...]Alles kan kapot gaan ook een differntieel en automaat. En soms schakelen ze ook nog maar voor de helft in. Maar prima te meten met de multimeter. Beide kant meten staat er aan beide kanten 230V dan is die goed.

Uiteraard kan alles kapot gaan. Maar het is wel bijzonder dat ze bij dit normale gebruik plots zouden stukgaan.

Gemeten is reeds gebeurd. Wanneer de spanning er op staat, staat aan beide zijden van de kring 240V. Bovendien was de werking van zowel diff als automaat reeds bevestigd, aangezien de verlichting van de garage ook op deze kring zit. (Zie startpost)

Het probleem moet'm dus nog ergens anders zitten.

Het schema lijkt wel te kloppen maar is heel erg basis. Het is in ieder geval niet bedoelt als aansluitschema maar meer als blokschema.
In de kast zie ik bv heel veel zwarte draden en dat is allemaal 230V.

Er zijn andere zaken in het schema die niet kloppen. Ook zaken die niet zichtbaar zijn in het deel dat ik hier heb toegevoegd. De kringen die volgens het schema voor fornuis, oven en keukenstopcontacten bedoeld zijn, zijn nu allemaal aangesloten op de laadpaal voor de elektrische wagen. Echter is er nergens een vermelding van deze laadpaal te vinden in de documentatie. Dat is op zich nog niet zo vreemd, gezien het schema dateert van 2011, terwijl de paal slechts enkele jaren geleden geplaatst is. (We stellen ons hier trouwens ook de vraag bij of de verkoper (we hebben dit huis enkele maanden geleden gekocht) hier dan geen fout in heeft gemaakt? Voor zover wij weten moet de elektrische installatie gekeurd zijn en dienen de bewijsstukken hiervoor gedeeld te worden met de kopers. Dat hebben ze gedaan, maarrr... de vraag is of deze keuring nog wel geldig is, gezien de gewijzigde installatie? Maar goed... dat is een vraag die hier totaal los van staat. Hiervoor open ik morgen misschien wel een apart topic)

Schakelkasten en PLC sturingen horen officieel niet meer tot de huis installatie en hoeft vanuit de NEN1010 ook niet gekeurd te worden als onderdeel van de huisinstallatie.

Als het goed is staat in je keur rapport precies wat de scope van de keuring was en wat wel gekeurd is.

Dit is België. NEN1010 is dus sowieso niet van toepassing.

[Bericht gewijzigd door Opifex op (32%)]

IK zou eerst eens beginnen met meten op de inkomende kabel met zwart bruin en grijs als 3 fasen. Dus meten aan de onderkant van de automaat. Daar moet je tegen over de blauwe draad 3x 230V meten. En dan de andere kant wat de bovenkant van de diff en automaat is. En daarna de onderkant van de diff. Als je daar al een spanning mist hoef je verder ook niet meer de draden te gaan volgen

Dit heb ik geprobeerd. Echter is het pad volgen niet evident. Er zitten zoveel draden in die meerdere keren vertakken via andere apparaten dat het moeilijk is om te vinden wat nu juist naar waar gaat.

Toch is dat enige manier en desnoods schrijf je elke aftakking die je gehad heb ergens op dan heb je ook gelijk een completer schema. Het gaat er ook niet om dat je elke aftakking weet maar dat je op een punt komt waar wel spanning op staat. Je hoeft dus niet precies te weten wat naar waar gaat maar enkel waar het vandaan komt. En ja dat is soms moeilijk maar gewoon je hoofd er bij houden en niet proberen alles te volgen maar gewoon draadje voor draadje.
Als je bv steeds weer geen spanning meet op de aftakking dan weet je ook dat je de goede aftakking nog aan het volgen ben. Dus wat betreft kan je ipv alles volgen ook gewoon systematisch meten.

Bovendien heb ik nooit meer gehad dan een basiskennis.

Meer als basis kennis is niet nodig het is meer een kwestie van een methodisch plan volgen en gewoon overal spanning zien te meten. Wat dat betreft is dit een recht toe rechtaan storing er is op een punt gewoon geen spanning waar die er wel hoort te zijn. Dat is wat anders als een storing die maar heel sporadisch optreed.

Heb je al gecontroleerd of alle 3 de fasen aanwezig zijn? Een hoofdzekering voor de meter kan ook gesprongen zijn.

Op 26 juli 2023 02:00:55 schreef Hunebedbouwer:
Heb je al gecontroleerd of alle 3 de fasen aanwezig zijn? Een hoofdzekering voor de meter kan ook gesprongen zijn.

Nog niet expliciet gecheckt, maar gezien de verlichting van de garage op dezelfde kring nog wel werkt lijkt een ontbrekende fase niet het probleem te zijn.

@benleentje: ik ga morgen weer aan de slag! Voor vandaag (ofja... ondertussen is dat al gisteren) hadden we het opgegeven omdat het te donker werd. (Want ja... uiteraard zetten we de hele blok zonder licht als we met de vingertjes in de kast komen ;) En met zaklampen kom je ook maar zo ver...)

Precies dat is nog beter gewoon met meten helemaal aan de voorkant beginnen. Dat er ergens nog wat licht brand is leuk maar het zegt heel weining. Het gewoon direct in de groepenkast nameten is een stuk beter en dan heb je ook zekerheid en geen twijfel meer.

Maar of je van de achterkant terug gaat naar de groepenkast of dat je van voren begint in de groepenkast en dan richting de stuurkast gaat is beide een goed methode. Ik doe meestal een combinatie ervan. En dat is eerst meten op de inkomende kabel in de stuurkast.

Nog niet expliciet gecheckt, maar gezien de verlichting van de garage op dezelfde kring nog wel werkt lijkt een ontbrekende fase niet het probleem te zijn.

Als je maar zorgt dat je methodische en systematisch te werk gaat. Geen aannames doen maar meten. Aannames doen heb ik ook wel afgeleerd. Dan blijkt achteraf die verlichting toch weer ergens anders vandaan te komen.

(Want ja... uiteraard zetten we de hele blok zonder licht als we met de vingertjes in de kast komen

In een stuur kast mag je tot 5 cm van spanning voerende delen komen met je vingers mist het onderdelen zijn die aanraak veilig zijn. Van zo een automaat zit de schroeven verborgen achter een plastic klein gaat je waar je net niet met je vingers in kan. Gelukkig zijn meetpennen van een meter langer dan 5cm en mag je daarmee dus onder spanning aan een stuurkast meten.

[Bericht gewijzigd door benleentje op (38%)]

Dat er ergens nog wat licht brand is leuk maar het zegt heel weining.

Niet helemaal akkoord. De twee hypotheses die geopperd werden waren 1) Defecte automaat, 2) Ontbrekende fase.
Gezien dit licht op dezelfde automaat brandt lijkt het mij dus wel degelijk een sterke indicator dat er niets mis is met de fase, noch met de automaat.

Maar wel akkoord uiteraard dat de belangrijke delen nameten zeker geen slecht idee is. Is het eerste wat ik doe morgen! Want je hebt zeker wel gelijk dan aannames maken een slecht idee is. Zoals het spreekwoord ook zegt "Assumptions are the mother of all fuck-ups!" :)

Uiteraard kan je de spanningen niet meten zonder dat er spanning op staat. Wat ik bedoelde is dat wanneer ik de draden ga volgen en doormeten, dat ik op die momenten alles spanningsvrij maak.
Dat gezegd zijnde... niet alles in deze kast is aanraakveilig gemaakt. Er zijn veel zaken die ik ontdekt heb waar ik me toch van afvraag hoe dit ooit gekeurd is kunnen worden. Zaken waarvoor we destijds op de schoolbanken resoluut een 0/10 voor hadden gekregen wegens levensgevaarlijk.

Het kan natuurlijk ook gewoon dat de 24 volt voeding zelf stuk is.Het komt vaak voor dat een voeding niet meer opstart als er een rotte elco inzit.

Als ik die foto's zie, zie ik links twee logo power modules zitten. Waarschijnlijk zijn dat de voedingen voor de logo-PLC's die er direct naast zitten. Dat zijn die dingen met dat display-tje er op.

Ik acht het zeer waarschijnlijk dat een van die twee logopower dingen defect geraakt is.

De contact schroeven zitten aan de bovenzijde. De twee links waar de blauwe en de de zwarte draad onder zitten moeten waarschijnlijk 230 volt voeren. De draden aan de rechterzijde zijn waarschijnlijk de 24 volt aansluitingen. Met een goede multimeter of beter een duspole kun je even op die schroefjes de spanning meten. Waarschijnlijk meet je op beide logopower dingen aan de linker kant 230 volt en aan meet je aan de rechterkant bij de een van de twee 24 volt en bij de andere 0 volt. En die nul volt is gewoon stuk. Door de spanningspiek is intern waarschijnlijk een vdr gesneuveld (en waarschijnlijk meer) of zo.

Ik kom dat heel vaak tegen. Er is een nieuw model siemens voeding dat bij ons nu al een keer of zes gesneuveld is doordat ze super lomp een of ander groot apparaat af- en aan- schakelen. Ze zijn nu eindelijk zo wijs geworden om maar eens een softstarter te gaan gebruiken.

Even de boel kortsluiten als test is ook natuurlijk wel vragen om dit soort van problemen. Niet meer doen dus.

Die logo voedingen zijn als alleen de vdr defect is vrij eenvoudig te repareren. Anders gewoon een nieuwe kopen.

rotte elco in de logo voeding. al diverse stuk gehad. kleine elco die het altijd warm heeft tegen een koelplaat aan. deze zorgt dat de voeding opstart.

kortsluiting op de 230V geeft een terugslag, waardoor een spanningsoplslingering plaatsindt.
Voedingen op de 230Vac zullen mogelijk gesneuvels zijn, maakt niet uit of dit een SMPS of trafovoeding is.

VAAK alleen de voedingen die op dezelfde eindgroep zitten als de kortsluiting.
Vaak..

Op 26 juli 2023 07:34:38 schreef hobby-ist:
kortsluiting op de 230V ....
...mogelijk gesneuvels zijn

In zeldzame gevallen komt dit inderdaad voor.

Overigens kan het opsporen van het probleem in een kleine kast waar zo weinig in zit toch nooit een serieus probleem zijn?

Vermoed ook dat de de "logo power"defect is.
Voor vervangen kan je ook kijken naar b.v Meanwell
https://www.conrad.nl/nl/p/mean-well-hdr-60-24-din-rail-netvoeding-24-…

Wel even de Amperes vergelijken met de huidige voeding.

Die 'L'-versies van de logo worden al iets van 20 jaar niet meer gemaakt. Dus ik geloof best dat die voedingen niet terugkomen als je ze een keer van spanning haalt.

Dit zijn geen Long versies, maar de 0BA7 met ethernet.

Neemt niet weg dat de voedingen van Siemens sowieso al niet geweldig zijn, in tegenstelling tot de PLC's. Dus zoals HD13 voorstelt, een vergelijkbare Meanwell terugzetten.

Je moet gaan onderzoeken waar de voeding van de niet werkende LOGO vandaan komt.
Het komt wel eens voor dat een installatieautomaat na een uitschakeling door een (flinke) kortsluiting niet meet goed inschakelt.

gewoon het pad meten.
geen 24V op de logo, dan terugzoeken naar de voeding.
komt daar 24V uit, heb je kabel breuk, komt er geen 24V uit, dan kijk je naar zijn voeding.
komt er wel 230V aan de ingang, is de voeding stuk
komt er geen 230V aan zijn ingang, ga je verder zoeken waar die 230V onderbroken is.

ik geef 99% kans dat de voeding bijna versleten is, maar nog bleef werken, en door spanningsloos te gaan, start ze niet meer op. gebeurd wel vaker met oude voedingen.
alles werkte, tot er een electriciteitsstoring was. maar had je de stekker eens uitgetrokken of zekering afgezet, was het toestel ook kapot geweest

Als ik het goed zie op het schema, komt de voeding van automaat O L3 alwaar 3 draden onder 1 schroef zitten. Dat is zo wie zo geen gezonde bevestiging.
Meet de spanning daar eens, boven en onder.

Op 26 juli 2023 03:13:30 schreef mel:
Het kan natuurlijk ook gewoon dat de 24 volt voeding zelf stuk is.Het komt vaak voor dat een voeding niet meer opstart als er een rotte elco inzit.

Op 26 juli 2023 07:16:27 schreef testman:
rotte elco in de logo voeding. al diverse stuk gehad. kleine elco die het altijd warm heeft tegen een koelplaat aan. deze zorgt dat de voeding opstart.

Op 26 juli 2023 07:34:38 schreef hobby-ist:
kortsluiting op de 230V geeft een terugslag, waardoor een spanningsoplslingering plaatsindt.
Voedingen op de 230Vac zullen mogelijk gesneuvels zijn,

Hoe verklaar je dan dat er geen 230V op de ingang staat?

Op 26 juli 2023 05:45:05 schreef Ex-fietser:
Waarschijnlijk meet je op beide logopower dingen aan de linker kant 230 volt

Neen. Zoals in de TS reeds vermeld meet ik op LOGO2 230V, op LOGO1 0V.

Op 26 juli 2023 02:00:55 schreef Hunebedbouwer:
Heb je al gecontroleerd of alle 3 de fasen aanwezig zijn? Een hoofdzekering voor de meter kan ook gesprongen zijn.

Net gemeten. Alle 3 fasen zijn OK.

Oké... zonet de oorzaak gevonden door wat verder te meten. De schemerschakelaar was gisteren ook het verste punt dat ik geraakte, en ook dit keer liep hier het spoor weer dood. Maar.... waarom zou een schemerschakelaar nu een probleem geven?

Wel... blijkbaar loopt de gehele lichtkring, inclusief PLCs, door deze schemerschakelaar! Bekijk deze close-up:

De twee L's en N's zijn met elkaar doorverbonden. Intern is dit slechts een dun koperbaantje.

Aangezien alle verlichting zuinige LEDs zijn is dit tot nu toe goed gegaan. Maar het moment dat een kortsluiting optrad was de automaat niet snel genoeg. De banen in de schemerschakelaar waren sneller met doorbranden. Dit is het gevolg:

Ik stel me al ernstige vragen bij deze opstelling. Dit kan toch niet correct zijn? Dat heel deze kring door dit kleine baantje moet lopen? Ik zou verwachten dat er nog draadjes over de L's en N's staan, zodat het gros van de stroom hierdoor zou lopen?

Nu... Wat is de beste koers nu? Gezien het lijkt dat enkel deze banen stuk zijn, en de rest intact, zou het misschien al opgelost zijn door enkel de twee parallel-lusjes aan te brengen die oorspronkelijk al aanwezig moesten zijn? Of koop ik toch best gewoon meteen een nieuwe schakelaar? In dat geval blijft het probleem natuurlijk wel bestaan. De parallel draden moeten dan nog steeds aangebracht worden lijkt me?

Of... denken jullie dat er meer aan de hand is, en ik best de hele kast eens onder handen laat nemen?

mogelijks die ene voeding van logo in sluiting en teveel stroom die de printbaan genekt heeft. meten is weten

Op 26 juli 2023 19:44:08 schreef fcapri:
mogelijks die ene voeding van logo in sluiting en teveel stroom die de printbaan genekt heeft. meten is weten

Heh? Voeding in sluiting? Hoezo?

En wat stel je voor om te meten?

installatie is via de schemerschakelaar doorgelust naar de automaat, de kortsluiting op de WC heeft dat printspoor niet overleefd. prutconstructie ook, dubbele aderhuls erop zetten zodat je niet weer dat spoor opstookt op een ander moment.

Misschien staat in de gebruiksaanwijzing van de schemerschakelaar dat je het ding niet op deze manier mag gebruiken; grote vermogens doorlussen.
Maar ik vind het wel dubieus.