Al een tijdje heb ik last van hoogfrequente instraling van de harddisk van mijn PC op mijn ontvangers, ruwweg van 100 MHz tot 150 MHz. Een irritant gebrom en geflutter.

Ik heb wat gelezen over kleine C'tjes en/of ferrietkernen plaatsen op de kabels, maar ik betwijfel of dat wel voldoende is.
De storing wordt niet veroorzaakt door andere apparatuur en/of kabels, maar gaat wel over heel het lichtnet van het huis, want ook de andere ruimtes hebben er last van.

Wat adviseren jullie wat ik het beste kan doen?

Groetjes
Alexander Roos

Als het echt via het lichtnet is, dan zouden van die ferriet-klemmetjes zeker een beetje effect moeten hebben.
Weet je trouwens zeker dat het de monitor niet is? Deze heeft hier namelijk ook zeer vaak last van.

Hoi,
gebruik je 40 of 80 pin kabel? Dat maakt en groote verschill bij de stooring...

http://www.pcdoctor-guide.com/wordpress/images/40-80-wire.gif

Andre

ik gebruik een UPS voor een hoop storing te verkomen

Op 29 november 2005 21:36:58 schreef Counter:
ik gebruik een UPS voor een hoop storing te verkomen

Daar zat ik ook aan te denken, maar als de storing via de voedingskabel naar buiten komt, gaat dat dan niet net zo hard weer naar buiten via een UPS of heeft een UPS allerlei filters?

heb je de monitor al eens een x aan en uit gedaan tijdens ontvangst?Want bij mij stoort de monitor op bep. frequenties

Op 29 november 2005 22:53:36 schreef Esoterist:
heb je de monitor al eens een x aan en uit gedaan tijdens ontvangst?Want bij mij stoort de monitor op bep. frequenties

Ik ben erachter gekomen wat het is. Het is de voeding die de interferentie veroorzaakt. Daar ben ik mooi klaar mee. Hoe moet ik dit nu gaan oplossen?Ik heb inmiddels 2 ferrietklemmen op de voedingskabel gezet en het werkt enigzins, maar nog lang niet voldoende.

Groetjes
Alexander Roos

Geacht heer,
U kunt het beste een ontstoorfilter in de 230V leiding opnemen, zo'n filter bestaat uit twee ringkern spoeltjes met wat condensatoren.

Of je gebruikt en GOEDE voeding, LC-Power, AWA of Enermax, heb je er ook geen zorgen me.

Andre

In een ups zitten netfilters !! teminsten een goede dan.
Ik heb er 1 van me werk mee genomen.