hoi iedereen
ik zit op dit moment in het 6e jaar
en moet dus een gip maken maar weet eigenlijk niet hoe te begginen
het gaat hier om het automatiseren van een plooibank
maar bepaalde dingen hiervoor zyn mij niet heel duidelijk
bv moeten we een ATX computerbron kunnen inschakelen zonder pc (ik heb geen idee hoe dat moet en op het net vind ik niet direct wat ik zoek)
ook hoe sluit ik een 4*4 klavier aan op een µcontroler
als iemand mij hier nuttige informatie kan over meedelen zou ik al een heel eind op weg zyn om mn gip te laten slagen
bedankt op voorhand voor de hulp
Stynus
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be
Op 26 december 2005 13:03:14 schreef Ddevil:
bv moeten we een ATX computerbron kunnen inschakelen zonder pc (ik heb geen idee hoe dat moet en op het net vind ik niet direct wat ik zoek)
Groen met grijs verbinden
Hallo,
Om de voeding in te schakelen:
http://www.casejunkies.com/forum/viewtopic.php?t=4120#60396
Kijk anders ook eens op de site hier via de zoekfunctie of op google. Er is veel over te vinden.
nerootje
(te laat, Stynus was me voor ...)
Op 26 december 2005 13:06:47 schreef Stynus:
[...]
Groen metgrijszwart verbinden
Stynus
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be
grijs is beter
dan start hij alleen als de spanningen ok zijn
Nonsense ...
De grijze draad ( PG ) wordt hoog ( 5V ) als alle spanningen OK zijn,
Daarmee zou de voeding weer uitschakelen.
Op 26 december 2005 13:03:14 schreef Ddevil:
[...]
ook hoe sluit ik een 4*4 klavier aan op een µcontroler
Wat voor type knoppenbord is het?
Is het er 1 met 1 common aansluiting en 16 aansluitingen, voor elke toets 1, of is het een matrix (elke rij een aansluiting en elke kolom) ?
Stynus
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be
Op 26 december 2005 16:03:31 schreef Sine:
Nonsense ...De grijze draad ( PG ) wordt hoog ( 5V ) als alle spanningen OK zijn,
Daarmee zou de voeding weer uitschakelen.
en toch werkt het
Op 26 december 2005 18:23:22 schreef elektron_:
[...]
Altijd als laatste willen trappelen ? Hoe oud ben je ? 12 ?
GROEN is een ingangs signaal.
Als de fabrikant voorschrijft HOE je dat moet gebruiken,
moet je aan iemand anders geen exotische oplossingen voorstellen, die je niet GRONDIG kan motiveren.
Het zou best kunnen dat dit niet op alle voedingen werkt !
Toch wel tenzij de voeding kapot is en zijn spanningen niet goed meer geregeld krijgt. Test maar uit!;-)
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
elektron_
beetje gek
Op 26 december 2005 18:07:29 schreef Stynus:
[...]
en toch werkt het
Altijd als laatste willen trappelen ? Hoe oud ben je ? 12 ?
GROEN is een ingangs signaal.
Als de fabrikant voorschrijft HOE je dat moet gebruiken,
moet je aan iemand anders geen exotische oplossingen voorstellen, die je niet GRONDIG kan motiveren.
Het zou best kunnen dat dit niet op alle voedingen werkt !
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]