Dag ik heb hier een diff o jump met 8 aansluitingen 1,2,3,4,5,6 en 2 keer N nu hoe sluit ik die aan ? :P het figuurtje erop is een beetje eraf.. ik zie alleen nog I = 40A In = 0.3A en U = 380V AC

2 mogelijkheden :-) denk ik

ofwel is de toekomende zijde van de stroom 1-2-3 ofwel 1-3-5 en de vertrekkende zijde respectievelijk 4-5-6 en 2-4-6.
Dit kan je heel eenvoudig testen met een multimetertje, je zet de diff aan en meet gewoon of je verbinding hebt tussen 1 en 2 OF tussen 1 en 4, dan weet je welk geval je hebt.
De N is gewoon N en neem de toekomende N aan de kant waar alle 3 de andere draden toekomen en de vertrekken waar al de andere vertrekken :-)

Moet lukken op die manier. (denk ik :-))

Ik denk zelfs (ja ik weet het, ik denk te veel :-)) dat als je de diff voor je houdt dat de onderkant de toekomende kant is en de bovenkant de vertrekkende :-)

[Bericht gewijzigd door NicoDV op ]

ik zie die 1 wel bovenaanstaan maar ik denk dat het niet uitmaakt... die testknop die is toch ook ergens mee verrbonden he ?

Het testknopje zit gewoon inwendig, daar hoef je je geen zorgen om te maken.

bovenkant is toekomende voedinge onderkant is vertrekkend
BL ZW/BL BR ZW/BR
N 1 3 5

N 2 4 6

zo moet het aangeloten worden
denk eraan
als je tussen N en 1 of N en 3 of N en 5 meet moet je 230 Volt moeten (AC)
en
tussen 1 en 3 of 1 en 5 of 3 en 5 moet je 400Volt meten