kent er iemand nog gelijkmatige belastingen voor het 3 fasen net

Motoren, 3 fase ovens, 3 fase gelijkrichters om DIKKE DC te maken, 3 lampen in ster geschakeld.....zoek ff op www.google.nl

Welkom op CO overigens....

[Bericht gewijzigd door Henk hobby op ]

merci weet je toevallig ook wat voor problemen er kunnen optreden als je drie verschillende verbruikers op een net aansluit van 3N400V zonder dat het sterpunt wordt verbonden met de nulleider?
ik dacht dat er dan zo die reststroom (of hoe noem je dat) dat die dan niet kan wegvloeie

oja ze zijn alle drie geschikt voor 230 V

Het sterpunt is dan niet meer "in het midden". Gevolg: De lichtste belasting krijgt een hogere spanning voor zijn kiezen, die van de zwaardere belasting(en) zakt in.

Ze krijgen bij een los sterpunt alle 3 een te hoge spanning (bij 230V verbruikers). Alleen het stroomverloop hangt af van de belasting.

En je huiswerk is weer gedaan? :-)

gedaan zou ik ni zegge mr nu weet ik toch al weer wa meer eh ;) da complex rekene vind ik anders toch ook ni zo heel gemakkelijk altijd mrja alles ne keer probere en dan kom ik er wel eh
grz

Op 7 februari 2007 16:49:05 schreef johansson99:
Ze krijgen bij een los sterpunt alle 3 een te hoge spanning (bij 230V verbruikers). Alleen het stroomverloop hangt af van de belasting.

Als de belastingen gelijk zijn ook?
Maar hoe komt er dan uit een net van 3x230V (ster) uiteindelijk 3x een hogere spanning (ster)?

Op 7 februari 2007 18:59:37 schreef ronneke (van ellentric):
gedaan zou ik ni zegge mr nu weet ik toch al weer wa meer eh ;) da complex rekene vind ik anders toch ook ni zo heel gemakkelijk altijd mrja alles ne keer probere en dan kom ik er wel eh
grz

Wazzeggie?

Graag posts in ABN...

@ FET: Uit een net van 3X230V komt geen hogere spanning. De vraag was: uit een net van 3X400V+N.

Bedoel je nu te zeggen dat in dit geval (van ts) iedere fase, ten opzichte van N, 400V heeft? Zodat er tussen de fasen 690V staat?

Ik heb hier thuis 3 fasen. Tussen de fasen staat 400V, maar tussen steeds één fase en het sterpunt staat 230V.
Als ik hierop drie belastingen in ster aansluit, en dan het sterpunt van de nul los maak, dan kunnen niet alledrie de spanningen hoger dan 230V worden.
Toch heet dit net "400V draaistroom".
Het is 3x400V driehoek, maar 3x230V ster.

TS zei ook dat de belastingen voor 230V bedoeld zijn, en in ster staan.

[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]