Stel dat ik een toepassing heb die 200 watt asvermogen nodig heeft om te functioneren, en ik heb 0,25 KW motor met een rendement van 90 %, dus een asvermogen van 225 watt.
Wat zal in deze situatie het stroomverbuik zijn van de motor?
Ik heb onbelast een 1 fase elektromotor aangesloten en gemeten watt het verbruik was, dit lag rond de 250 watt.
Is er een stelregel omtrent het verbruik van elektromotoren afhankelijk van de belasting?

laat de motor maar eens stilstaan, en met de stroom nog maar eens

Bij een motor wordt altijd asvermogen opgegegeven dus 0,25 kW as vermogen =0,25 / 0.9

Een 1 fase motor heeft een veel slechter rendement dan een 3 fase motor. Ook dien je rekening te houden met de cos phi.

Belangrijker is vaak het startkoppel van de motor om de machine aan de gang te krijgen.

Dus het opgenomen vermogen zal dan rond de 280 watt liggen.
De motor moet in dit geval een pomp gaan aandrijven maar mijn vraag bedoel ik algemener.
Dat een 3 fase motor een beter rendement heeft weet ik maar voor het testen is een 1 fase motor makkelijker.

@Vince, de motor stilhouden lijkt me niet bevordelijk voor de motor zelf.

Ik lees dat je het over as-vermogen hebt. Daar heb ik geen ervaring mee, maar ik weet wel dan wanneer een 3fasenmotor van bijv 75kW aanzet zonder last eraan is hij toch nog bijna 30% van zijn nominaal vermogen nodig is om zichzelf aan te drijven. Dit kan natuurlijk per motor verschillen maar het is een puntje om rekening mee te houden.

en je hebt het over een pomp. hou dan ook rekening met een lange en hoge aanloopstroom. ca 9x Inominaal.

Op 4 maart 2007 13:53:01 schreef diode:
Is er een stelregel omtrent het verbruik van elektromotoren afhankelijk van de belasting?

Ja: Inom staat op het typeplaatje. Meer stroom gaat die motor niet verbruiken omdat je er een thermische beveiliging voor zet of omdat anders de motor gewoon verbrand.

Bij aanlopen kan de stroom wel even flink hoger zijn. Je thermische beveiliging trekt zich daar niks van aan. Wel rekening houden met automaat- of zekering karakteristiek.

[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]

De pomp loopt onbelast aan, waarom zou de pomp dan 9x Inominaal nemen tijdens aanloop?
Ik weet dat een elektromotor tijdens op start altijd een aantal x Inominaal neemt maar waarom zou dat bij een pomp langer zijn?

@ GJ,

Dat je niet over Inominaal heen mag voor langere tijd begrijp ik, maar ik bedoel eigenlijk of er iets te zeggen valt over het onbelast opgenomen vermogen en het opgenomen vermogen bij belasting.

[Bericht gewijzigd door diode op ]

Dat hangt van de pomp af. Een centrifugaal bijvoorbeeld moet je gewoon afsluiten om onbelast aan te kunnen lopen. Als je dit nalaat loopt de stroom toch flink op. Bij een plunjer kan je dit beter niet doen.

Elke motor wekt inwendig een eigen spanning op, de zgn. tegen E.M.K. en die is ook verantwoordelijk voor de overdracht van eletrische in mechanische energie (of vice versa) Als een motor stilstaat heb je nog geen tegen EMK, dus de stroom die dan gaat lopen is de "kortsluitstroom", dus de spanning gedeeld door de impedantie. Afhankelijk van de grootte van de machine kan die wel van 9 tot 50 maal de nominale stroom bedragen.

Hoeveel een machine onbelast gaat trekken hangt ook weer van de machine af. If feite moet de machine alleen de verliezen kompenseren:
-Wrijvingsverliezen in de lagers
-Ventilatie verliezen als de fan op de as gemonteerd zit
-IJzerverliezen van de stator.

Koperverliezen zijn gering (de stroom is heel erg laag) en ijzerverliezen in de rotor zijn klein (de slip, de verhouding tussen de snelheid van de rotor en het veld in de luchtspleet tussen stator en rotor is erg klein)

Als de motor aanloopt is de slip 100%, de machine gedraacht zich nu als een grote spoel, zodat de stroom 90' naijlt op de spanning. Grote koperverliezen in de stator, en ook de ijzerverliezen in de rotor zijn relatief hoog.

[Bericht gewijzigd door LaStei op ]

In principe zou een pomp obelast dus relatief gezien niet veel vermogen opnemen.
Hoe kan het dan dat ik bij een pomp van 0,25 KW een vermogen van +/- 250 watt meet, of heb ik de strekking van het verhaal verkeerd begrepen?

Wat meet je juist? Het opgenomen motorvermogen veronderstel ik? Want je kan niet juist meten wat je pomp nodig heeft, dat hangt af van de druk en het geleverde debiet. Wat ik bedoel, als je een pomp aan de uitgang gaat smoren stijgt de drukt en hiermee ook het benodigde vermogen om de as rond te krijgen. Je kan het wat vergelijken met de berg op rijden met de wagen. Debiet=snelheid van de wagen, druk=steilheid van de helling.
En het bergaf rijden werkt ook bij een elektromotor, al is het niet zeker dat je pompje ook gaat draaien wanneer de vloeistof er doorheen stroomt, dat hangt van't type af.

Maar wat je meet, de motorstroom, is niet wat je pomp nodig heeft. Als je je motor loskoppelt trekt die nog steeds zo'n 100Watt. En bij mijn weten is 0,25KW nog steeds hetzelfde als 250Watt. Dus, ik zie hier geen probleem...

Op 4 maart 2007 16:50:25 schreef diode:
In principe zou een pomp obelast dus relatief gezien niet veel vermogen opnemen.

Een 0,25kW motor zal op 400V ongeveer 0,9A trekken. Volledig onbelast zal de gemiddelde motor ongeveer 0,2A trekken. Als hij veel meer trekt is er iets mis.

Op 4 maart 2007 16:57:22 schreef Appel:...Wat ik bedoel, als je een pomp aan de uitgang gaat smoren stijgt de drukt en hiermee ook het benodigde vermogen om de as rond te krijgen.

Dat is afhankelijk van de pomp zoals ik al zei. Bij een centrifugaalpomp loopt het opgenomen vermogen terug als je smoort.

[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]

Het is een 1 fase motor en ik meet het vermogen, dus niet alleen de stroom, ik heb zo'n soort energycheck geval die vermogen meet.
Ik zal de motor binnenkort nog eens onbelast meten maar naar mijn weten nam die 250 watt (onbelast). dan zou er dus iets mis zijn.
De pomp is een axiale pomp die ongeveer 180 tot 200 watt asvermogen nodig heeft.

hmm. Ben benieuwd naar je meting. Van enkelfase weet ik alleen dat het kan. In de praktijk kom ik dat bijna niet tegen dus ook geen ervaring.

Als het echt op een enkele fase moet zet ik er liever een drive tussen dan een condensator. Die verdient zich snel genoeg terug.

Dat ben ik ook van plan GJ, dit is alleen voor de test, als deze test goed uitpakt dan zet ik er een 3 fase motor op met een frequentie regelaar.

Is het rendement van een 3 fase motor veel beter dan dat van en 1 fase model?

[Bericht gewijzigd door diode op ]

een driefasen 230/400V 0,25kW motor kan ook heel goed op één fase met een enkelfasedrive. Dat is voor die kleintjes zelfs aan te raden omdat die drives echt heel veel goedkoper zijn dan driefasendrives.

Hoe zou ik het vermogen van een elektromotor kunnen bepalen?
Met P=U*I kan ik het elektrisch vermogen bepalen, maar kan ik ook het mechanische vermogen berekenen/bepalen?
Mijn vraag is nu: Kan ik het elektrisch vermogen omzetten in Nm of misschien zelfs in PK?

Alvast bedankt.