Hoeveel stroom kan er maximaal door 0.7mm2? (dacht 3 a 4 A?)

Bij 3x 0.75mm^2 (230V kabel) kan 6A lopen, en de kabel is in dat geval 1.8 meter lang (ik weet niet of dat uitmaakt).

[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (16%)]

Hoeveel spanningsval mag je hebben?

Op 4 februari 2008 15:59:56 schreef Vuurkat:
Bij 3x 0.75mm^2 (230V kabel) kan 6A lopen, en de kabel is in dat geval 1.8 meter lang (ik weet niet of dat uitmaakt).

12A, met een zekering van 6A bij een meeraderige kabel. Bij slechts twee belaste aders gaat men vaak nog een stapje verder, in dit geval waarschijnlijk een zekering van 10A.
Bij losse aders mag 0,75 zelfs tot 15A belast worden met een zekering van 10A.

Voor de veiligheid zou ik zelf overigens ook nooit verder gaan dan 6A.
Waar Henry S naartoe wil: de kabellengte gaat bij grotere lengtes ook nog meespelen, zowel voor de spanningsval als de beveiliging.

[Bericht gewijzigd door GJ_ op (11%)]

Alle antwoorden hebben tot op heden wel iets van een klok en klepel verhaal.

Feitelijk gaat het erom welke spanningsval jij acceptabel vindt. Vervolgens bereken je bij die spanningsval de dissipatie van dat stuk draad en bepaal je of dat een probleem gaat worden of niet.

Zo zal een spanningsval van 10 volt over 100 meter bij 230V voeding acceptabel zijn, terwijl bij een 12V voeding het toch wat eh... veel is.

Nogal wiedes dat 't 'n klok-en-klepel verhaal is. TS heeft helemaal niet gezegd wat z'n criteria zijn (spanningsval; warmteontwikkeling; toepassing (losse draad of opgewikkeld), etc.