hey
ik woon in belgie en ben een beetje aant verbouwen zo heb ik zelf mijn kabels gelegt in mijn huis alles in 2.5 dus zit ik goed MAAR mijn schakeldraaden tussen mijn wissel's en kruisschakelaars heb ik in 5x1.5 gelegt mag dit wel (als het mag welke kleur van draden mag ik er voor gebruiken) zwart blauw bruin grijs (aarding geel)
graag een beetje hulp hierover
Ik denk niet dat de kleuren een rol spelen,met uitzondering van geel-groen voor aarde.Algemeen wordt blauw en bruin voor N en F gekozen.Voor de "lopers" koos ik hier wit,zwart en grijs.
Het mag, maar zekeren met max 10A.
en speelt het geen rol dat ik hiervoor 1.5 gebruikt heb, en voor al de andere 2.5 gebruikt heb (ik heb wel geen gemengde kringen, en wit zit er niet in de buis)
GREETINGS
Anoniem
Het zit zo:
In principe moeten stopcontacten en verlichting op aparte circuits staan.Die met de juiste waarde afgezekerd zijn.
Voor stopcontacten gebruik je 2.5mm2 draad en
voor verlichting 1.5mm2.
Wat ook mag is het gebruik van gemengde kringen, stopcontacten én verlichting.
Maar dan moeten alle draden 2.5mm2 zijn.
Het principe is, dat je nooit van een dikkere naar een dunnere draaddiameter mag gaan zonder zekeringen ertussen.
Dus draden naar lamp en schakelaars in 2.5mm2 en tussen de schakelaars in 1.5mm2 mag niet.
Je installatie kan ervoor afgekeurd worden.
Verder denk ik niet dat deze situatie enig gevaar inhoudt.
benleentje
Golden Member
Op 21 september 2008 23:07:50 schreef grotedikken:
Het principe is, dat je nooit van een dikkere naar een dunnere draaddiameter mag gaan zonder zekeringen ertussen.Dus draden naar lamp en schakelaars in 2.5mm2 en tussen de schakelaars in 1.5mm2 mag niet.
Je installatie kan ervoor afgekeurd worden.
Deze zijn allebei niet waar tenminste in nederland. Draden naar de schakelaar zijn 2,5mm2 en tussen schakelaar en lamp 1,5mm2. Dat is hier heel normaal en is nog nooit anders geweest.
Het word inderdaad anders als je in kantoren werkt waar er dan zo een 3000W aan TL-armaturen aan de schakelaar hangt.
Verder mag je hoofdvoeding vanaf de groep bv 10mm2 zijn en mag je na een lasdoos opsplitsen en 2 * 6mm1 kabels voor 2 kracht stopkontakten. Echter zit hier wel een aantal regels aan vast. Zo wordt de lengte die je had voor een 10mm2 vanaf de groep veel korter door die 6mm2. Het geheel van 6mm2 plus 10mm2 is dan bepalend voor de totale lengte die dan achter een gegeven eindgroeps mag. Is de kabel te lang moet de zekering kleiner of toch een dikkere kabel.
Wat nooit mag is een 16A kracht wcd achter een 20A zekering zetten.
EDIT
@grotedikken
Ik zie dat je in belgie woont dus jouw verhaal zal kloppen voor belgie. Er zijn nogal wat afwijkende regels tussen hier en daar dus kan er eigenlijk niet over oordelen.
Wanneer gaan nu eens in heel Europa dezelfde regels gelden!!! Heb je maar één norm of richtlijn nodig etc. Het is toch van de zotte dat wat in het ene land kan en veilig is in een ander land verkeerd is.
En zelfs maar al de zelfde materialen, de belgische "potjes" en "bakskes" zijn heel wat anders dan de nederlandse inbouwdozen.
thanks voor de snelle hulp maar er zijn tegenstrijdige berichtjes op het forum (en ik wil eigenlijk wel zeker van zijn )staat dit ergens in het regelement want ik wil het laten keuren (btw ik heb GEEN gemengde kringen)
mvg sage
Op 22 september 2008 17:49:56 schreef The Headhunter:
Volgens mij had Vinçotte het arei ergens online staan.
ik heb deze al in mijn bezit maar ik vind er niks over terug over deze regel spijtig
http://www.aib-vincotte.com/Data/PDF-Documents/huishoudelijke%20elektr…
dit is de basis:
OFWEL leg je heel het circuit vanaf de zekeringkast in 1,5mm² en zeker je af op 16A. Dan is het aantal verlichtingspunten in principe onbeperkt.
OFWEL vertrek je van aan de zekeringkast met 2,5mm² en zeker je af op 20A. Je legt dan het hele circuit in 2,5mm², maar dan ben je wel beperkt tot 8 "punten" (= een lichtpunt met zijn schakelaars of een stopcontact).
en voorts:
De bedrading "verdunnen" mag normaal niet (tenzij je correct afzekert aan de verdunning). Verdikken mag in principe wel. Dus als je aan de zekeringkast met 1,5 vertrekt en verder met 2,5 werkt mag het wel.
De reden is dat je in feite aan de draadsectie in de zekeringkast moet kunnen zien hoe de kring moet gezekerd worden.
Nu, praktisch gezien is 't niet zo 'n ramp; als je met 1,5 toekomt in de kast en je zekert af op 16A zal niemand er moeilijk over doen. Als je met 2,5 toekomt in de kast, zou ik eens kijken of het een erg lang eind is of niet, indien niet kan je een paar nieuwe dunnere vob-draadjes door die buis trekken...
Een keurder zal heus je leidingen niet gaan opensmijten om te zien wat er in zit, maar als hij in de kast een 2,5 ziet toekomen op een 16A zekering kan hij wel eens verder kijken.
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
Op 22 september 2008 14:12:29 schreef JosAlfons:
Als de kabels met geleiders van 1,5mm² deel uit maken van een kring met ALLEEN maar verlichting en je zekert die af met een automaat van 16A is er geen enkel probleem. Dat er ook draden van 2,5mm² in die kring zitten geeft niet.
Hola! Als je met 2.5mm² uit de verdeelkast vertrekt, mag je verderop niet overgaan naar 1.5mm². Daar is een goede reden voor: iemand kan op het idee komen, de zekering te verzwaren - de leiding is toch 2.5mm², zo te zien.
Als je vertrekt met 1.5mm² zou je verderop kunnen overgaan naar 2.5mm², maar dat is knoeiwerk.
Verdorie, lijkt het net of ik Stefaan zit na te praten... 
2,5 mm² kan in België 20 amp hebben en in Nederland 16 amp. Wie vindt nu zoiets nog geloofwaardig als iemand bijv zegt . "je mag niet zwaarder dan 16 amp??"
benleentje
Golden Member
2,5 mag in nederland ook onder 20A of zelfs 25A maar dan moet je weer naar de lengte kijken van het circuit. Zelfs 1.5 mag nog achter een zekering van 25A maar dan is de lengte echter zeer kort voor een praktische toepassing.
Waar ze in nederland naar kijken is de weerstand die de aders vormen. Is de weerstand te hoog dan zal bij een volle sluiting het langer duren voordat de zekering eraan gaat.
In nederland is een standaard WCD afzekeren met 20A of hoger uit den boze. WCD's voor thuis gebruik voor 230V apparatuur en schakelmateriaal is enkel goedgekeurd t/m 16A
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
Als je traditionele smeltveiligheden gebruikt, mag je in B een 2,5 mm²-kring met max. 16A afzekeren. Enkel bij gebruik van automaten is 20A toegestaan.
Misschien gaan ze in NL van traditionele zekeringen uit, wat me de voorzichtige --en dus verstandige-- aanpak lijkt.
Anoniem
Op 22 september 2008 19:59:44 schreef DE OLDE:
2,5 mm² kan in België 20 amp hebben en in Nederland 16 amp. Wie vindt nu zoiets nog geloofwaardig als iemand bijv zegt . "je mag niet zwaarder dan 16 amp??"
20 en 16 ampere is bij het gebruik van automaten. Zet je smeltveiligheden, dan wordt het 16 en 10 A.
Is het in Nederland niet net zo?
Ik denk dat men in Nederland nog steeds veel meer gebruik maakt van smeltzekeringen dan bij ons.
Het is al 30 jaar geleden, maar toen hadden mijn ouders al twee verliesstroomschakelaars en 10 verschillende groepen met automaten.
Toen ik in die tijd regelmatig naar Nederland ging, was een huisinstallatie vaak: Een messchakelaar op porceleinen voetjes en twee draaistopjes , en dat was het.
Waarschijnlijk is er ondertussen al veel veranderd.
benleentje
Golden Member
Het is hiet in nederand nu alleen nog maar automaten. Maar het is altijd 16A nooit meer nooit minder. Oudere instalaties hebben nog wel smeltpatronen.
ja, sorry dat ik dat onderscheid tussen smeltzekeringen en automaten niet gemaakt heb; omdat het om een nieuwe installatie gaat (geloof ik toch?) ging ik uit van automaten.
Het enige wat ik niet zeker weet: als je nu vanuit de kast met 1,5 vertrekt en onderweg maak je daar een 2,5 van, mag je dan terug naar 1,5 gaan? Ik denk van niet, maar ik ben niet zeker.
Nuja, kort gezegd dus: zorgen dat er 1,5 op de kast toekomt, afzekeren op 16A en er niet over beginnen tegen de keurder :^p