Hey

Ik heb ooit eens een schema gezien waar je kan bepalen welk type noodstoprelais je nodig hebt.

Ik moet momenteel voor een project bepalen welk type ik nodig heb maar vind het niet direct, kan iemand mij hiermee helpen?

greetz

Bedoel je zo iets?

http://www.pilz.com/knowhow/standards/standards/functional_safety/arti…

Er zijn mooiere plaatjes te vinden hoor.

Bedenk wel dat het mischien wijzer is om je te gaan verdiepen in de ISO13849-1 Performance Levels (PL) en of de
EN 62061 Safety Integrety Levels (SIL)

Bekijk ook deze link eens:
http://www.iab-ingenieurs.nl/publicaties/database/machine/IAB%20nieuwe…

Op 30 september 2008 12:12:13 schreef Belleblaas:...de
EN 62061 Safety Integrety Levels (SIL)...

Dat lijkt me nodeloos ingewikkeld. Het diagrammetje van de EN954-1 lijkt me wel voldoende om te bepalen wat je nodig hebt.

De EN954-1 zal over aanzienbare tijd komen te vervallen.

Ik moet eerlijk toegeven hier nog wel mee te werken
(mag nog gewoon).

Wij zijn binnen ons bedrijf reeds geruime tijd aan het
voorbereiden voor de overgang daar de nieuwe norm ons een
aantal voordelen kan bieden.

Maak je echter gebruik van gecertificeerde veiligheids
componenten van bijv. Pilz, Schmersal en ga zo maar door
dan veranderd er eigenlijk niet zoveel.

Je pakt dan component met het juiste PL nivo welke je nog
steeds bepaald a.d.v. je risicoanalyse en de risicograaf.

Juist. Ik vind het hele SIL verhaal tamelijk lastig, altijd al gevonden. De norm is echt een petrochemienorm. Ik vind de bestaande normen voor in de machinebouw eigenlijk wel voldoende. Ook voor de nieuwe MR was het toepassen van andere normen niet noodzakelijk geweest.

Voor iemand die "een keer", zoals TS, het juiste relais moet bepalen, is de oude norm veel veiliger. En eigenlijk geld dat voor iedereen: als je de normen nodeloos spannend en ingewikkeld maakt is de kans op vergissingen veel groter.

Inderdaad lastig.

Het SIL en PL verhaal is lastig/anders en zijn beide afgeleiden van die norm uit de petrochemie (zal morgen de naam eens opzoeken)hier zijn dan echter wel de besturingstechnische aspecten benadrukt.
Volgens mij SIL puur electrotechnisch en PL ook toepasbaar op bijv. pneumatische en hydraulische sytemen.

De harmonisering van die basis norm heeft wel betekend dat de huidige stand der techniek in rekening zal worden genomen (betrouwbaarheid, zelfdiagnose e.d.).

Na een basiscursus te hebben gevolgd viel mijn eigen keus direct op de PL benadering mede om het simpele feit dat dit het dichts bij de huidige aanpak aansluit.
Vervolgens dan ook verdiept in de PL aanpaak.

Zoals eerder gezegd zal bij gebruik van PL (ISO13849-1) niet veel afwijken van het huidige systeem mits men gebruik maakt van gecertificeerde componenten.
Kijk maar eens naar de risicograaf!

Straks 2009 vervalt de EN954 en moeten we wel overstappen.

Die componenten (noodstop relais, lichtschermen e.d.) zijn vaak echter alleen van een SIL classificatie voorzien.
Dit is echter vrij eenvoudig te vertalen naar PL en andersom.

Tja wat je zegt....lastig...nu moeten er in het slechtse geval ook berekeningen worden gemaakt(in geval van eigen veiligheids systeem).

In dit geval kan elk nadeel ook z'n voordeel hebben.

ik bedoelde inderdaad die risicograaf zoals in de eerste link te vinden.

thx