vraag: als ik de stekker van de CV verkeerd om in het stopcontact doe, krijg ik een foutmelding. In de handleiding staat dan dat de stekker er andersom in moet. En ik maar altijd denken dat het niet uitmaakte hoe je hem er in stopt. Hoe kan dat?

Dat is gewoon voor de ionizatiebeveiliging.
Bij de warme luchtblazers van remko is dat ook zo WEL ENKEL DE TOESTELEN OP GAS

heeft dat niet te maken met de ionisatiespanning? dat de cvketel dat meet tegenover de nul, en als je de stekker er in doet dat ie dat tegenover de fase doet --> is foutmelding?

gr ivar

Bij sommige videorecorders werkte de afstandsbediening niet als de stekker verkeerd om zat...vruuger.
Waarom? Geen idee eigenlijk.

De "boosdoener" is de aarde. Bij apparaten die niet geaard zijn maakt het niet uit, het is immers wisselspanning!

Er wordt dus bij de CV aan de hand van de aarde bepaald welke pin de nul en welke de fase is. De schakeling werkt maar op een manier, daarom krijg je die melding.

Bij die videorecorder is waarschijnlijk de CAI kabel de probleemveroorzaker. De afstandsbediening zal het waarschijnlijk wel doen als die eruit ligt!