Na geruime tijd Googlen zonder resultaat kwam ik dit forum tegen. Aangezien ik ook hier niet direct een antwoord heb kunnen vinden op mijn vraag, bij deze:
Moet ik mijn nieuwe groepenkast in Fase-1 of Fase-3 laten uitvoeren én hoe moet ik mijn groepenkast (laten)indelen? (Helemaal onderaan zien jullie een overzicht van de beneden verdieping, aangezien de extra groepen huidig = ouderwetse stoppenkast uit jaren '80 met 4 groepen eigenlijk alleen nodig zijn voor de keuken en bijkeuken.)
NB. Ik ben een leek, dus ik hoop dat jullie hier rekening mee kunnen houden bij het geven van reacties!
Wat moet er allemaal aangesloten worden:
Vliering:
1a CV
1b verlichting
1e etage:
2a slaapkamer 1* (verlichting + WCD's - laptop)
2b slaapkamer 2** (verlichting + WCD's - TV&DVD)
2c hal (verlichting + WCD's)
2d badkamer (verlichting + WCD's)
Begane grond 1:
3a hal + voordeur (verlichting, deurbel, WCD's)
3b woonkamer (verlichting + WCD's - LCDTV&Stereo&DVD&laptop)
Begane grond 2 - KEUKEN:
3c keuken algemeen, o.a. aanrecht (verlichting + elektrische vonkontsteking kookplaat + WCD's - espressoapp.&keukenmachine)
3d vaatwasser
3e combi-magnetron
3f conventionele oven
3g koelkast
Alles qua vermogen onder de 3kW!
Begane grond 3 - BIJKEUKEN (+ toilet verlichting + buitenlamp):
3h wasdroger
3i wasmachine
3j tafelmodel vriezer
3k bijkeuken algemeen (verlichting + WCD's - bijv. boormachine-decoupeerzaag)
Verder lijkt het me handig om minimaal een dubbele WDC in de meterkast te laten plaatsen.

Athoom
Zijn er voor een gekke vraag meer dan 10 wijzen nodig voor een juist antwoord?
Aangezien je geen extreem zware 3 fase machines in je huis gebruikt is een 3 fase niet echt nodig.
Daarbij komt nog dat je inkomende voedingskabel deze drie fasen ook nog in zich moet hebben, anders moet er een nieuwe aftakmof gemaakt worden op de hoofdkabel.(Erg duur
)
Ook je vastrecht ligt hoger voor een 3 fasen systeem, en je KWh meter moet ook vervangen worden.
Een 1 fase systeem met dag en nacht tarief lijkt me voor jouw huis met de gegevens die ik nu heb voldoende.(nachttarief voor de vaatwasser, wasmachine en wasdroger)
De indeling is naar eigen inzicht maar moet aan bepaalde regels voldoen die in de NEN1010 omschreven worden.
Even grof ingedeelt, na je KWh meter naar een hoofdschakelaar en vandaar naar meerdere aardlekschakelaars waarachter elk 4 groepschakelaar (stotzen) mogen worden geplaatst.
Dit mogen ook gecombineeerde aardlek/stotz schakelaars zijn per groep, dan kun je de aardleks na de hoofdschakelaar vergeten.
En dan ligt het eraan hoe je het zelf wil indelen in huis, met natuurlijk in het achterhoofd de NEN om aan de regels voor vermogen per groep te blijven voldoen.
Ook regels voor aarding en natte ruimtes mogen niet worden vergeten.
Met "naar eigen inzicht" bedoel ik eigenlijk meer in overleg met je installateur,(aangezien je zelf aangeeft een leek te zijn )Vertel hem wat je graag wil hebben, bv:de droger, en wasmachine op een aparte groep,bij het trippen van een groep niet alle verlichting op een verdieping of in de zelfde ruimte uit,de conventionele oven en combi magnetron tegelijk bruikbaar en eventueel nog een bakkie koffie erbij zetten,enz.
Hij zal aangeven of dat mogelijk is en zelf met goede oplossingen komen.
[Bericht gewijzigd door Athoom op (51%)]
Ik heb op internet een schema gevonden wat ik heb aangevuld, waardoor ik tot onderstaande verdeling zou komen bij 3-fase indeling. Zou er bij 1-fase van 35A niet een probleem onstaan met de hoofdzekering als wasmachine, wasdroger, vaatwasser & waterkoker (2,1 + 2,5 + 2,2 + 1,0 = 7,8 kw) tegelijk aan zet terwijl ik ook gewoon de verlichting aan heb staan en TV kijk? Zou ik misschien niet elke dag doen, maar zo loop je wel het risico dat je hoofdzekering bij 1-fase (max. 8,0 kw) eruit schiet, toch?
Dan is de onderstaande indeling voor 3-fase misschien wel handiger, of niet?
Groep 1 Fase 1 Oven...........................2.7 kw
Groep 2 Fase 1 Wasmachine..................2.1 kw
Groep 3 Fase 1 WCD's+Verlichting BG......1.0 kw
Totaal..........................................5.8 kw
Groep 4 Fase 2 Combi-oven..................2.95 kw
Groep 5 Fase 2 WCD's aanrecht...............2.0 kw (koffiezet apparaat, waterkoker, etc.)
Groep 6 Fase 2 Vriezer+berging+toilet.....0.5 kw
Totaal...........................................5.45 kw
Groep 7 Fase 3 Vaatwasser....................2.2 kw
Groep 8 Fase 3 Droger.........................2.5 kw
Groep 9 Fase 3 WCD's+Verlichting boven...1.0 kw
Totaal...........................................5.7 kw
Aantal fase:.............................3
Amperage per fase:.................25
Voltage 230
Totaal maximum 17250 watt (= 3x 25A)
Maximum per fase: 5750 watt (25A)
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Ik was er al achter dat het vastrecht gelijk is voor 1x35A en 3x25A, maar ik vrees dat het nog wel eens duur kan worden. Het gaat namelijk om een nogal oude meterkast, waardoor de kans groot is dat de bestaande kabel vanaf de straat naar de meter niet geschikt is voor 3-fase.
Voor het aanleggen van een nieuwe kabel moet de straat open gegooid worden, dus dan kan ik m'n lol op qua kosten.
Blijft de vraag open of mijn verhaal hierboven ook op te vangen valt met 1-fase of dat ik er dan op moet rekenen dat de hoofdzekering er snel uit kan klappen.
Wat is oud ?
De meeste kasten worden al jaren 3 fasig gevoed vanaf de straat, zo niet heb je wel een heel oude installatie.
Anoniem
Ons huis hier in Uden is van bouwjaar 1973 en wij hebben ook 3 fase in de meterkast waar er maar 1 van wordt gebruikt.
Afgezekert met 35A hoofdzekering en wij hebben een ceramiek fornuis en verder dezelfde hoeveelheid aparaten in de hut en dat geeft geen problemen.
Je moet natuurlijk niet alles tegelijk inschakelen maar dat komt normaal niet voor.
Aangezien nooit alle apparaten gelijktijdig op vol vermogen draaien, denk ik dat je in dit geval aan 1 fase 35A voldoende hebt. Afzonderlijke groepen voor:wasmachine, droger, combi-oven, vaatwasser. Verder 3, max 4 lichtgroepen waarvan er tenminste 2 de algemene wcd's in de keuken voeden.
Verder 2 aardlekschakelaars en een hoofdschakelaar.
er van uitgaanda van een gelijktijdigheidsfactor van 0,5 (lijkt me redelijk reëel) -->
17250*0,5
---------
230 = 37,5A
lijkt me dat je met een 1 fase 35A zekering wel uit moet komen. Deze zou je ook nog kortstondig kunnen overbelasten, maar het lijkt me zelden voor te komen dat je zo veel tegelijk aan hebt staan.
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
mijn huis is van 1930 ook driefasen in de meterkast
Na verbouw met een nieuwe meterkast ook gelijk maar een nieuwe meter en twee extra stoppen in de hoofdzekeringkast
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
Athoom
Zijn er voor een gekke vraag meer dan 10 wijzen nodig voor een juist antwoord?
@Razende1978
Blijft de vraag open of mijn verhaal hierboven ook op te vangen valt met 1-fase of dat ik er dan op moet rekenen dat de hoofdzekering er snel uit kan klappen.
Zoals diverse mensen al aangegeven hebben is dit goed mogelijk met 1 fase t.o.v. het verbruik dat je noemt.
Echter, wat wil je in de toekomst nog extra gaan doen?
Grote schuur met elektrisch gereedschap (draaibank,colomboor,enz.) op 3 fasen.
Dan is het misschien toch verstandig, om nu alles op de schop gaat, het systeem gelijk in 3 fasen te laten uitvoeren, zodat je dit later bij een uitbreiding van je huis en/of eventuele schuur niet alsnog moet laten doen.