Een aantal TL-buizen moeten over een schakelklok geschakeld worden.
hier gaat teveel stroom over waardoor de schakelklok overbelast wordt.
Heeft iemand een goede oplossing voor mij.
de schakelklok is voor 230V en 8A (16A)piekvermogen?
Stynus
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be
Gadget_inc
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? https://ledverlichtingsoest.com/
Over hoeveel armaturen hebben we het eigenlijk ?
En hoeveel watt zijn die dingen ?
Hoop niet dat ze allemaal doorgelust zijn, dat is vragen om problemen.
Gadget_inc
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? https://ledverlichtingsoest.com/
Sorry Gadget_inc.
het is een reklame bord met een stuk of 10 normale TL buizen.
De leveransier stelt dat het niet aan de TL,s licht maar iets anders op die groep, ik weet niet wat maar doet er ook niet toe denk ik?
Gadget_inc
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? https://ledverlichtingsoest.com/
Dacht dat het om een fabriekshal o.i.d. ging.
Er zijn mensen die eindeloos doorlussen, waardoor de bekabeling ( eerst isolatie ) totaal weg brand, vandaar mijn vraag.
Het heeft dus ook niets te maken met die bepaalde groep, wel met de maximale belasting van die schakelklok.
Contacten in het relais, moeten de stroom wel aankunnen, anders lassen ze zichzelf vast.
Dus zwaar relais nemen, spoel bekrachtigen doormiddel van de schakelklok ( uiteraard wel een 230 volt exemplaar voor nemen, waarbij de contacten het vermogen aankan ) en de fase aansluiten op het schakelcontact.
Relais is eigenlijk niet veel meer, als een op afstand bestuurbare schakelaar, dit in donald duck taal.
Je klok zet spanning op de spoel van het relais, dus die trekt aan, schakelcontact ( net als een normale schakelaar ) sluit of onderbreekt de stroomkring.
Ik hoop dat je het zo begrijpt, zo niet zetten we hier een plaatje neer
Gadget_inc
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? https://ledverlichtingsoest.com/
SparkyGSX
Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
Niet alleen zal de stroom bij het inschakelen een stuk groter zijn, je moet nog rekening houden met het feit dat het een inductieve belasting is (als er "oude" VSA's voor zitten, tenminste). In zo'n schakelklok zit meestal maar een heel klein, schattig relais. Daarmee een goed relais schakelen lijkt me inderdaad de beste oplossing.
Op 22 april 2009 16:02:19 schreef yame:
Sorry Gadget_inc.het is een reklame bord met een stuk of 10 normale TL buizen.
De leveransier stelt dat het niet aan de TL,s licht maar iets anders op die groep, ik weet niet wat maar doet er ook niet toe denk ik?
Zijn het alleen die TL's of wil jij nog andere dingen schakelen met die klok en wat bedoel jij met "waardoor de schakelklok overbelast wordt." Wordt ze warm? begint ze te stinken? blijven de contacten plakken?
Dank je wel Gadget_inc ik denk dat het zo wel lukt anders weet ik het forum wel weer te vinden.
En dank aan ieder die reageerde!
maartenbakker
Golden Member
www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
ik heb hier nog een schrack relais met 2x 5 ampere maakcontacten, 220v AC spoel, incl. voet met schroefcontacten zet de contacten paralell en je hebt 10A, als de TS m wil hebben, stuur me even een mailtje
Contacten parallel zetten lijkt me toch niet zo'n verstandig idee. Als het eerste contact 1ms eerder inschakelt dan het 2e krijgt het de toch volle piekstroom te verduren op 1 contact.
lijkt me wazig want de contacten zitten op hetzelfde plaatje wat door de magneet wordt aangetrokken....
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.