Ik een vraagje over een 400volt automaat.
De bedoeling is dat er in de garage een 400 aansluiting komt (3fasen met nul en uiteraard aarde)op 16 ampere afgezekerd.
Deze aansluiting zal voor o.a een zaagtafel gebruikt gaan worden.
De meterkast is voorzien van twee 3fasen aardlekschakelaars,
waar vervolgens ieder 4 groepen achter zitten.
Nu is mijn vraag mag ik een 3F+N automaat achter een van de aardlekschakelaars erbij zetten of moet deze een eigen aardlekschakelaar hebben.
En mijn tweede vraag is, al moet ik een aardlekschakelaar erbij zetten dan wordt dat erg krap in de meterkast.
Bestaan er automaten waar een aardlekschakelaar en automaat in een zitten.
Ik weet dat dit voor normale 230 groepen bestaat.
Maar bestaat het ook voor 400volt groepen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Als een van de aardlekschakelaars 300 mA is, dan mag je achter deze aardlekschakelaar nog een (of meerdere) groepen aftakken. zowel 1 als 3 fase. De verlichting moet dan achter de andere aardlek zitten.
Maar of het verstandig is........
Mooier is voor de garage een aparte aardlekschakelaar te plaatsen. plaats dan in de meterkast een SELECTIEVE aardlekschakelaar, en in de garage een (of meerdere) gewone aardlekschakelaars.
Dan hoef je bij een aardsluiting niet naar het woonhuis te lopen.
Het is zo wie zo verstandig in de garage een aparte aardlekschakelaar voor de verlichting te plaatsen, zodat je bij een aardsluiting in een apparaat niet in het donker zit.
Erg lastig als je aan het zagen bent, en het licht valt uit.......
Voor 3 fase bestaan ook aardlekautomaten, net zoals voor een 1 fase. Veel schiet je er niet mee op, ze zijn meestal een samenbouw van een aardlekschakelaar een een installatieautomaat. Dus qua afmetingen win je niets.
De verlichting in de garage zit op een aparte groep.
De aardlekautomaten die er nu in zitten zijn 30mA.
Waarschijnlijk moet ik dus een kastje bijkopen om de automaat in te plaatsen.
Peter Claus
It is so simple to be happy, but it is so difficult to be simple
Je hoeft enkel rekening te houden met de maximum stroom dat door die aardlekschakelaar mag vloeien. Op het eerste zicht als met die stroom er geen probleem is, zou ik zeggen dat die achter de aardlekschakelaar mag.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Achter een aardlekschakelaar van 30 mA mogen maximaal 4 groepen.
Kom je ruimte te kort, dan zul je een kastje er bij moeten plaatsen.
Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
Op 22 april 2009 22:51:43 schreef Toeternietoe:
Voor 3 fase bestaan ook aardlekautomaten, net zoals voor een 1 fase. Veel schiet je er niet mee op, ze zijn meestal een samenbouw van een aardlekschakelaar een een installatieautomaat. Dus qua afmetingen win je niets.
Dat is niet waar, een aardlekautomaat is even breed als een automaat of als een aardlekschakelaar. Je hebt dus maar half de ruimte nodig dan wanneer je een automaat en een aardlekschakelaar zou nemen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Op 23 april 2009 17:10:26 schreef Toon30:
[...]Dat is niet waar, een aardlekautomaat is even breed als een automaat of als een aardlekschakelaar. Je hebt dus maar half de ruimte nodig dan wanneer je een automaat en een aardlekschakelaar zou nemen.
He das interessant.
De merken die ik normaal gebruik (Moeller en Merlin) hebben dit niet.
Welk merk heeft dit dan wel??
P.S. we hebben het wel over een 3 fase (eventueel met nul)aardlekautomaten
Als dit in nederland is mogen achter iedere aardlek maar 4 eindgroepen zitten ongeacht of dit 1 fase of 3 fase groepen zijn.
Op 23 april 2009 19:24:20 schreef Toeternietoe:
Welk merk heeft dit dan wel??
Op 22 april 2009 22:45:31 schreef Toon30:
LeGrand heeft ze in het programma.
[Bericht gewijzigd door Toon30 op (35%)]