Hallo,
Ik heb al jaren een electrische kookplaat die eigenlijk op 380 volt moet werken. Ik geloof dat het apparaat van origine een 6kw vermogen moet hebben.
Ik heb de stekker eraf gehaald en er een 220 volt stekker op gezet (3 draadjes bij elkaar en wel een geaarde stekker gemaakt)
Hier kook ik al jaren op. Het apparaat heeft natuurlijk gewoon niet zijn volle vermogen, maar koken gaat goed.
Nu vertelde iemand mij dat dit levensgevaarlijk was en ik dit zsm moest verwijderen. Ik heb daar niet zo'n zin in, want de kookplaat zit ingebouwd in het aanrechtblad en de stekker zit achter de inbouw koelkast.
Is dit echt zo gevaarlijk? Of kan ik het gewoon zo laten... Het is al jaren zo maar dat zegt natuurlijk ook niet zo veel.
SparkyGSX
Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
Ik heb hier niet echt veel verstand van, maar ik denk niet dat het gevaarlijk is. Of het ding nog het volledige vermogen geeft, ligt eraan hoe de elementen geschakeld zijn. Als die steeds tussen een fase en de nul zaten, mogen ze 230VAC hebben, en dat krijgen ze nu ook nog. Als ze tussen 2 fasen in horen te zitten, zijn ze gemaakt voor 380V, en geven ze nu minder vermogen dan origineel.
6KW / 230V = 26A, dus tenzij je een extra zware groep hebt, zou de zekering of automaat moeten aanspreken op het moment dat je alles aan hebt staan.
Daar heeft die persoon op zich wel een punt: de bekabeling naar het stopcontact, en de stekker en het stopcontact zelf, zijn waarschijnlijk gemaakt voor 16A, en als je daar 26A door gaat trekken, gaat het mis.
Als de platen voor 380V gemaakt zijn, verbruiken ze nu nog maar 3.6KW, waardoor je nu op 15.8A uit zou komen. Dit kan dus precies met materiaal wat voor 16A gemaakt is, en dat is niet gevaarlijk, aangezien daar overal nog wel wat marge op zit.
Nogmaals: ik heb weinig verstand van kookplaten in installatietechniek, dus nu niet meteen denken dat het wel goed is omdat ik dat gezegd heb.
Tja , hoe het nu zit is niet te bedoeling, de boel word nu veel te zwaar belast.
Dat het altijd is goed gegaan wil niet zeggen dat het in de toekomst niet fout kan gaan.
Is de zekering in de meterkast ook verzwaard ( evt. met aluminium folie ?)
als het fout gaat, hoef je niet uit te huilen bij je brand verzekering !!!
zoek eens op het forum over kookplaten en Perilex stekkers, het verhaal + uitleg is hier al xx X voorbij gekomen.
gewoon een kookgroep aan laten leggen, 380 hoeft meestal niet eens , maar wat je nu gedaan hebt is bizar !
Absoluut uit den boze.
6kW op een 230V stekker?
Trek die stekker er maar eens uit, dan zul je zien dat er al sporen zijn van brand en smeulen.
En idd, als je ook nog eens een zwaardere zekering in je stoppenkast heb gedraaid dan kun je helemaal lachen.
De VD-draad die in de buis in de muur zit kun je ook wel vernieuwen, die zal wel zowat zwart-geblakerd zijn.
Als je afbrand, of roet-schade krijgt in je keuken hoeft de verzekerings-inspecteur niet lang te zoeken...
De huiseigenaar is tegenwoordig ZELF verantwoordelijk voor alle zaken die ACHTER de kWh-meter zitten.
Aangezien jij nu een ondeugdelijke installatie bezit ben je niet verzekerd.
Let altijd op bij kookplaten en wasdrogers. Dit gaat regelmatig fout.
De zekeringen zijn NIET verzwaard, ik gebruik gewoon een normale huis-tuin en keuken 16A zekering in de meterkast.
Het apparaat werkt niet op vol vermogen omdat ik gezien heb dat de kookplaat veel sneller warm wordt als je hem aansluit op 380v.
Naast de kookplaat zit er zelfs nog andere keukenapparatuur op deze groep. De zekering wil er wel eens uitgaan (hooguit eens per jaar) als ik echt vanalles aan heb staan: kookplaat, vaatwasser, magnetron, waterkoker + keukenverlichting)
Zijn er trouwens kookplaten op 220V? Want ik heb in dit huis geen 380v en ik ga het ook niet laten aanleggen.
Als de platen voor 380V gemaakt zijn, verbruiken ze nu nog maar 3.6KW, waardoor je nu op 15.8A uit zou komen. Dit kan dus precies met materiaal wat voor 16A gemaakt is, en dat is niet gevaarlijk, aangezien daar overal nog wel wat marge op zit.
Ik denk dus dat het inderdaad zo is, want de 16A automaatzekering gaat er niet uit als ik kook terwijl er nog extra apparatuur is aangesloten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Op 16 mei 2009 17:12:42 schreef iwr:
omdat ik gezien heb dat de kookplaat veel sneller warm wordt als je hem aansluit op 380v.Want ik heb in dit huis geen 380v en ik ga het ook niet laten aanleggen.
Leg uit? 
Dit is allemaal gissen, begin een met een merk type van je kookplaat + een duidelijke foto van het aansluitplaatje inkl. alle gegevens die op het Apparaat staan , en den met name op de kenplaat
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
Op 16 mei 2009 17:05:49 schreef hobby-ist:
De VD-draad die in de buis in de muur zit kun je ook wel vernieuwen, die zal wel zowat zwart-geblakerd zijn.
Reken daar idd maar op.
Op 16 mei 2009 17:12:42 schreef iwr:
Naast de kookplaat zit er zelfs nog andere keukenapparatuur op deze groep. De zekering wil er wel eens uitgaan (hooguit eens per jaar) als ik echt vanalles aan heb staan: kookplaat, vaatwasser, magnetron, waterkoker + keukenverlichting)
Die zekering gaat er niet bij 16A uit, dit bovenstaande geeft aan dat je gewoon op brand zit te wachten.
Dat de zekering er zo nu en dan uit gaat had bij jouw een lichtje moeten laten branden.
En lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks eens.
Kookplaten werken in principe altijd op 230v. Hetzij van een kookgroep (2 gekoppelde 16A groepen), hetzij van 3x16A drie fase, waarbij de platen tussen nul en fase geschakeld zijn (230v dus). 6 kW kan dus gewoon op een kookgroep. Je zult hier wel iets aan moeten doen want zoveel apparatuur op een groep gaat tegen elke regel in en is brandgevaarlijk.
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
Op 16 mei 2009 17:29:03 schreef sxnder:
6 kW kan dus gewoon op een kookgroep.
En dat is het probleem van de TS, er is geen kookgroep.
Dan is de oplossing er één laten aanleggen en laat er dan gelijk een paar gewone groepen bijleggen voor het overige witgoed.
en kwa kosten voordeliger als een huis herbouwen en inrichten na brand.
en die breekt uit als je er niet bij bent, maar de wasmachine of droger nog wel aan staat
ben het eens met sxnder
volgens mij werkt alles normaal gesproken ook op 220v. ik dacht dat kookplaten vaak een speciale stekker hiervoor hebben. de zogenoemde perilex stekker.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Perilex
als dat klopt is het gewoon 220v alleen met veel amperes
volgens mij is het 380v idee een veelvoorkomende vergissing. veel mensen noemen krachtstroom ook 380v terwijl het op de meeste plaatsen gewoon 3 fasig 220v is. (ze bestaan wel op 380 maar komt weinig voor)
Op 16 mei 2009 17:15:47 schreef stefhead:
[...]Leg uit?
Ik ga verhuizen.
Op 16 mei 2009 17:18:09 schreef shiptronic:
Dit is allemaal gissen, begin een met een merk type van je kookplaat + een duidelijke foto van het aansluitplaatje inkl. alle gegevens die op het Apparaat staan , en den met name op de kenplaat
Dat is een beetje lastig, de kookplaat is ingebouwd en afgekit. Het is er één van het wereldmerk Candy 
Wat is trouwens een VD draad?
Dat de zekering er zo nu en dan uit gaat had bij jouw een lichtje moeten laten branden.
Meestal gaan de lichtjes juist uit dan 
Maar als er een zekering uitgaat, moet je dan altijd een extra groep laten maken in je huis? Want het kan toch wel eens voorkomen dat je gewoon teveel apparaten in huis hebt die je gewoon niet allemaal tegelijk moet gebruiken.
Stofzuigen terwijl je thee zet in een waterkoker kan ook al voor problemen zorgen als het allebei op dezelfde groep zit. Dan zou je haast voor je waterkoker een aparte groep in je meterkast moeten aanleggen.
En lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks eens
Ik open een nieuw topic, lijkt me geen sprake van een topickick hier.
Hoe wet ik of mijn huis geen kookgroep heeft? Waar kan ik dat aan zien?
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
Op 16 mei 2009 17:41:57 schreef timberleek:
als dat klopt is het gewoon 220v alleen met veel amperes
Met 2x 230V bedrading.
Op 16 mei 2009 17:44:10 schreef iwr:
Stofzuigen terwijl je thee zet in een waterkoker kan ook al voor problemen zorgen als het allebei op dezelfde groep zit. Dan zou je haast voor je waterkoker een aparte groep in je meterkast moeten aanleggen.
Normaal is dat helemaal geen probleem.
Ik open een nieuw topic, lijkt me geen sprake van een topickick hier.
Jawel, zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/960896#960896
Dat waren twee posts binnen korte tijd.
Hoe wet ik of mijn huis geen kookgroep heeft? Waar kan ik dat aan zien?
Aan een bedrade Perilex met 5 aangesloten draden.
Dat waren twee posts binnen korte tijd.
Dat komt omdat terwijl ik typ andere mensen al reageren. Dus als ik dan post, dan staan er ineens 2 nieuwe bijdragen boven degen die ik net getypt heb.
Mag ik daar dan niet op reageren totdat iemand anders weer een bijdragen plaatst?
Aan een bedrade Perilex met 5 aangesloten draden.
Die heb ik dus niet. Begrijp ik het goed als ik zeg dat mijn kookplaat wel 220V is, maar dat het vermogen dus verdeeld moet worden over 2 groepen?
[Bericht gewijzigd door iwr op (27%)]
Zolang de bekabeling op een correcte wijze afgezekerd is,is er toch geen enkel probleem ?
Is dat maar op 16A,dan zal de beveiliging wel in werking treden indien er meer als 16A afgenomen word.
plantrekker
True story bro!
Op 16 mei 2009 17:50:55 schreef iwr:
[...]
Mag ik daar dan niet op reageren totdat iemand anders weer een bijdragen plaatst?
Zeker wel maar je bewerkt best je laatste post dan.
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
Op 16 mei 2009 17:50:55 schreef iwr:
[...]Dat komt omdat terwijl ik typ andere mensen al reageren. Dus als ik dan post, dan staan er ineens 2 nieuwe bijdragen boven degen die ik net getypt heb.
Mag ik daar dan niet op reageren totdat iemand anders weer een bijdragen plaatst?
Daarvoor gebruik je edit, en anders wacht je.
Op 16 mei 2009 18:00:50 schreef GeDi:
Zolang de bekabeling op een correcte wijze afgezekerd is,is er toch geen enkel probleem ?
Is dat maar op 16A,dan zal de beveiliging wel in werking treden indien er meer als 16A afgenomen word.
Een 16A zekering gaat er niet bij 16A doorheen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Idd over twee gekoppelde groepen, afgemonteerd op een perilex wcd. Verder horen apparaten van >3000 watt op een afzonderlijke eindgroep. Aan te bevelen is ook een afzonderlijke eindgroep voor apparaten als ovens, (vaat)wasmachines, drogers etc (meestal tussen de 2000 en 3000 Watt). OOk de wcd voor algemeen gebruik dienen in de keuken over twee eindgroepen verdeeld te zijn. Je hebt dus gewoon veel te weinig groepen in de keuken. Vergeet niet dat de zekering pas doorbrand bij een veel hogere stroom dan 16A. Dat vindt de bedrading, lasdoppen etc niet leuk op den duur.
Hoe ziet je groepen kast er verder uit trouwens, kun je daar een foto'tje van posten?
Op 16 mei 2009 18:00:50 schreef GeDi:
Is dat maar op 16A,dan zal de beveiliging wel in werking treden indien er meer als 16A afgenomen word.
Op 16 mei 2009 18:01:14 schreef Henry S.:Een 16A zekering gaat er niet bij 16A doorheen.
Dit wordt verwarrend, ik ben een leek op dit gebied. Bovenstaande uitspraken lijken te conflicteren?
Op 16 mei 2009 18:04:21 schreef iwr:
Dit wordt verwarrend, ik ben een leek op dit gebied. Bovenstaande uitspraken lijken te conflicteren?
Omdat een zekering van 16A op korte termijn niet gaat springen als er bv 17-18A door gaat.
Maar dan nog is er geen enkel veiligheidsprobleem.
Op 16 mei 2009 18:02:39 schreef sxnder:
Verder horen apparaten van >3000 watt op een afzonderlijke eindgroep.
Mijn huis had 4 groepen, daar zijn er 5 jaar geleden 2 bij gezet. Ik heb er nu dus 6. Ik denk in de keuken 2.
Een 'quickscan' maakt:
6000 Watt voor de kookplaat
3500 Watt voor de combimagnetron
2500 Watt voor het koffiezetapparaat (volautomaat)
2500 Watt voor de waterkoker
2000 Watt extra inbouw over
???? Watt voor CV/warmwater combiketel
???? Watt voor de koel/vries
200 Watt afzuigkap
200 Watt halogeen verlichting
??? Watt voor tl verlichting onder keukenkastjes
Hoe ziet je groepen kast er verder uit trouwens, kun je daar een fofto'tje van posten?
Foto's niet, maar als volgt:
Groep 1,2,3,4,5,6
Aardlek op groep 1,2,3
Groep 1,2 stoppen 8A (ouderwetse klapstoppen)
Groep 3,4,5,6 stoppen 16A (automatische stoppen, dus die kun je indrukken na overbelasting)
Wasmachine, droger, computers etc staat allemaal op de eerste etage. Geen idee op welke stoppen die zitten maar ik vermoed andere.
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Ik zie het probleem niet.
Als de boel netjes 16 amp afgezekerd is.
En die verbinding waar je de drie draden over laat gaan op 1 draad degelijk gemaakt is kan er niks meer misgaan als in een standaart instalatie.
Zie het maar als drie bouwlampen van 1000 watt op een wcd daar heeft ook niemand moeite mee.
Ja Sparks, dat was dus precies mijn gedachte tot recentelijk iemand ging steigeren.
De stekker die ik op de kabel gezet heb is een degelijke geaarde stekker.