[update: We zitten in Nederland, dus max. 16 Amp]
Beste lezers,
Ik heb mij zojuist geregistreerd en heb al gezocht in het archief, en wilde graag het volgend weten:
Op het werk hebben wij een 3KW UPS + een kleine server en een KVM switch achter een B16 automaat.
Het volgende doet zich voor: bij het inschakelen van de UPS valt de automaat uit. Schakelen we eerst de kleine server en KVM switch uit en dan de UPS in dan gaat alles goed. Maar...het maximale gevraagde vermogen is maar ong. 3,4KW.
Nu blijkt dat onze netspaning maar 212 Volt is, en dat bepert het maximale vermogen volgens mij tot 3392 Watt.
Zou de lagere netspanning de oorzaak van kunnen zijn dat de zekering automaat al eerder aan zijn maximale belasting zit? Bij ong. 3390 Watt dus..
En zoja, is dit op te lossen door een zwaardere automaat te plaatsen? (De bekabeling van automaat naar stopcontact is trouwens 2,5mm2)
Alvast bedankt!
Martijn
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Een zwaardere automaat mag niet. Enkelfase eindgroepen mogen in Nederland met maximaal 16 Ampére gezekerd zijn. Maar je kunt wel een tragere automaat plaatsen. Eentje met C karakteristiek. Het is de inschakelpiek waarop de automaart afslaat en een automaat met C karakteristiek verdraagt een hogere piekbelasting.
Als dat niet helpt zit er niks anders op dan de UPS op een aparte groep te zetten.
In België mag je dacht ik tot 20 Ampére gaan voor een automaat, maar dat weet ik niet zeker.
Turbokeu
Golden Member
I love watching conspiracy theorists use the airtight logic of the argument from incredulity: "Well I don't understand how it works so it can't be real!!!"
Als je in België woont mag je dacht ik tot 20 Ampére gaan voor een automaat, maar dat weet ik niet zeker.
Inderdaad!
Op 3 augustus 2009 10:44:59 schreef Roetzen:
Een zwaardere automaat mag niet. Enkelfase eindgroepen mogen in Nederland met maximaal 16 Ampére gezekerd zijn. Maar je kunt wel een tragere automaat plaatsen. Eentje met C karakteristiek. Het is de inschakelpiek waarop de automaart afslaat en een automaat met C karakteristiek verdraagt een hogere piekbelasting.Als dat niet helpt zit er niks anders op dan de UPS op een aparte groep te zetten.
In België mag je dacht ik tot 20 Ampére gaan voor een automaat, maar dat weet ik niet zeker.
Er zijn ook nog automaten met D karakteristiek
nor maal is het met C opgelost.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
je hebt ook nog g karakteristiek , maar is voor hoofdzekeringen . ik heb dit ook gehad met een 3000va op mijn hobbyruimte , en heb er een c karakteristiek ingezet .maar doordat er meer op die groep zat , ging dat meer fout , omdat ik hem sávonds uitzette en dan ging het s'middags weer fout . toen heb ik er een inschakelvertraging ingebouwd , met een weerstand van 4 ohm en een overbrugrelais op 3 seconden . maar als je een aparte groep hebt is dit niet nodig . in zo'n ups zitten 2 trafo's van 1000 va , en die trekken een bak weg .
Kontact opnemen met het energie bedrijf,volgens mij geld dit regeltje nog:
De nominale spanning is 230V. Daarop is een afwijking van + en - 6% toegestaan, dus alles tussen 216 en 244 volt is goed.
In woonhuizen mag een automaat niet groter zijn dan 16A-b , echter dat geld alleen voor wcd-en voor algemeen gebruik.
Een wcd voor een speciale toepassing mag best zwaarder zijn zolang de wcd zelf ook die grotere stroom aan kan.
In kantoren mogen groepen voor algemeen gebruik rustig achter een 16A-c als de aarding en circuitweerstand dat toelaten.
Zelfs 20A-b is geen enkel probleem, en met 2,5mm² kabel gewoon toegestaan.
Op 3 augustus 2009 18:35:00 schreef 19roland70:
Kontact opnemen met het energie bedrijf,volgens mij geld dit regeltje nog:
[...]
Helaas gaat het dan om de constante spanning, een piek of dip is geen enkel probleem.
Mijn ervaring is dat als ze al komen meten dan krijg je een rapportje waaruit je geen meetwaarden kan halen maar alleen dat deze voldoet aan de wettelijke eis voor de hoogste en laagste gemeten waarde.
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
Krijgen die server en switch stroom van de UPS? Zo ja, waarom plaatst die UPS dan meteen spanning op zijn uitgangen bij het inschakelen? Een beetje UPS gaat toch eerst wat zelfcontrole doen, alvorens de uitgangen vrij te geven?
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
hangt er vanaf of je hem stby zet of echt uit . en idd 212 volt is alleen geldend als je die meet op de hoofdgroepkast , en niet na 50 meter 2.5mm2 want daar trappen ze niet in . en 212 volt is beter want dat is minder stroomverbruik .
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 3 augustus 2009 18:46:26 schreef The Headhunter:
Een wcd voor een speciale toepassing mag best zwaarder zijn zolang de wcd zelf ook die grotere stroom aan kan.
Waarom zien we dan voor kooktoestellen altijd nog die rare constructie met een 2x16A kookgroep? Waarom dan niet net als in België en Duitsland een zwaardere enkelfase aansluiting met bijv. een blauwe 32A CEE wcd en stekker?
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
@ roetzen dan moet je de stekker en contra en de draad vervangen en aansluitkabel, een 4 pitter op 230 volt van 6800 watt , trekt vlot 28 ampere weg , en zal dus 6mm2 moeten hebben . op de nederlandse manier is het goedkoper en is ook zo weer naar 400v terug te brengen .
Op 3 augustus 2009 19:54:06 schreef Roetzen:
[...]
Waarom zien we dan voor kooktoestellen altijd nog die rare constructie met een 2x16A kookgroep? Waarom dan niet net als in België en Duitsland een zwaardere enkelfase aansluiting met bijv. een blauwe 32A CEE wcd en stekker?
Omdat je bij 2x16A genoeg kan hebben aan een 35A hoofdzekering, bij 32A kom je dan op 50 of zelfs 63A monofase, dat is niet mogelijk, maximaal kan je 1x35a krijgen de volgende stap is 3x25a.Dus is 2x230 op meerdere punten veel goedkoper dan 1x32.
joopv
Golden Member
Op 3 augustus 2009 10:37:48 schreef martijnv2:
Zou de lagere netspanning de oorzaak van kunnen zijn dat de zekering automaat al eerder aan zijn maximale belasting zit? Bij ong. 3390 Watt dus..
Een zekering maakt zich niet druk over afgenomen vermogen, maar alleen om de afgenomen stroom.
Apparatuur zoals een pc of server neemt een bepaald vermogen op. Als de netspanning hoger wordt, neemt de stroom af en omgekeerd: als de netspanning lager wordt, neemt de opgenomen bijna evenredig stroom toe.
Dat is dus heel ander gedrag dan andere apparatuur zoals een verwarmingselement. Daarbij zal het opgenomen vermogen juist afnemen als de spanning afneemt.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 3 augustus 2009 20:02:05 schreef testman:
@ roetzen dan moet je de stekker en contra en de draad vervangen en aansluitkabel,
Als je het meteen vanaf het begin zo aanlegt hoef je niks te vervangen.
een 4 pitter op 230 volt van 6800 watt , trekt vlot 28 ampere weg , en zal dus 6mm2 moeten hebben
Als 2,5 kwadraat afgezekerd mag zijn met 20A, zou 4 kwadraat zou genoeg moeten zijn voor 30A.
. op de nederlandse manier is het goedkoper en is ook zo weer naar 400v terug te brengen .
Ah de Nederlandse zuinigheid. 
Maar je bent wel af van het gedoe met perilex dat zowel voor driefase als voor 2x16 enkelfase wordt gebruikt. Als fornuizen door de leverancier worden voorzien van een enkelfase blauwe 32 A stekker of een rode driefase 16A stekker, kan het nooit meer fout gaan met aansluiten.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 3 augustus 2009 20:27:53 schreef The Headhunter:
[...]
Omdat je bij 2x16A genoeg kan hebben aan een 35A hoofdzekering, bij 32A kom je dan op 50 of zelfs 63A monofase,
Daar heb ik uiteraard aan gedacht. Ja, de hoofdzekering moet dan zwaarder zijn.
dat is niet mogelijk, maximaal kan je 1x35a krijgen de volgende stap is 3x25a.
Hoezo niet mogelijk? Natuurlijk is het mogelijk, ze doen het in België en Duitsland (en nog een helebooel andere landen) immers ook? Ja, de netbeheerders doen het hier niet, maar dat betekent niet dat het niet zou kunnen.
Een 35A hoofdzekering is IMNSHO trouwens toch aan de krappe kant bij gebruik van een 2x16A kookgroep waar ook nog andere groepen op aangesloten zijn. Nog even de stofzuiger, de wasmachine, een close-in boilertje en nog wat lampen erbij aan en je zit zo op 50 A.
Dus is 2x230 op meerdere punten veel goedkoper dan 1x32.
Alleen vanwege die rare regel van het capaciteitstarief.
Het is niet mogelijk omdat netbeheer het niet toelaat, het is dus niet verkrijgbaar, dat het in theorie zou kunnen is iets heel anders.
2x16A kookgroep gaat meestal prima op 1x35A in een woonhuis.
Verder ik heb het niet bedacht, zou zijn de zaken nu eenmaal.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
Op 3 augustus 2009 20:37:58 schreef Roetzen:
[...]
Als je het meteen vanaf het begin zo aanlegt hoef je niks te vervangen.
[...]
Als 2,5 kwadraat afgezekerd mag zijn met 20A, zou 4 kwadraat zou genoeg moeten zijn voor 30A.
[...]
Ah de Nederlandse zuinigheid.Maar je bent wel af van het gedoe met perilex dat zowel voor driefase als voor 2x16 enkelfase wordt gebruikt. Als fornuizen door de leverancier worden voorzien van een enkelfase blauwe 32 A stekker of een rode driefase 16A stekker, kan het nooit meer fout gaan met aansluiten.
nee dat niet 2x 2,5mm2 wordt gezien als 6mm2 omdat je dat mag bij aparte draden want een 5 polige perilex wordt 2 nullen en 2 fases en 1 aarde , die je in de mk al om kunt zetten , kwestie van fase 2 een nul maken . dit geld ook voor grondkabel , een dubbele kabel van 5x35mm2 is feitelijk een 70mm2 , maar mag gerekend worden als een 90mm2 , omdat de warmte ook verdeeld wordt . bij een fornuis is het zo dat de 2 grote pitten een eigen fase hebben , en de kleintjes zitten samen en hebben de besturing erbij .overigens is de 35 hoofzekering een hele trage . ik heb een ampmeter geplaatst in mijn hoofdvoeding ( ook 230 volt) en met koken is het zo 40 ampere , maar door het schakelen van de pitten gaat dit goed .
ik heb ook al reserve liggen voor het geval dat .
20 amp mag alleen snel , en bij k2 stoppen kun je altijd nog traag 16amp erin zetten , als hij er vaak uitgaat .
ook staat de penbezetting bij levering op de stekker .
dus als dit fout ging is dat door onkunde .en nameten is ook zo gedaan met een metertje van 5 euro .
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
Op 3 augustus 2009 21:16:11 schreef The Headhunter:
Het is niet mogelijk omdat netbeheer het niet toelaat, het is dus niet verkrijgbaar, dat het in theorie zou kunnen is iets heel anders.2x16A kookgroep gaat meestal prima op 1x35A in een woonhuis.
Verder ik heb het niet bedacht, zou zijn de zaken nu eenmaal.
heeft niks met toelaten te maken , zijn gewoon nen regels . 50 of 63 ampere mag alleen met 10mm2 of meer en de meeste huizen krijgen maar 6mm2 of zelfs 4mm2 binnen .in een flatgebouw loopt er een 10mm2 naar boven van flat naar flat , maar is in de kelder vaak maar 50 amp afgezekerd . en dat gaat ook niet .
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
en de meeste huizen krijgen maar 6mm2 of zelfs 4mm2 binnen
Ben je daar zeker van? In B is dat al decennia lang 10mm² als minimum. Zijn ze daar bij jullie echt zo vrekkig? 
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
tegenwoordig wel . maar oude huurhuizen hebben nog vaak 4mm2 .ook zijn er huizen waar de buren op dezelfde aansluiting zitten , dan heb je ook 6mm2 .
wel zijn er zekeringen nu die 35 amp zijn en toch in een k2 kop passen zonder er een k3 houder in te moeten zetten ( en onder spanning te moeten werken )wat niet mag van de nen , en toch vaak gebeurde ) kast bijhangen bij de ns in utrecht en nog gietijzer , onder spanning en dat gaat klap , dan nog de noodstroom een keer klap , en zo zat heel nederland zonder spoorsignaleringen , en dus zonder trein . en het nieuws dan : een onbekende storing .
btw is belgie ook niet alles , met de vmvk in de muur zonder buis , leuk als je een spijker aan het tikken bent .
wel is de grondkabel zonder mantel een goede regel want die doet geen moer , en de nre gebruikt voor lantaarnpalen ook gewoon vmvk ipv vmvkas , want je haalt je handen open aan die zooi .
[Bericht gewijzigd door testman op (20%)]
Op 3 augustus 2009 21:36:31 schreef testman:
[...]heeft niks met toelaten te maken , zijn gewoon nen regels . 50 of 63 ampere mag alleen met 10mm2 of meer en de meeste huizen krijgen maar 6mm2 of zelfs 4mm2 binnen .in een flatgebouw loopt er een 10mm2 naar boven van flat naar flat , maar is in de kelder vaak maar 50 amp afgezekerd . en dat gaat ook niet .
Heeft niets met NEN te maken, nen geld niet bij distributie netten.
Een netbeheerder mag meestal 1 stap zwaarder zekeren dan door de nen toegestaan.
In heel veel flats heb je in de kelder een gewone verdeler staan met heel vaak 35mm² of dikkere afgaande kabels 4mm² 10mm² kom ik weinig tegen 16,25,35 en hoger veel vaker.Pas na de hoofdzekering is de nen van toepassing.
De nen gaat niet over onder spanning werken dat doet de ARBO, de NEN is ook geen wetgeving, ARBO wel.
Grondkabels mogen in NL ook gewoon zonder panser zijn, mits aan een aantal voorwaarden voldaan.
Een patser is om aardsluiting te garanderen als je er doorheen graaft.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op (15%)]
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 3 augustus 2009 22:10:41 schreef testman:
tegenwoordig wel . maar oude huurhuizen hebben nog vaak 4mm2 .ook zijn er huizen waar de buren op dezelfde aansluiting zitten , dan heb je ook 6mm2 .
Niet alleen bij huurhuizen. Toen ik hier (koophuis, twee onder één kap) in 1985 kwam wonen deelde ik ook de kabel naar de straat met de buren. kabel naar de buurman was 4 kwadraat, ik weet niet hoe dik de kabel naar de straat was.
Begin jaren negentig heeft de REMU nieuwe kabels gelegd, nu hebben we elk onze eigen kabel naar de straat. Die is 4 x 6 kwadraat
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 3 augustus 2009 21:16:11 schreef The Headhunter:
Het is niet mogelijk omdat netbeheer het niet toelaat, het is dus niet verkrijgbaar,
Dat is net als die mededeling bij de kassa van de supermarkt waarop staat dat men biljetten van €100 en €200 helaas niet kan wisselen. Kolder natuurlijk, ze kunnen het best, maar ze doen het niet omdat ze het niet willen. Om overigens wel begrijpelijke redenen, maar niet doen is wat anders dan niet kunnen.
dat het in theorie zou kunnen is iets heel anders.
Men zit in Nederland vaak vast in bepaalde conventies en wil dan niet meer nadenken over of het ook anders en beter kan. Men hinkt in nederland vaak op twee gedachten. Er wordt tegenwoordig standaard een kabel geschikt voor drie fasen aangelegd. Maar men gaat daar vervolgens meestal maar de helft van het koper van gebruiken omdat een driefasen aansluiting niet standaard is. Enkelfase is de standaard. Dat is toch geen efficient kopergebruik?
Verder ik heb het niet bedacht, zou zijn de zaken nu eenmaal.
Dat begrijp ik, ik val je er ook niet persoonlijk op aan.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 3 augustus 2009 21:23:41 schreef testman:
ook staat de penbezetting bij levering op de stekker .
dus als dit fout ging is dat door onkunde .en nameten is ook zo gedaan met een metertje van 5 euro .
Toch gaat het nogal eens fout, er komen hier regelmatig vragen over wat te doen als het weer eens verkeerd is gegaan met een kooktoestel...