Prutsertje
bloep....
Beste CO'ers,
ik heb een vraagje met betrekking tot mijn groepenkast.
Momenteel is de situatie als volgt:
Hoofdleiding komt binnen, hierna een verzegelde kast (hoofdzekering?) en daarna een klein verzegeld kastje en dan de meter. Daar moet ik dus vanaf blijven.
Hierna gaan twee dikke kabels, (fase en nul) in een kast naar een aardlekschakelaar, 4 aansluitingen, de fase is op drie aansluitingen doorgelust en een nul. Daarna per uitgang een groep. (3 stuks) met ouderwetse smeltzekeringen en een groepschakelaar.
Voor de aardlekschakelaar wordt er een aftakking gemaakt van de fase en de nul die naar een kast ernaast gaat. Hier wederom naar de aardlek in. Er komen twee kabels uit die naar 2 'gewone' groepen gaan en een dikke kabel gaat naar een kastje hieronder met twee zekeringen voor het elektrisch fornuis. (en overal weer de nul natuurlijk)
Graag wil ik de betreffende kasten vervangen door eentje met automaten. Dus 2 aardlekschakelaars verdeel over een keer 3 groepen 16A en een keer 2+2 groepen 16A en hiervoor een hoofdschakelaar.
Enige waar ik mee zit is de spanning op de inkomende leiding. Die kan ik dus niet afschakelen. Hoe zou ik toch veilig die Fase kunnen afkoppelen en isoleren zodat ik spanningsloos kan werken?
Goed uitkijken lijkt me toch niet echt een optie....
En om de stroom van de hoofdleiding af te halen moet je toch bij de groep in de wijk zijn.
Een groepenkast wordt gewoon geinstalleerd met de gedachte dat hij er 'nooit' meer uitgaat.
Alleen de groepen eruit en automaat eringooien en de bestaande aardlek laten zitten is wat mij betreft de makkelijkste manier om zelf te doen ...
Zegel eraf is natuurlijk ook geen ramp... mag officieel alleen niet want dat betekend dat je mogelijk hebt kunnen rotzooien met de netspanning > aftappen voor de meten > enz
[Bericht gewijzigd door -bartiebami- op (11%)]
Zegel verbreken en de patronen trekken, dat is de enige veilige en juiste methode.Alle andere methodes zijn gokken met netspanning.
Het werken onder spanning, en zeker dit soort zaken, wordt ernstig afgeraden.
Indien geen echte ervaring met sterkstroom en verdeelinstalaties--> NIET DOEN. elektronica is iets anders dan sterkstroom.
Als je het TOCH zelf wilt doen:
In sommige situaties ivm constructie kast is dit misschien extra gevaarlijk.
Als je de geleider aanraakt blijf je er zeker aan hangen. Er is een aarlekschakelaar meer.
Neem maatregelen tegen per ongeluk aanraken van deze geleider, en neem maatregelen voor ALS deze fase tegen de neutral of aarde komt. Dit geeft een flinke steekvlam die je in het gezicht en armen kan raken. 1000V schroevendraaier en tang. Rubberen handschoen aan, en een gesloten veiligheidsbril op!
Kan zijn dat je de fasedraad ook nog in moet korten/af moet pellen.
Dit is een extra risico omdat je dan een knijp-beweging moet maken in een life-wire. Ook niet zo leuk...
Zet die fase-draad ook GOED vast in de hoofdschakelaar. Bij een slecht kontakt veroorzaakt dit brand na een jaartje.
Succes.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
yep en die 25 of 35 ampere van de voeding knettert goed .
en ik zou ook de zegels eraf halen , zijn dit nog loodjes ?
dat werkt veiliger , en als de draden vanaf de meter te kort zouden zijn kun je ze ook vervangen .( niet andersom draaien dan draait de meter achteruit ) . als je dit gaat doen en hebt al een elek fornuis ook alles 40 ampere maken ! dus aardlek en hoofdschakelaar 40 amp .
en tegenwoordig moet er een hoofdschakelaar in , max 4 stuks 230 v groepen op een aardlek .
Monteurs moeten de zegels ook altijd verbreken en opnieuw aanbrengen.
Vraag even rond in vriendenkring of iemand je kan matsen en je werk even na kan kijken en meteen de zegels opnieuw aanbregnen.
Bij controle kom je met een verbroken zegel vaak NIET weg
Prutsertje
bloep....
Op 13 augustus 2009 22:37:56 schreef testman:
......en ik zou ook de zegels eraf halen , zijn dit nog loodjes ?
Ja, dit zijn nog van die touwtjes met een loodje omgeknepen waar een zegel in staat. (nog van de PLEM, kun je na gaan hoe oud die zijn)
Het liefst zou ik gewoon de hoofdzekering eruit halen en dan alles op mijn gemak vervangen. Alleen is de vraag of ik dan geen gezeik met de netbeheerder krijg ?
Mocht je bij controle GEEN zegels op je meter of hoofdzekering hebben, dan worden deze verwijderd en worden er nieuwe exemplaren geplaatst MET nieuwe zegel compleet met serienummer en al. En je kunt al raden voor wie deze kosten zijn...
Een installateur is met dit klusje niet langer dan een uurtje of 2 excl. reistijd bezig. Ik zou dit klusje, indien je in de buurt woont, ongezien offreren voor € 80,- excl. btw en materiaal. Modderen of uitbesteden?
Gr.
Erik
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
pff die zegels zijn niet perfect , als je ze heetmaakt kan er vaak al zo de draad uit , en anders een combitang en liefst zonder groeven erin , en dan op de dunne kant knijpen , en net zat zodat er de draad uit kan . daarna weer terug en een beetje oude koffie erop smeren en afpoetsen , dan worden blanke stukken lood meteen oud .( dit wordt ook met glasinlood gedaan als het in dubbelglas gezet wordt , en door de vacuum wordt het anders nooit meer dof ).
en evt zeggen dat er ooit een straatkabel stuk was , en de monteur toen geen loodjes zat bij zich had . ( bij meggeren halen ze de hoofdzekeringen eruit bij alle huizen op de kapotte kabel )
Op 13 augustus 2009 22:48:22 schreef -bartiebami-:
Mocht je bij controle GEEN zegels op je meter of hoofdzekering hebben, dan worden deze verwijderd en worden er nieuwe exemplaren geplaatst MET nieuwe zegel compleet met serienummer en al. En je kunt al raden voor wie deze kosten zijn...
Daar heb ik nu nog nooit van gehoord.
Gewoon de zegel van de hoofdkast trekken, hoofdzekeringen eruit boeltje vervangen.
Installateur bellen voor nieuwe zegel en klaar ben je.
Nooit de zegels van je KWH halen, dat kan nl. wel tot gezeik komen.
mvdk
Golden Member
Gewoon doen wat Headhunter zegt, je bent toch wel stom om daar je gezicht voor te riskeren ? En als je sluiting maakt : het gaat niet om een vlammetje van 35 Amp of zo, de capaciteit en kortsluitfactor van de wijktrafo waar je op aangesloten bent bepalen de maximale kortsluitstroom en dat kan bij een 400 kVA trafo ( een gebruikelijke maat ) zo'n 10000 Amp zijn. Wees voorzichtig.
dawmast
Zorg dat je er bij komt, bij de Marine. Sympathisant van de Koninklijke Marine. Luistert graag naar militaire muziek.
Ik zou nooit zelf aan een groepenkast gaan prutsen, haal voor dat soort klussen de installateur er bij.
Het is allemaal goed te doen als je weet waar je mee bezig bent en je je aan de installatie regels houdt .
hoofdschakelaar / aardlekschakelaars / automaatjes .
Waarvan niet meer dan 4 automaten per aarlek .
En inderdaad bij elektrisch koken 40 amp hoofdschakelaar en aardlek gebruiken .
En qua bedrading 4qmm mag / liever 6qmm
En ik hou als stelregel in alles boven 2200 watt op aparte groep .
En als je de kast sluit nog even alle klemschroeven natrekken zodat je er van gewist dat geen aansluiting kan jutteren .
Heb hier in eigen huis ook een nieuwe kast geplaatst .
IK heb hier de zegel losgeknipt en hoofd zekering eruit gedraaid en later weer laten zegelen door mijn neef die is elekticien .
Ik zelf heb ook wel kasten onder spanning geinstaleert met spanning erop door de fase met een kroonsteen te isoleren en eerst de nul op de hoofdschakelaar te plaatsen en later de fase maar dit raad ik sterk af als je twijfelt .
grt daan
[Bericht gewijzigd door daandc op (13%)]
Hallo
Zelf heb ik ook mijn groepenkast vervangen en heb toen naar Essent gebeld en verteld dat ik de zegels eraf moest knippen omdat ik niet graag onder spanning werk en geen geld heb om een instalateur te betalen. (beetje zielig gedaan). Essent heeft toen kosteloos nieuwe zegels aangebracht. NIET ONDER SPANNING WERKEN DUS !!
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
In Belgie zit op de meterkast een schakelaar (automaat )welke bij overlast ook kan uitschakelen. Als men deze afzet is de zekeringkast (groepenkast) volledig spanningsloos. Zegels verbreken mag hier niet.
Ward
Prutsertje
bloep....
Zuidlimburg komt in de buurt, maar is nog net niet België Wardje 
Hier hebben we dat bij de recentere installaties ook, maar helaas heb ik nog een stukje antiek 
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
je mag een groepenkast niet zelf uit wisselen
dit moet door een erkend bedrijf gebeuren
2 dikke kabels de groepen kast in
nooit van gehoord wel 2 dikke draden 6 a 10 kwadraad
zegels verbreken mag niet punt uit
alleen als je bevoegd ben om weer zegels aan te knijpen
voor ts mocht je het zelf doen en het gaat fout betaald de verzekering je gezin helemaal niets uit en die laat je dus achter zonder geld
ps.
verder vind ik de tips die hier worden gegeven niet slim
je merkt aan alles dat ts er geen verstand van heeft
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Ghehe, wat wel en niet mag is een beetje dubieus.
Officieel is de woning eigenaar de eigenaar van de installatie, en daarmee ook verantwoordelijk voor de installatie. Gekker gezegt, mag een installateur welke ingehuurd is, de installatie aanpassen, maar niet inschakelen. Dit moet dan gedaan worden door de eigenaar. Heel zwart wit gezien. (Maar dat gebeurt dus eigenlijk nooit)
Maar goed. De hoofdzekering en de meter zijn van de energie leverancier. Officieel mag je niet aan de lootjes zitten. (Ook niet met koffie ed). Want daar kun je, als ze lastig doen, flink mee op de koffie komen. (Sorry voor de slechte woordgrap).
't is niet geheel onverstandig om een erkend installateur langs te laten komen. En vraag Enexis eens hoe het zit met het compleet spanningsloos maken na de meter.
Werk nooit, maar dan ook echt NOOIT aan een (onbeveiligde) installatie onder spanning. 'k Geloof dat CO zich niet veantwoordelijk stelt voor geroosterde mensen in een meterkast.
Normaal doe ik dit soort klusjes altijd onder spanning bij oude groepenkasten zonder hoofdschakelaar.
De laatste keer was het echter onverantwoord omdat het een 3-faseninstalatie betrof, de meterkast geen hoofdschakelaar had, en de gehele installatie 30 jaar geleden was aangelegd door een volledige amateur.
Ik heb enexis opgebeld, en die kwamen na 2 uur langs om de hoofdzekering even te verwijderen. Ze wachten hooguit 15 minuten.
Dan heb je even de tijd om er NETJES een goede hoofdschschakelaar tussen te zetten. Kosten enexis 80 euro.
Een begrafenis of revalidatie is duurder, en je wilt er na afloop ook niet uitzien als Freddy Krueger..
naar aanleiding van dit topic ben ik eens in de meterkast
van mijn pas gerenoveerde woning gekeken, die ik sinds een maaand huur
en geen zegels op de hoofdzekering. wel verkloote schroeven....dus
edit: en ik heb 35Ampere als hoofd zekering. even gekeken natuurlijk
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (16%)]
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
groepenkasten schroeven deed ik al op mijn 14e . mijn pa was gediplomeerd instalateur , en op een avond viel de tv thuis uit en was er zo'n antieke witte haf ( berker )schakelaar uitgefikt ( stonk al een paar dagen in de gang )en ik heb die vervangen en pa zat in de huiskamer de krant te lezen . en zei ik kan toch het nieuws wel kijken om 8 uur ? . 4 jaar later alle schakelaars maar vervangen .en er zou nog een andere kast op komen , maar dat wordt lange termijn . sterker nog pa had er in 86 een 3 fasen aardlek ingezet die de voedingsnul schakelde , maar er zaten maar 2 van de 8 groepen achter de aardlek en we hadden kracht thuis en op 2 van die groepen zaten 3 onderverdelingen op kracht , kwam ik in 2006 achter bij uitbreiding voor de keuken .geen wonder dat bij uitval door de koffiezet , het licht in mijn hobbyhok op hol sloeg ( hf tlballast )
stond ineens 270 volt op .
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Jah, en als er wat mis is, ga jij de enexis uitleggen dat het altijd al zo was... Naja dat moet je allemaal ook zelf maar weten.
Onder spanning werken? Je bent niet de 1e die in het brandwonden centrum terecht komt. Onverstandige mensen worden niet geboren, die worden gemaakt door forums met mensen er op die stoer vertellen hoe ze onder spanning werken.
Enige tijd geleden een stuk uit een knipex kabeltang geblazen met 230V. En nee, het was niet de bedoeling dat er spanning op stond. De kabel was nog niet aangewerkt, dus er had nog helemaal geen spanning op mogen staan.
[Bericht gewijzigd door Biggles87 op (15%)]