Beste mensen,
Ik heb een vraag over een 20KVA aggregaat(Atlas Copco QAS20)
Rated prime power 20 kVA. 50Hz. 400V (3 ph)
Nu zou dat apparaat (20kVA x 0,8 cos phi =) 16kW kunnen leveren op 400V.
Wat kan de aggregaat per fase op 230V kunnen leveren? Hoe reken je dat uit? Ik begrijp dat je de apparatuur gelijkmatig moet verdelen over de fasen.
Is dat 16000 / 230 = 69A / 3 = 23A per fase??
Hoe zit dat nou met de nul niet te zwaar belasten?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
20 kVA op 3 fase 400Volt is 29 Ampere.
Je mag elke fase dan met 29 A belasten.
Dat mag ook op 1 fase.
1 fase 230 Volt 29 A is 6,6 kVa .
Je mag ook 20 kVa door 3 delen.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
@Toeternietoe: let er op dat je kVA en kW door elkaar haalt.
@station_musicfm: je hebt gelijk. Je kunt 23A per fase trekken (mits je zekering dat toelaat natuurlijk).
Over het niet te zwaar belasten van de nul: als je uit één fase 23A trekt, en uit de andere twee niks, dan is de generator extreem uit balans. Het kan zelfs zijn dat hij zichzelf uitschakelt. Je hoeft het natuurlijk niet precies mooi te verdelen over de drie fases, maar als je het zo kan verdelen dat je 5A 5A 13A trekt, dan zit je al een stuk fijner.