Op 10 juli 2013 14:54:39 schreef Djenn:
Ik denk dat een voeding zoals hier op het forum bij de schakelingen iets voor je is.
Je gebruikt een 7805.
Maar is een stopkontakt aanleggen, zodat je een 5v of 12v adapter kunt gebruiken niet veel eenvoudiger?

Nee het leek mij eenvoudiger om gewoon voort te borduren op die 12v aansluiting, omdat die er al is en bereikbaar is...

Op 10 juli 2013 14:55:29 schreef Progger:
Welkom op het forum.

lees dit artikel eens door:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/30/voedingen/78xx-voeding.h…

T1 is jouw beltrafo. BR1 moet je daarop aansluiten. C1 gebruik je om af te vlakken. je houd dan 16 volt over ofzo. alles rechts van C1 vervang je door die module.

op ebay lees ik:
[...]

dus dat zit wel goed.

afhankelijk van het vermogen heb je best kans dat je 5v kort wegvalt als er iemand aanbelt. ook heb je kans dat als jij die voeding continu goed belast (>1A) dat je beltrafo op den duur uitfikt.

Bedankt voor de vriendelijke begroeting ;-)

Ik ben echt een enorm groentje m.b.t. alles wat jullie zeggen, zelfs dit is iets teveel van het goede voor mij :P

Op 10 juli 2013 15:07:38 schreef Lucky Luke:
[...]
18VAC wordt 23,8VDC, die module zou tot 20VDC moeten kunnen hebben*. Die 18VAC zal wel inzakken naar 12VAC onder belasting, maar het is tricky. Kun je die deurbeltrafo een lagere spanning laten geven? (sommigen hebben 6VAC, 8VAC, 12VAC)

Gelijkrichten en afvlakken zul je denk ik toch zelf in elkaar moeten knutselen, en gaat je zeker lukken ook. Je koopt een brugcel en een elco van 4700uF/35V, zet de draden van je beltrafo op de ~ aansluitingen, dan heb je een + en een - aansluiting over, waartussen je de afvlakelco plaatst met de - naar de -.

*) Dat is althans wat ik op ebay zie

[...]

Dat 'ie wegvalt als iemand aanbeld: dikke kans (hangt af van de bel)

Uitfikken? Als het goed is niet, zou wat zijn als een beltrafo in de fik zou vliegen als een of andere vlegel een speld naast je belknop duwt... (Afaik zijn die trafo's stroombegrenst en kortsluitvast. Then again, ik ga daar geen garantie op geven.)

Dit klinkt goed... De deurbeltrafo is helaas niet in te stellen...
Er wordt bijna nooit aangebeld; het betreft de deurbel van de voordeur in een appartementencomplex. Er wordt eigenlijk altijd beneden aangebeld i.p.v. boven bij onze voordeur.
De beltrafo is voorzien van een glasbuis zekering, die heb ik al door laten fikken en daar zit een nieuwe in ;-)

Ik ga eens kijken of ik wat kan met de de post van jou, ziet er nuttig en lekker basic uit :-)

Op 11 juli 2013 16:33:25 schreef Lucky Luke:
Mwah, zolang kipusoep die zekering netjes door dezelfde waarde heeft vervangen (En niet door een hogere waarde, een boutje, of aluminiumfolie) zal het wel meevallen.

't is de 12V van een beltrafo, niet het lichtnet. En het zijn ook niet de beruchte 12V halogeenspotjes...

Dat heb ik, was een 5x20mm T1A glas zekering en die zit er nu ook in.

Nu vraag ik mij nog één ding af; als ik die twee losse onderdelen bestel, moet ik die dan gewoon 'los' met een draadje verbinden, of valt er een geheel van te maken die niet zomaar uit elkaar getrokken kan worden?

die kun je gelijk meebestellen als je de links van lucky luke bekijkt.

overigens is dat weer hetzelfde schema als bij mijn post.

enkel vervang je C2 en alles rechts daarvan door jouw DC/DC converter kabeltje.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/30/voedingen/78xx-voeding.h…

Op 22 juli 2013 15:59:34 schreef Lucky Luke:

Met alsnog de disclaimer dat TS zelf verantwoordelijk is voor z'n eigen acties etc. en ik noch circuitsonline.net aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade voortvloeiend uit bladiebladiebla etc. etc. inclusief en zich niet beperkend tot (indirecte) schade al dan niet gerelateerd aan dit topic.

Dat geeft de TS een lekker veilig gevoel :P


(aandelen in co ? :-))

Op 22 juli 2013 15:41:47 schreef pa3gws:
Tjonge jonge wat is er in g...naam gevaarlijk aan 12 Volt????

Hangt van de deskundigheid van de persoon af die ermee omgaat..
Iemand die aangeeft het verschil niet te weten tussen een brug gelijkrichter en een afvlak elco vind ik niet deskundig.
Jij wel ?

Op 22 juli 2013 15:59:34 schreef Lucky Luke:

Maargoed, ik geloof dat ik de commotie begin te snappen, sommigen vatten meterkast op als : ding waar de zekeringen in geschroefd zitten. Ik vatte het op als: ruimte waar ding waar de zekeringen in geschroefd zitten zich bevind. Die eerste meterkast moet TS niet in gaan werken idd, maar de 2e zie ik het gevaar niet zo.

Voor de duidelijkheid : het is mij volstrekt duidelijk wat het verschil is tussen een meterkast en een groepenkast... ;)

Op 22 juli 2013 15:59:34 schreef Lucky Luke:Met alsnog de disclaimer dat TS zelf verantwoordelijk is voor z'n eigen acties etc. en ik noch circuitsonline.net aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade voortvloeiend uit bladiebladiebla etc. etc. inclusief en zich niet beperkend tot (indirecte) schade al dan niet gerelateerd aan dit topic.

Goed punt, zou eigenlijk standaard boven ieder topic moeten staan...

[Bericht gewijzigd door Knustelsmurf op (15%)]

LOL MODUS :/

Mogen we ter geruststelling van lucky luke inzage in
het montagevoorbeeld hebben :P (grapje)

END LOL MODUS !

Op 25 juli 2013 17:51:11 schreef Gadget_inc:
LOL MODUS :/

Mogen we ter geruststelling van lucky luke inzage in
het montagevoorbeeld hebben :P (grapje)

END LOL MODUS !

Grapje of niet, een foto van hoe het schema en hoe het gemonteerd zit kan geen kwaad. Al is het alleen maar om te zien hoe het nu is opgelost.

Maar alsnog: een bel wordt je ook geacht zelf te kunnen aansluiten als doe-het-zelver. Zolang je na de beltrafo blijft en niet met de 230VAC gaat knutselen valt het m.i. wel mee.

Alleen wil ik nog wel een keertje hier op wijzen:

Op 10 juli 2013 15:07:38 schreef Lucky Luke:
[...]
18VAC wordt 23,8VDC, die module zou tot 20VDC moeten kunnen hebben*. Die 18VAC zal wel inzakken naar 12VAC onder belasting, maar het is tricky.

Op 27 juli 2013 17:13:05 schreef Lucky Luke:
Is die 22V gemeten mét of zonder de naar-5V-converter aangesloten? (belast resp. onbelast)

Volgens de titel van de advertentie op ebay gaat 'ie tot 22V. Volgens de omschrijving tot 20V. Daar heb je wat aan zeg... Nouja, in de praktijk lijkt het goed te gaan. (D'r zal wel een standaard schakelende regelaar inzitten, zoals bij die sigarettenaansteker dingen. Die bestaan ook voor 24V. Moeten ze alleen geen 16V condensators toepassen, maar 35V)

En als je aanbelt, valt dan je USB power weg? (toch nieuwsgierig :))

De 22v is gemeten met belasting, dus de adapter aangesloten én de 2 USB apparaatjes aangesloten.
Ik kan nog niet testen wat er gebeurt als ik aanbel, omdat ik nog even 2 draadjes moet hebben. De draadjes die nu aan het bordje vastzitten, zaten aan de deurbel ;-)