Hallo Allemaal,

Ik heb een machine gekocht, waarop het volgende plaatje te zien is:

http://i44.tinypic.com/15nk2af.jpg

Wat ik uit het plaatje kan opmaken is dat deze machine 1.1Kw /( 400 x wortel 3 ) = 1.6 Ampere lijnstroom trekt bij maximale cosinus fie.

Klopt dit ?

Kan ik dit gewoon van het net afhalen of doe ik iets verkeerd ( ik neem aan dat een inst. automaat pas na 16 Ampere overbelast is ?

Een (ex) installateur heeft na het bekijken van deze machine gezegd dat ik een omvormer hiervoor nodig heb. Hoezo zou dit ?

Als ik zo mijn berekening bekijk, dan neem ik aan dat als ik een aparte groep voor deze machine reserveer, dan zou dat toch wel moeten kunnen of zie ik iets over het hoofd ?

Graag inzichten en adviezen gevraagd hoe hiermee om te gaan, want anders moet ik een aparte lijn aanvragen in huis bij de netbeheerder las ik op internet wat dus klauwen vol geld kost.

Dan koop ik liever een omvormer als dat dan een oplossing gaat worden.

[Bericht gewijzigd door Noknok op (17%)]

is die 1.1Kw niet mechanisch? (Alsnog zou dat een aardige inschatting moeten geven als 'ie niet al te inefficiënt is).

Wachten op GJ_ denk ik...

aparte aansluiting? heb je nog geen 400v krachtaansluiting dan? anders is een 3x 25amp standaard krachtaansluiting meer dan zwaar zat voor dit ding. op een b16 krachtautomaat kun je een ohmse last van 10Kw aansluiten. voor een apparaat met een motor die direct aanloopt in driehoek zou een c16 krachtautomaat miss wel nodig zijn.

Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat die 1,1 KW niet mechanisch is, omdat dit een deegmachine is. Onderaan het plaatje staat namelijk dat hij 80 Watt per kilogram nodig heeft, en dit machine is gebouwd voor 20 Kilogram deeg wat dus 1, 6 Kw betekent. Waarschijnlijk heeft het daar mee te maken denk ik.

Dus ik hoef de netbeheerder niet een aparte lijn te laten trekken ?

Gewoon een aparte krachtgroep ? Geen omvormer en alles wat daaromheen zit dus ?

verlkaring edit Ik had "PH: 3" verwacht: Het is vast een 3-fase motor.

Je hebt wel "krachtstroom" nodig. 400V, hij doet het niet op een 230V stopcontact.

Hmmm. Als je alleen een 230V stopcontact hebt, heeft ie zo'n 5A op 230V nodig, en heb je een zogenaamde frequentie-omvormer nodig. En dan nog een die van 230V een 400V maakt. Die schijnen zeldzaam te zijn. Dat zou consistent met het verhaal van de installateur zijn. Maar goed, het kan zijn dat jij hem niet verteld hebt, dat je al een 400V aansluiting hebt. Of je kan er voor kiezen om je aansluiting te laten omzetten. Ik weet niet meer of dat geld "per maand" kost in de huidige kosten-structuur.

Deze motor is 1,1 kW en zal nominaal ongeveer 2,5 Ampere trekken.
Kun je zo direkt aansluiten op een normaal draaistroomnet 3 x 230/400Volt.
Gebruik een thermische beveiliging, of motorbeveiligingsschakelaar om je motor te beschermen.

Wil je de motor aansluiten op 1 fase 230 Volt, dus een gewoon stopkontakt, dan zul je moeten kijken of de motor inwendig in ster aangesloten is, daar moet je dan een driehoekaansluiting van maken van maken. (meestal is dit zo bij motoren < 2,5 kW)
Dan heb je de keuze uit:
A een frekwentieomvormer aan te schaffen.
Koop er een van 1x 230V in en 3x230V uit, en voor minimaal 1,1 kW

B: Of je maakt er een steinmetzschakeling van. Dat kost je behoorlijk wat aan kracht. Waar is het motortje voor?
Info voor de steinmetz moet je maar goegelen, daar is zat over te vinden.
Benodigde condensator ca 75 uF

Niet echt een elektronicavraagje.

Je kunt hier ook een 230 volt frequentieregelaar op aansluiten. Je hebt echter dan 3*230V uit. Op zich niets mis mee als je de motor op de 400 volt aansluiting laat staan, je hebt echter wel een wortel3 minder vermogen.
Mooiste is dat je hem inderdaad in driehoek kunt krijgen.

Anders een spaartrafo van 230 naar 400 volt. In combinatie met een wat overbemeten frequentieregelaar die je dan met 2 fase 400 volt voedt.

Het is lastig dat je de stroom niet weet, je weet dan ook niet hoe je thermische bewaking in moet stellen.

verlkaring edit

Op 10 november 2013 00:14:59 schreef rew:
Ik had "PH: 3" verwacht: Het is vast een 3-fase motor.

Wat ik daarmee bedoel is dat de boel waarschijnlijk herconfigureerbaar is, dus zeker ster/driehoek geschakeld kan worden, en/of op halve/dubbele spanning kan werken. Maar eigenlijk is het dan weer raar dat er maar 1 spanning op staat. Hoe ziet het aansluitblok van de motor er uit?

[Bericht gewijzigd door rew op (11%)]

@rew: ik heb ook 3 fase motoren gezien, waar het sterpunt of driehoekpunt in de motor zit. Met als gevolg dat je maar 3 draden in je klemmenkast hebt zitten.

Als er op een type plaatje 400V ph3 staat dan is dit altijd een 3 fase aansluiting.
En afhankelijk van hoe een en ander is geschakeld kunje misschien naar 1 fase 230V middels frequentie regelaar.
Steinmetz lijkt me voor een deegkneder geen optie, je verliest te veel vermogen.

Het is ook mogelijk dat TS op een 230V net zit.
Wat zou helpen is een foto van zekeringskast en teller.

Op 11 november 2013 07:12:44 schreef defender1be:
Het is ook mogelijk dat TS op een 230V net zit.
Wat zou helpen is een foto van zekeringskast en teller.

Geen 230 driefasen, als 3 fasen er zijn is dit bij TS 400v .

Guys, door helderheidsverschillen/slechte monitoren, had ik "PH: 6" gelezen. Gisterenavond op de beamer kon ik het echt helemaal niet zien wat er stond. Nu vanochtend op een andere monitor nog eens goed gekeken, en er staat gewoon precies wat ik verwachtte: ph: 3. Het is dus gewoon een 3-fase motor, die al-dan-niet de voorziening heeft om ster-driehoek geschakeld te worden.

Omdat op de monitor waar ik het eerst had gezien overduidelijk "PH: 6" te lezen was, dacht ik dat iedereen dat wel zou zien en heb ik het niet gequote....

[Bericht gewijzigd door rew op (17%)]

Dit is gewoon een 3 fasen machine die in ster is geschakeld. Geen ster driehoek, anders waren er 2 voltages aangegeven, 400/690. Dus op een drie fasen net van 400 volt kan hij gewoon worden aangesloten.
Fase en nul 230 kan je gewoon vergeten.

Groetjes Hans.

Ja maar dat zou dus betekenen dat:

1- Een steinmetzschakeling niet zou werken vanwege het koppelverlies op de rotor.

2-Een frequentieregelaar niet zou werken omdat deze ook niet de volle mep doorlaat nadat hij is gelijk gericht wat dus ook een enorme vermogensverlies betekent voor de motor (hij zou het wel doen, daar niet van, maar wel behoorlijk slomer dan wat hij kan).

3-Op het 230 net aansluiten ook niet tot de optie behoort omdat ik geen draaiveld heb.

Dus de enigste oplossing blijft dan het aan laten sluiten van een 3 fase ingang in huis omdat deze al een draaiveld hebben. Blindelings een perilex gebeuren gaat ook niet werken omdat dat ook geen draaiveld heeft.

[Bericht gewijzigd door Noknok op (12%)]

Een Perilex is een stekkerverbinding, die verandert niks aan de spanningsoort.
Weet je zeker dat je geen 3-fasen 400V aansluiting hebt? Een duidelijk antwoord op die vraag heb ik nog niet gezien.

Jammer ook dat het overzichtje niet klopt.

Van Liander en Enexis staan de kostten voor een verzwaring genoemd
Van Stedin en Delta staan de kostten voor een nieuwe aansluiting genoemd.

Op 13 november 2013 12:35:12 schreef KlaasZ:
Weet je zeker dat je geen 3-fasen 400V aansluiting hebt? Een duidelijk antwoord op die vraag heb ik nog niet gezien.

Hoe kom ik daar achter dan ? Ik heb gewoon 1 dikke kabel die mijn huis in komt....
Dan heb ik toch 1 fase ?

[Bericht gewijzigd door Noknok op (11%)]

Maak eens een beetje scherpe foto van de meter, als het een doorzichtige kap heeft, ook van de kast eronder. En eentje van de hoofdschakelaar.
Plaatjes kan je hier uploaden:
http://www.uploadarchief.net/overview.html;jsessionid=0F66015145B2ECA5…
Account aanmaken en linkje naar de foto's hier plaatsen.

Op 13 november 2013 14:10:23 schreef Noknok:
Hoe kom ik daar achter dan ? Ik heb gewoon 1 dikke kabel die mijn huis in komt....
Dan heb ik toch 1 fase ?

Ook 3 fasen zitten samen in één dikke kabel, dus dat zegt niks.
Meestal worden alle 3 de fasen binnengebracht in de hoofdzekeringkast, maar als je een 1-fase aansluiting hebt, dan wordt er maar 1 hoofdzekering geplaatst. Verder kun je het zien aan de meter, en aan het aantal draden dat in je hoofdschakelaar binnen komt.

Op 13 november 2013 12:00:24 schreef Noknok:
Ja maar dat zou dus betekenen dat:

1- Een steinmetzschakeling niet zou werken vanwege het koppelverlies op de rotor.

2-Een frequentieregelaar niet zou werken omdat deze ook niet de volle mep doorlaat nadat hij is gelijk gericht wat dus ook een enorme vermogensverlies betekent voor de motor (hij zou het wel doen, daar niet van, maar wel behoorlijk slomer dan wat hij kan).

3-Op het 230 net aansluiten ook niet tot de optie behoort omdat ik geen draaiveld heb.

Dus de enigste oplossing blijft dan het aan laten sluiten van een 3 fase ingang in huis omdat deze al een draaiveld hebben. Blindelings een perilex gebeuren gaat ook niet werken omdat dat ook geen draaiveld heeft.

Over punt 2,
Frequentie regelaar 1x230V input en 3x230V output, kan wel werken mits de motor een 230/400V type is.

Hiervoor zul je echt op de motor zelf moeten kijken.
Eventueel aansluitkastje van de motor open maken.

Het typeplaatje wat je laat zien is van de machine en niet van de motor.

Mocht de motor op 3x230V kunnen werken dan zul je nog moeten kijken of een eventuele sturing nog moet worden omgezet naar 230V.

Handigste op dit moment is beplating losnemen en foto's maken,ook de aansluiting op de motor zelf.
En ook maar meteen van de meterkast en kWh meter.

Het lijkt me verstandig dat je er iemand bijhaalt die iets meer verstand heeft van elektra en alles wat er bij komt kijken vor dat er ongelukken gebeuren.

Ik heb vandaag de rendo gebeld en het viel uiteindelijk reeeuuuzee mee,

namelijk ik hoef maar eenmalig 210,- euro te betalen voor die 3 x 25 ampere aansluiting vermeerderd met 25 euro de meter als ze moeten graven.

Daar verder hoef ik jaarlijks niets meer of minder te betalen dan bij enkelfase.

Trouwens over die opmerking dat ik de motor afzonderlijk moet bekijken;

het klopt wel wat je zegt, dat het uiteraard enkel om de motor gaat, maar het klopt niet dat je daarmee als de motor nou eenmaal draait, de problemen opgelost zijn. Dit machine is een geregeld systeem die natuurlijk afhankelijk is van de processen en overdracht van de motor, maar het geheel wordt beïnvloed door de 3-fasespanning VAN DE MACHINE afkomstig uit de motor.

Noknok,

"Dit machine is een geregeld systeem die natuurlijk afhankelijk is van de processen en overdracht van de motor, maar het geheel wordt beïnvloed door de 3-fasespanning VAN DE MACHINE afkomstig uit de motor."

Dit soort teksten krijg ik altijd als ik een technische omschrijving door google translate haal.

Maar als ik deze tekst goed begrijp dan is deze machine een onderdeel van een groter geheel.

Als een techneut over sturing praat dan bedoeld hij:
Een geregeld systeem die natuurlijk afhankelijk is van de processen en overdracht van de motor.

Enne is dit een generator ?
maar het geheel wordt beïnvloed door de 3-fasespanning VAN DE MACHINE afkomstig uit de motor."