Hallo,

Ik heb een net van 3x690V met een Iccmax van 25kV. Nu moet ik In berekenen. De formule Iccmax=In/Uk(%)*100 lijkt niet te kloppen. Want dan kom ik 1000A uit terwijl ik denk eerder 100A uit te komen. Wat doe ik mis of vergeet ik?

In elk geval vergeet je je gegevens hier te presenteren. Wij weten immers je Uk niet, en je k-factor?
En een Iccmax van 25kV is ook een raar getal voor een stroom. ;)

Dat is ook het probleem. Dit zijn ook mijn enige gegevens. Ik heb een TN-S net van 3x690V. Enige dat verder nog gegeven is, is dat de Iccmax 25kA (uiteraard Ampere, sorry) en Uk=4%. Ik moet dan uit gegeven In een geschikte draaddikte kiezen. Geen k factor of verder.

Wat je dus weet is dat bij 4% van de spanning er een In gaat lopen dan is het niet moeilijk om te berekenen hoeveel er bij 100% spanning loopt ,trouwens dat weet je al, dus even terug rekenen.

Gr.F_S

Waarom moet je kijken naar 100%? Ik begrijp je redenering niet helemaal. Kan u wat meer uitleg geven? Dank u.

De stroom bij 100 % spanning heb je gegeven gekregen Icc max dus.

Gr.F_S

Met andere woorden pas de formule toe die ik in de eerste post gezet heb. Dus In is wel degelijk 1000A dan.

Precies ,maar door een beetje logisch te denken heb je helemaal geen formule nodig want 100/4 is tenslotte 25 keer zo groot :)

Gr.F_S