Beste circuit ers,
Wie o wie kan mij uitleg geven, ik heb een apparaat gekocht (pastamaker) die was ook beschikbaar in 3phase of 1 phase 220v. Omdat ik thuis gewoon een huis tuin en geen special electra aansluiting heb leek het mij toen handig om een 1phase 220 te nemen.
Maar nu, het verbruik van het apparaat is 5kwh en het schijnt dat gewoon stopcontact daar niet voor bestand is, mijn Max afzekering is 40ampere en er zitten 5 groepen en 10 ouderwetse zekeringen in.
De wasmachine groep/ knop is groen. Er zitten in totaal 3 groene groepen en twee witte groepen
Wie o wie kan mij uitleggen wat de beste oplossing hierbij is
Veel kerstvreugde aan alle circuiters
Op 24 december 2014 20:39:20 schreef Bert_Camper:
Is die pastamaker 5kW of 5kWh? Dat is niet hetzelfde...Groeten,
Bert
Power=5kw -220v - 1phase.
Zie ik nu in een mail maar ik dacht ooit 5 kWh te hadden gelezen
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
haha. Had ik overheen gelezen. Jep. Mijn wasmachine gebruikt misschien ook 5kwh, no problem. Doet ie wel ongeveer twee uur over....
5kW is meer dan 16A. Volgens mij is het in NL niet zomaar mogelijk om meer dan 16A af te zekeren.
Anderzijds, omdat ook je hoofdzekering zwaarder is dan de mijne, kan je mogelijk gewoon een 25A groep aanleggen speciaal voor dit ding.
REW
Wat kost die grap mij, heb jij enigszins een idee ervan, ik ben eerlijk dom geweest en aangedrongen op 220v dus weet nu niet precies wat te doen,????
Gadget_inc
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? https://ledverlichtingsoest.com/
Dat hangt nogal af van de situatie !
Aantal meters tot aan de groepenkast vanaf de machine.
Inbouw / opbouw.
Selectiviteit.
Kw en kWh is toch hetzelfde, verbruik wordt toch mits niet anders aangegeven, meestal aangeduid als kw per uur zijnde
Nope, is zeker NIET hetzelfde!
KW is vermogen, KWh is verbruik!
Of je die op 220 of 400V kiest, het verbruik blijft hetzelfde hoor!
Op 24 december 2014 21:03:50 schreef Gadget_inc:
Dat hangt nogal af van de situatie !
Aantal meters tot aan de groepenkast vanaf de machine.
Inbouw / opbouw.
Selectiviteit.
Zo globaal gezegd. 10 meter vanaf de kast, muurtje je op in plafonnetje muurtje af naar keuken, ong 10 meter
Op 24 december 2014 21:21:05 schreef Appel:
Nope, is zeker NIET hetzelfde!KW is vermogen, KWh is verbruik!
Of je die op 220 of 400V kiest, het verbruik blijft hetzelfde hoor!
Iets dat 5kw vermogen heb verbruikt dat toch ook per uur, of zie ik het verkeerd
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Als je 5000 deelt door 230 dan komt daar ongeveer 21 Ampere uit.
Ik heb geen idee wat er allemaal in die pastamachine zit. Is het voornamelijk verwarming of zit er een zware elektromotor in?
Dat is belangrijk voor het bepalen hoe en wat voor je elektriciteitsaansluiting.
ja, maar na 2 uur of 10 uur verbruikt hij nog steeds 5 kw , maar heeft hij respectievelijk 10 kWh en 50 kWh verbruikt.
als jij met je auto 100 km/h rijdt constant heb je na een uur exact 100 km afgelegd. als je 5 uur zo rijdt, rijd je nog steeds 100 km/h maar heb je wel 500 km afgelegd.
Indien je hoofdzekering 40A is kan je er een extra groep van 25A naast monteren. Let wel op dat je niet die pastamachine gelijk met de wasmachine, oven en vaatwasser gebruikt, want dan kan je over de totale stroom van 40A komen. Maar dat probleem had je toch al als je alle 5 de groepen vol belast, 5 x 16 A = 80A !
Weet je wel zeker dat je 40A hebt of is je hoofdschakelaar een 40A type?
Kijk anders op je energie-nota voor welk vermogen je betaald, en dus af gezekerd bent.
Op 24 december 2014 22:01:10 schreef Appel:
Zo'n machine trekt meestal ergens een halve KW, geen 5.
Misschien eet de TS gewoon heel veel pasta
.
benleentje
Golden Member
Op 24 december 2014 21:24:46 schreef patagonie:
[...]Iets dat 5kw vermogen heb verbruikt dat toch ook per uur, of zie ik het verkeerd
5kW is altijd het maximale piekverbruik. Dus in koude toestand tijdens opwarmen verbruikt het even 5kW en eenmaal warm kan dat zakken naar bv 2kW of het is een aan uit regelen en vervruik 1 minuuut 5kW en daarna een minuut niets enz dat is dan 2,5kW gemiddeld.
Wat het verbruik na precies 1 uur dan is valt dus niet te zeggen maar dat zal altijd lager dan 5kWh zijn.
Het maximale verbruik is wel belangrijk voor je aansluiting.
Een toestel van 5kW mag dan ook NIET met een normale 230V stekker worden aangesloten en ook niet op een normale stopcontact. Deze zijn in woning altijd maximaal 16A. Je moet dus gebruik gaan maken van 32A stekkers en 32A wcd meestal word daar voor 230V de blauwe CEE-form stekkers voor gebruikt.
Je kabel tussen groepenkast en stopcontact moet de stroom van je zekering aankunnen. Als je afzekerd op 25A moet de kabel dat dus ook aankunnen. Hierdoor moet je dus een 4mm2 kabel gaan gebruiken en raad ik je 2,5mm2 sterk af.
Op 24 december 2014 22:57:21 schreef patagonie:
Hoofdschakelaar
Dat een hoofdschakelaar 40A is wil enkel zeggen dat je hoofdzekering nooit hoger dan 40A kan zijn maar wat de hoofdzekering daadwerkelijk is weet alleen je netbeheerder.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (10%)]
Heb net gekeken in de groepen kast 1 Vd 5 groepen was leeg dus ik heb maar 4 groepen met elk groep 2 zekeringen van 16 ampère dus ik heb in totaal 8 zekeringen zo'n ouderwetse 2x16ax4= of telt 2zekering voor 1 omdat het 1groep vormt???
Maak eerst eens een foto van het typeplaatje. Een pastamachine die 5KW nodig heeft maakt zeker 50kg pasta per uur. Lijkt me onmogelijk om dat in je keuken te zetten!
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
je zou de perilex aansluiting in de keuken kunnen gebruiken, deze zal er sowiso in lege 3/4 leiding al liggen, kwestie van draad erin trekken dan.. gezien de aardlek uit het jaar stillekens zal de hoofdaansluiting eerder 1x 25amp zijn. toen was 1x 25amp standaard, de afgelopen 15 jaar is ivm hoger verbruik daar standaard 1x 35amp van gemaakt.
je zegt 2 zekeringen per groep, maar dat zou alleen met een oud krachtnet kunnen. kijk je niet verkeerd en zit er nog een holec kast met een krachtgroep voor het fornuis erlangs? die hebben vaak geen groepenschakelaar, de 230v groepen wel.
heb je ook een elektrisch fornuis? zo ja is het erg krap aan, zo niet zal de aansluiting er al zijn, maar heb je miss wel krachtstroom in huis, de aardlek is iig al 4 polig.. foto van meterkast en meter zal duidelijkheid geven.