Op 30 januari 2015 22:18:17 schreef Tidak Ada:

Waar kan je nog draad per meter kopen? Zelfs hele rollen van 100m zijn privé hier niet te krijgen. Die winkeltjes waar je 'Electriciteit' (per ons? ;-) ) kon kopen zijn er helaas niet meer...

Gelukkig heb ik nog een elektro winkel in de buurt waar het kan. Elke draad die ze voorradig hebben kan je per meter hebben. Ze hebben ook een heel groot gamma soepel draad. Allemaal A merken. Nexans, Draga, Kabelwerk Eupen, ....

Wel gaaf, dat soort winkeltjes. En bijzonder handig als je 'een moeilijk stukje' nodig hebt. Ook al betaal je er dan de hoofdprijs voor, het is altijd nog vele malen goedkoper dan een hele rol moeten kopen.

Zelfs hele rollen van 100m zijn privé hier niet te krijgen.

Rollen van 100m is nooit een probleem. Het heet postorder. En als je naar de lokale vonkentrekker gaat en je vraagt een doosje 2.5mm2 bruin VD draad, dan denk ik dat je dat gewoon meekrijgt. Die man wil ook verdienen.

Op 30 januari 2015 23:45:05 schreef Knustelsmurf:
[...]

Je vergeet optie 4 : een elektromonteur laten komen, en de rekening naar de verzekering sturen...

En wat voer je voor de verzekering dan als oorzaak van de schade aan? Vandalisme? Ik vraag me af of dit soort gebeurtenissen wel onder de dekking van de gemiddelde opstalverzekering valt?

Op 31 januari 2015 12:10:49 schreef RonV:...Ik vraag me af of dit soort gebeurtenissen wel onder de dekking van de gemiddelde opstalverzekering valt?

Ik ook, maar even bellen om het te vragen kan geen kwaad natuurlijk.
Zou ik zeker doen zelfs!
Voor de verzekeringsmaatschappij is het namelijk erg aantrekkelijk om deze schade te vergoeden in ruil voor een rekening van een vakman.

Wat ik zou doen is inderdaad de draden vervangen, zelf of door een specialist (de plaatselijke elektricien) als je het zelf niet weet.
Wat ik wel vreemd vind, is dat er twee zekeringen gingen.
Bedoel je niet de zekering en de aardlek?

In iedergeval succes.

@Jinny: als daar 3x bruin in zit, dan gok ik op een 3-fase aansluiting zonder 0 en zonder aarde. Anno jaar-kruik kon dat (blijkbaar) nog... Hier om de hoek zit ook nog zo'n WCD. De aarde is (was) botweg niet aangesloten. Elke fase een eigen smeltpatroon.

Welnu, als je daar 2 fasen aan elkaar hangt, dan zou het zomaar kunnen dat er 2 smeltpatronen gaan hemelen.

Overigens is het inmiddels een CEE form met aarde en 0 geworden. (B)leek toch iets veiliger en universeler. :)

Had ik ff niet aan gedacht... (blond en zo) :)

@EricP:
In de startpost stáát ook 3 fasen!! (Hoewel, met een z i.p.v. een s)

Ik weet het. Meer meestal zit er op z'n minst wel een aarde bij. Jinny had het nog niet door...

Drie draden is vrij automatisch bruin blauw aarde bij mij ja.
Had blijkbaar de startpost half gelezen.
Er waren wel aansluitingen 3 fase zonder aarde meen ik te weten, maar dan was het ding apart geaard.
Als ik de 30 jaar oude kennis nog paraat genoeg heb.

Er waren 2 fase draden beschadigd ,en dit op 1,5 meter afstand van de te voeden doorstromer.Na een gesprek met de installateur hebben we daar een nieuwe verdeeldoos geinstalleerd en van daaruit 4 nieuwe kabels geplaatst( 3 x fase en 1 aardlek).
Als antwoord aan Jinny: er waren 2(van de 3) zekeringen afgesprongen en ook de aardlekschakelaar.
Bedankt voor alle uitleg. Delmoral.

Mooi zo, goed opgelost dus.
Zo zien wij elektriciens het graag.
Geen gevaarlijk prutswerk....