Hallo,
Ik heb een aparte nachttariefteller (diff. 30mA)voor mijn boiler. Echter schakelt deze niet op de gepaste tijden waardoor wij soms geen warm water hebben. Nu heb ik ook een andere teller met dag-nacht teller staan die 's avonds om 22:00 opkomt en 's morgen om 07:00 afslaat (gebruikt voor algemeen huisverbruik).
Nu heb ik een schakeling (diff. 300mA)gemaakt met een klok (geschakeld om 22:15/afslaan om 05:00) en een relais (2xNO/2XNC)die ik kan bedienen als ik nood heb aan warm water.
Alles verloopt prima, doch als de boiler verwarmt via klokschakeling en de spanning die van de aparte nachttarief teller komt, wordt geactiveerd, dan springen beide differentiels uit.
Wat hiervan de reden kan zijn ?
Misschien 2 verschillende spanningen of aardingen? Heb wel de L en N op de goede plaats op de contacor (gemeten).
Heeft dit te maken met de tegen EMK?
MGP
LDmicro user.
Je moet 2 relais voor K2 gebruiken met wat inschakelvertraging bij het schakelen tussen de 2 toevoerspanningen.
Een relais is veel te snel.
Een beetje te vergelijken met de "Verboden wisselschakeling", daar krijg je ook regelmatig een kortsluiting zelfs bij gebruik van een 100W gloeilamp.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Ik vermoed dat je niet het juiste relais gebruikt hebt.
Relais met 2 NO en 2 NC Hoofdstroomkontakten zijn zeldzaam.
En het NC kontakt moet bij bekrachtiging eerder open zijn dan het NO sluit, en bij afvallen net andersom. En dat bij beide kontakten!
Doe het merk en type van de magneetschakelaar eens.
Het blijft zo wel een pruts en klungelinstallatie.
Dan weer is je boiler met een diff van 30, en dan weer met een diff van 300 mA beveiligd.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (19%)]
Thx voor snelle reply.
De diff. van 30mA staat op de kring komende van de 'uitsluitend nachttarief-teller' en de diff.300mA is de algemene van m'n el.bord.
De contactor is van Schneider, type LC1D098 (20A). Deze werd me in de winkel aanbevolen.
Had ook al gedacht om op beide kringen dezelfde diff. te voorzien.
Dus beter af met 2 relais die vertraagt OP of AF schakelen.
Iemand idee welk type ik hiervoor moet zoeken.
Waarom kan die boiler dan niet volledig (via die klok) op die dag-nacht teller? Boilers worden trouwens veelal op voltarief aangesloten precies vanwege het verlies aan comfort.
MGP
LDmicro user.
...sorry het is wel een goed relais, had verkeerd type in de datasheet.
[Bericht gewijzigd door MGP op (89%)]
Dat kan toch met 1 standaard relais, het aansturen van 2 timers OP dezelfde spoel in de stuurstroom of een bypassknop/schakelaar en dan wel dezelfde fase natuurlijk, dat wisselen gaat te snel met deze schakeling, MGP zag het al; er is soms sluiting.
onderhoudsmonteur
meten is weten,gokken is dokken
hallo sprangie, je zou natuurlijk ook de boiler rechtstreeks achter de goed werkende meter aan kunnen sluiten. zien wij in het schema de beide nachttarief voedingsdraden na de meter? heeft de tweede meter een eigen voedingskabel of is dit een tussen meter.het moet haast wel,omdat je zegt dat een meter wel goed omschakelt.kan natuurlijk ook nog zij dat beide meters over een andere fase gevoed worden.als we de nachttarief draden zien in het schema loopt dan de klok alleen in nachttarief? gezien het feit dat je alle aftakkingen beveiligd hebt zou ik het tariefomschakelrelais wat niet goed werkt laten controleren in verband met brandgevaar .
Bedankt iedereen voor het meedenken van mijn probleempje.
@MGP, Was er even tussenuit voor het werk, maar ga uw schema eens uitpluizen en testen. Lijkt me oké. Idd met deze enkele relais is de omschakeltijd te snel. Heb toen ganse schakeling getest (in knutselkamer) maar dat was wel op dezelfde F en N en werkte goed.
Theorie en praktijk !! Dus had achteraf het vermoeden dat ofwel relais te snel schakelde of er van beide nachttarief-tellers (van de maatschappij) er iets niet juist was qua fases (andere fase). Dacht zelfs dat contacten vonken trokken of zo.
@onderhoudsmonteur, beide meters zijn van de energieleverancier en werken prima. Heb idd. het vermoeden dat beide meters over andere fase gevoed worden en dat daardoor mijn plofjes verwekt worden.
Zou denk ik schakeling moeten hebben die beide relais met een pauze laat op- en afschakelen met de nodige veiligheden.
Ik weet niet uit welk land je komt en wat voor tarief je hebt maar loont dit alles ?
Bij mijn contract (Eneco) zit er tussen dag/nachttarief nog maar 1 Eurocent/kWh.
mvdk
Golden Member
Een hoop info ontbreekt, maar misschien weet ts dit zelf ook niet.
Die boiler, word die gehuurd van de maatschappij (netbeheerder in nl)?
Die aansluiting waar die boiler normaal op hoort, met die extra meter, moet daar instandhoudingskosten (vastrecht en/of meterhuur) voor worden betaald?
Die huisaansluiting, dus de aansluiting waar de rest van het huis opzit, is die groot/zwaar genoeg om onder alle (normale) omstandigheden ook die boiler erbij te hebben?
Het kan zijn dat die speciale meter voor die boiler een lager tarief berekent, dan het laagtarief van de andere aansluiting. Dat kan zijn omdat de maatschappij op een moment dat er om wat voor reden ook er niet genoeg elektriciteit beschikbaar is, die boilers afschakelt. Dat zal eerder gebeuren dan dat ze aan het nachttarief komen.
Die boilermeters is/was ongeveer hetzelfde tarief wat ze voor accumulerende kachels rekenen. Daar zijn ook wat topics over geweest.
Heeft niks te maken met €-tjes hoor maar enkel omdat de teller van uitsluitend nachttarief, door Electrabel gepulsed, af en toe gedurende de dag ook aan slaat en dat is goed voor mijn warm water probleem. Doe ik koppeling enkel via nachttarief vanaf 22:00 's avonds, heb ik met momenten afhankelijk van het verbruik ,niet genoeg warm water.
En ook omdat ik dit een leuke uitdaging /projectje vind.
mvdk
Golden Member
Dank u voor het antwoord. Mijn voorganger vroeg er al belangstellend naar:
Op 3 april 2017 16:02:57 schreef bprosman:
Ik weet niet uit welk land je komt en wat voor tarief je hebt maar loont dit alles ?
Bij mijn contract (Eneco) zit er tussen dag/nachttarief nog maar 1 Eurocent/kWh.
Het gaat om België, maar dan hebben we nog steeds geen idee hoeveel nou het verschil is in prijs van de kWh'tjes uit de speciale meter, en de prijs uit de huisaansluitingmeter. Daar stellen wij oprecht belang in.
Zit er ook nog vastrecht/instandhoudingskosten aan die speciale meter?
Edit: maar inhoudelijk, er bestaan/bestonden magneetschakelaars voor ster-driehoekkasten, daar zit een balans op, die ervoor zorgt dat er slechts één magneetschakelaar tegelijk ingeschakeld kan zijn. Natuurlijk moeten de spoelen van die dingen electrisch op elkaar vergrendeld zijn, maar die balans is een extra voorzorg.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (21%)]
onderhoudsmonteur
meten is weten,gokken is dokken
beste sprangle , ik twijfel niet aan de werking van de kwhmeter maar aan de contacten van het omschakelrelais .