beste,
ik heb me onlangs een logo8 aangeschaft met de bedoeling alles op logo te plaatsen =>
mij mod zijn
DI 8 / DO 8 =>6ED1 055-1FB10-0BA2 3 stuks
DI 8 / DO 4 =>6ED1 052-1FB00-0BA8 1 stuks
Bij de eerste 2 modules kan ik 24 ingangen aansluiten en 20 uitgangen programmeren maar wanneer ik de laatste module bijschakel licht de led rood op en vind ik deze in-of uitgangen niet .
heb modules al verwisselt en deze werkt maar toch blijft de laatste rood oplichten. graag zou ik deze gebruiken als uitbreiding van mijn verlichting.
weet er iemand of ik deze uitbreiding kan gebruiken en hoe.
mvg
-----tje
http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-modu…
Description
A wide range of expansion modules allows to set up an individual LOGO! configuration.
The maximum depends on the used basic module.
LOGO! 8:
24 digital inputs, 20 digital outputs, 8 analog inputs and 8 analog outputs!
Maximaal 20 outputs dus. Maar daar was je zelf ook al achter.. 
Een Logo die nieuw al tot het maximum is uitgebreid is sowieso een ernstige engineeringsfout natuurlijk.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Als je in LOGO-Soft met je RECHTERmuisknop op een uitgang klikt, en dan kiest voor Block Properties Krijg je een menu met het uitgangsnummer, hier kun je dan eventueel een ander uitgangsnummer kiezen, maar zie je ook gelijk het maximaal uitgangen dat aan je LOGO te programmeren is.
Dit kunstje werkt ook bij Ingangen, Merkers etc.
Via CTRL+H of Tools => Select Hardware krijg je een overzicht van de mogelijkheden van je LOGO.
Wel altijd eerst je juiste LOGO versie kiezen!