Vraagstuk over uitschakelen B16 automaat

Hallo,

Mijn naam is Jeroen en ik heb op school een vraagstuk gekregen over wanneer een automaat uitschakeld.

Met google en wikipedia kom ik er niet uit ik lees verschillende dingen vandaar de vraag op dit een forum met specialisten.

Het betref een B16 automaat in de meterkast.

Deze schakelt volgens ons informatieblad uit tussen de 3 en 5 x de nominale stroom.

Nu hebben we 4 situaties gekregen.
In de installatie loopt een stroom van 80A
In installatie loopt een stroom van 75A.
In de installatie loopt een stroom van 48A
In de installatie loopt een stroom van 24A

Vraag: Geef de uitschakeltijd aan in elke situatie.

Bij 5 x de nominale stroom schakelt de automaat bijna direct uit maar hoe zit dat tussen de 3 en 5 x de nominale stroom? Kwestie van lijntjes trekken bij alles onder de 5x de nominale stroom toch? Of dat te simpel gedacht? Want waarom wordt de 3 dan genoemd?

Als ik dat doe komt ik op:
ca. 0,015 sec bij 80A
ca. 6 sec bij 75A
ca. 15 sec bij 48A
ca.400 sec bij 24A

Ik vermoed een addertje onder het gras bij deze vraag omdat er aangegeven wordt dat de automaat afschakelt tussen 3 en 5 x de nominale stroom. Waarvoor dient de onderste curve in de grafiek?

Ik heb de grafiek meegestuurd in het bericht.

Hopelijk kunnen jullie me hierbij helpen?

Bedankt al vast.

Jeroen

GJ_

Moderator

Op 29 januari 2019 11:42:33 schreef Scholier:...ca.400 sec bij 24A...

Als ik zeg dat het tussen de 40 en de 400s duurt kom je vast een stuk verder.

De grafiek is voor algemeen gebruik, dus als je wilt zien wat er gebeurt bij bv 48 Ampere dan deel je 48 door de nominaalstroom van je automaat (16) en dat is 3.
Op de onderste balk neem je dan 3x In.
Dan een lijntje trekken.
Omdat je een automaat (en zekering etc) nooit exact kan maken is een spreiding toegestaan waar binnen de automaat altijd uit MOET schakelen.
Voor alle automaten geld het grijze gebied.
Automaten verschillen in het snelle afschakelen, daar heb je B en C en D Karakteristieken voor. Er zijn nog meer soorten karakteristieken, daar zullen we het hier maar niet over hebben.
Een B kar. is algemeen gebruikelijk, maar heb je motoren dan wil de automaat wel eens uitschakelen bij het inschakelen van de motor omdat een motor vaak een hoge inschakelstroom heeft. Dan neem je een wat tragere automaat, een C.
In de grafiek kun je zien in welk gebied je automaat schakelt bij grote overbelastingen en kortsluitingen. Die grafieken zijn dus verschillend voor elk type.

Duidelijk? of heb je nog vragen?

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Bedankt voor de antwoorden.

@toeternietoe Dan klopt hetgeen ik in de grafiek heb getekend (staat bij het beginbericht) toch. Echter heb ik een lijntje getrokken bij de maximale tijd. Maargoed dat is tevens de tijd waarbij hij "zeker" schakelt.

Een B automaat schakelt dus zeker af bij 5x de nominale stroom en wellicht eerder?

Blijft nog een vraag: waarom geven ze aan dat een B automaat tussen de 3 en de 5 x de nominale stroom schakelt.

Eigenlijk schakelt hij dan toch tussen 1.13 en 5 x de nominale stroom? Of interpreteer ik dat verkeerd?

nogmaals dank,
Jeroen

buckfast_beekeeper

Golden Member

Heeft je draadlengte en draaddoorsnede invloed? Zo ja welke. Zo neen waarom niet?

Honing kan je importeren, bestuiving niet.

Op 29 januari 2019 16:58:10 schreef buckfast_beekeeper:
Heeft je draadlengte en draaddoorsnede invloed? Zo ja welke. Zo neen waarom niet?

Maak het nu niet moeilijker fan dat het is, zo kan ik nog wel een aangal zaken aanhalen....

Als je een B automaat hebt en de stroom is groter dan 5xIn dan schakelt de automaat altijd uit (in het witte gebied) de uitschakeltijd is dan 0,02 sec.
Bij een stroom onder de 3xIn schakelt de automaat af volgens het grijze gebied.
Omdat je automaten niet exact kunt maken mag er spreiding in zitten, dus tussen de 3x In en 5x In weet je nooit zeker hoe de automaat uitschakelt, op het snelle magnetische deel, dus het witte deel van de grafiek, of op het langzame, het thermische gebied, dat grijs is aangegeven. Die 1,13 is een beetje verwarrend. maar als de stroom meer dan 1,13 xIn is dan schakelt de automaat uit na lange tot zeer lange tijd, kan dus ook wel een dag duren.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
buckfast_beekeeper

Golden Member

Nochtans een belangrijk gegeven. Op een bepaald ogenblik kan je de draden gewoon in elkaar draaien zonder dat de zekering uit gaat. Is dat de ideale situatie of willen we die toch vermijden?

Honing kan je importeren, bestuiving niet.

Op 29 januari 2019 17:25:53 schreef buckfast_beekeeper:
Nochtans een belangrijk gegeven. Op een bepaald ogenblik kan je de draden gewoon in elkaar draaien zonder dat de zekering uit gaat. Is dat de ideale situatie of willen we die toch vermijden?

De zekering of automaat gaat er toch niet anders door werken?
De grafiek verandert toch niet?
Of moet ik weer terug naar de schoolbanken

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
GJ_

Moderator

Op 29 januari 2019 19:14:56 schreef Toeternietoe:
De zekering of automaat gaat er toch niet anders door werken?
De grafiek verandert toch niet?

Daar heeft de lengte van de kabel idd geen invloed op natuurlijk.

Bedankt voor de uitleg! Hier kan ik wat mee en heb het idee dat ik het nu ook snap :-)

Aan kabelberekeningen zijn we nog niet toe dat hoofdstuk komt nog.

Ik weet jullie nu te vinden dus helemaal top!

groeten,
Jeroen